| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины

Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2007, 12:14 #1
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины
denisus
 
Россия
Регистрация: 06.02.2007
Сообщений: 7

Через месяц после установки данных плит по всех длине появились продольные трещины.
Подскажите причину появления.
Что с ними делать?
Просмотров: 6182
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:40
#2
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Защитный слой продольной арматуры на заводе не выдержали. Это как одна из возможных причин, сами с таким сталкивались.
Цитата:
Что с ними делать?
А ничего толкового вы с ними не сделаете. Замажьте только, чтоб Заказчик не увидел.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:43
#3
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Как-то разсказывал один прораб, что у них на неком объекте кран не доставал. Так они умудрились сбрасывать плиты с высоты (уже не помню толи 1 м , толи 0,5 м). Ужас. :shock: Может от этого
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 12:46
#4
denisus


 
Регистрация: 06.02.2007
Россия
Сообщений: 7


самое неприятное - плиты мои и дом мой.
denisus вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:48
#5
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


А фото есть?
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 12:49
#6
denisus


 
Регистрация: 06.02.2007
Россия
Сообщений: 7


скорей всего их разморозило. главный вопрос- стоит ли их подкреплять? и если стоит - то как?
denisus вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:53
#7
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
скорей всего их разморозило
А поподробнее? Чето я не понял...
Цитата:
главный вопрос- стоит ли их подкреплять?
Фото давай.
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 12:55
#8
denisus


 
Регистрация: 06.02.2007
Россия
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Al-dr
А фото есть?
фота нет. есть рисуночек с http://www.lenobl.ru/economics/build...state1/tqm/5_3.
[ATTACH]1170755716.jpg[/ATTACH]
denisus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 13:01
#9
denisus


 
Регистрация: 06.02.2007
Россия
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Алекс
Цитата:
скорей всего их разморозило
А поподробнее? Чето я не понял...
Цитата:
главный вопрос- стоит ли их подкреплять?
Фото давай.
Домишку я стою взиму. поставил стены-положил плиты-поставил стены втрого этажа-поставил фронтон - поставил стропил- ветер ураган -фронтоны и стропила сдуло-упали- но! трещины не появились-пока туда сюда пока востанавливали то мороз то дождь. итог - трещины
denisus вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 13:15
#10
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


На 9-м посте наконец-то нужная инфа.
Цитата:
то мороз то дождь
Т.е. водичка пустоты заполнила и на морозе рвануло?
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 13:22
#11
denisus


 
Регистрация: 06.02.2007
Россия
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Алекс
На 9-м посте наконец-то нужная инфа.
Цитата:
то мороз то дождь
Т.е. водичка пустоты заполнила и на морозе рвануло?
Это мое мнение. Строители включают дурочку и разводят руками. Якобы дефект изготовления. А погода была как раз подходящяя. Прибалтика. Да и снег не убирали.

Вот и вопрос , что теперь делать.
Может раздолбать эти трещины-щели , вставить арматуру потолще и залить бетоном?
denisus вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 17:43
#12
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Denisus
Такой порок никак не может быть вызван падением плиты на стройке.
Это на мой взгляд возможно :
а) При извлечении карандашей до достижения определённой плотности и прочности бетона, появляются волосяные трещины, которые потом раскрываются при неблагоприятных условиях.
б) При замораживании плиты, после пропарочной камеры, когда у плиты не дошедшей до проектной кондиции, стягивается наиболее влаго -насыщенная плоскость, то же появляются мало заметные трещины, которые потом ярко проявляются.
Проверьте наличие волосяных трещин в верхней части плиты, и просмотрите аналогичные плиты по датам, когда Вам доставил завод. Монтажники строители, здесь ни причём.
По вопросу, что делать.
Тщательно обследуйте каждую плиту сверху, снизу. Что на неё опирается. И сколько она по марке тянет. Аккуратно, вдоль трещин по всей длине плиты, дайте полоски гипсового намёта штукатурки.
Если верхняя зона плит, без трещин, и в гипс целый ничего не надо делать.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 19:07
#13
Никита В.

CAD Operator
 
Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389


>Denisus
По приложенной картинке не совсем ясно как идут трещины, вдоль или поперек плиты. Зная это было бы намного проще установить причину их появления...
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 09:46
#14
denisus


 
Регистрация: 06.02.2007
Россия
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Никита В.
>Denisus
По приложенной картинке не совсем ясно как идут трещины, вдоль или поперек плиты. Зная это было бы намного проще установить причину их появления...
трещины идут вдоль
denisus вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 13:07
#15
Никита В.

CAD Operator
 
Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389


Цитата:
Сообщение от denisus
трещины идут вдоль
А это в свою очередь означает, что трещины возникли из-за коррозии арматуры, а арматура коррозировала из-за
1. Замораживания;
2. Маленького защитного слоя арматуры.

Что можно сделать так вот сразу в голову не приходит , но думаю что более знающие люди подскажут :roll: ...
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 11:53
#16
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если трещины вдоль плиты по пустотам, то они из-за замерзшей воды, однозначно. Сам много таких насмотрелся. Надо было до дождей и морозов в пустотах снизу отверстия пробивать для слива воды. (Косяк строителей).
А что делать - косметический ремонт, ИМХО, достаточно (но только если трещины действительно по пустотам).

Если же оголена продольная арматура в ребрах - надо уже подумать.
Фото бы, конечно, было бы очень кстати.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 11:19
#17
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Однозначно - плиты порвало морозом. Нам по работе постоянно встречаются такие деффекты. Достаточно косметического ремонта

Последний раз редактировалось Dorogon, 13.02.2008 в 00:51.
Dorogon вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 12:09
#18
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Приблизительно вот так?
[ATTACH]1171012181.jpg[/ATTACH]
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 17:22
#19
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Мое мнение, как технического эксперта, таково:
1. При обследовании, если обнаружены трещины на нижней грани плиты, идущие вдоль ребер, то это беда...Причины: либо перегрузили сверху плиту (складированием кирпичей, бочки с водой и.т.п.), либо началась корозия арматурных продольных рабочих стержней. Исправить (усилить) можно, но если по всем ребрам, то это усложняется...
2. Если трещины вдоль ребер, но на верхней плоскости плиты, то проблема проще - эти стержни практически нерабочие, и причина таких трещин - коррозия...не важно от чего. Можно трещину вскрыть на небольшом участке и убедиться. Если подтвердится - последовательно по каждому ребру трещину вскрываете до арматуры и заделываете синтетическими смесями (много всяких типов имеется).
3. Если трещины между ребер, т.е. по скорлупе, то это вообще не вопрос - косметический ремонт. Причины могут быть разными, от обморожения усадочных трещин до нерадивого механического воздействия. Скорлупа вообще не работает - абы не провалиться между несущими ребрами.
4. Верно отметили коллеги: были бы фотки - диагноз был бы моментом
Пока так...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  