28.05.2018, 15:25 | #1 | |
Проверка фундамента стойки освещения в полускальном грунте + сейсмика
Проектировщик
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330
|
||
Просмотров: 1906
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
|
А производители упорно молчат.
Все когда-то бывает впервые. Хотелось бы разобраться в этой задаче. Пробую прикинуть этот фундамент как сваю-стойку. Разбил 3х метровый фундамент на 3 части. Под острием наложил связь на вертикальное перемещение. Для каждого метрового стержня назначил коэф. постели для песка гравелистого (в предположении, что котлован раздолбят и потом засыпят пазухи песком) с коэф. пропорциональности 2000 т/м4 Нагрузки от гололеда посчитал по СП, а не по ПУЭ. Получилось 0,67 кг/м для провода, толщиной 6мм. (гололед - 3й район, ветер - 3й район). В итоге перемещения верхней части фундамента получились огромные: до 180 мм. И это в расчетной схеме без сейсмики. Кому не сложно, укажите пожалуйста на ошибки в расчетной схеме. Она не сложная: Один стержень длиной 10 м (надземная часть) соединяется с фундаментом, разбитым на 3 метровых стержня. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Это мало. Хотя бы по полметра.
Он с глубиной увеличиваться должен - от нуля на поверх-ти земли до величин 3*2000. Уплотнят ли? Вообще метод расчета должен исходить из жесткости нижней части опоры - то ли она гибкая, то ли жесткая. Для этого вычисляется коэф-т деформации. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
1) Если категория грунта по сейсмике 3 или 4, то у вас будет ещё увеличение сейсмичности площадки до 9 баллов.
2) Есть мнение, что фундамент должен быть широченной плитой, работающей на опрокидывание. Хотя у стоек может быть существенно попроще с допустимыми осадками... |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
|
Спасибо всем откликнувшимся. Консультироваться и просить советы просто не у кого. Надежда только на этот форум.
Цитата:
Может и не уплотнят. Это вопрос уже другой. Я задам коэффициент уплотнения, а дальше будем решать вопросы в рабочем порядке Цитата:
Так у меня грунт полускальный. Там осадки от моей нагрузки мизерные должны получиться |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Как то по методе.
Если примите 1000, то будет в интервале от 0 до 3*1000. Если примите 1500, то будет в интервале от 0 до 3*1500. Если примите 2000, то будет в интервале от 0 до 3*2000. Во вложении. В Лире нет возможности задать на стержень треугольный или (и) трапециобр. коэф-т постели. По сему нужно более мельче разбить гибкий стержень и задать всем элементам разный (увеличивающейся с глубиной) пост. коэф-т постели. А жесткий ручками нужно считать. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определится с типом фундамента на сложном грунте | nikolay.savenets | Основания и фундаменты | 83 | 27.10.2016 06:11 |
Фундамент под башню связи высотой 42 м. Проверка фундамента. | moito | Основания и фундаменты | 77 | 20.04.2015 17:12 |
Просадка фундамента на лессовом грунте. Вопрос по усилению. | shakermaker | Основания и фундаменты | 10 | 16.08.2011 13:49 |
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 10 | 24.04.2009 21:25 |