Доброго всем времени!

Расспорились с заказчиком - рассудите.

Внутренние сети TN-C-S, все нагрузки однофазные (220В), все кабели 3-х жильные.

Можно-ли так делать по существующим нормам:

1. 2-е группы нагрузок в металл. шкафу запитаны разными кабельными линиями разных фаз, от рядом стоящего промежуточного щитка (2-а 2П-автомата, N-не общий, PE-соединены). На щиток идут также отдельные кабели от этажного щита.
2. В другом случае, промежуточный щиток не один, а их 2-а.
3. 2-е рядом стоящие нагрузки в металлическом корпусе запитаны от разных фаз от одного щита разными кабельными линиями.
4. Распаячная коробка использована как "распаячная" для одной фазы и в тоже время - как "протяжная" для другой фазы.

Я молчу про селективность и отсутствие УЗО
Просмотров: 4276
 
Непрочитано 18.06.2011, 07:26
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Надо прорисовать схему, а то так на словах ничего не понятно, что, куда и как идет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 13:38 Нарисовал схемки
#3
Apex-E

Руководитель
 
Регистрация: 06.07.2010
Россия, Пермь
Сообщений: 12
<phrase 1= Отправить сообщение для Apex-E с помощью Skype™


Не пинать под рукой был почти голый АКАД
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg-1.jpg
Просмотров: 171
Размер:	17.2 Кб
ID:	61676  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg-2.jpg
Просмотров: 114
Размер:	18.7 Кб
ID:	61677  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg-3.jpg
Просмотров: 136
Размер:	21.9 Кб
ID:	61678  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg-4.jpg
Просмотров: 118
Размер:	24.3 Кб
ID:	61679  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
dwg_1-4.dwg (128.1 Кб, 992 просмотров)

Последний раз редактировалось Apex-E, 18.06.2011 в 13:51.
Apex-E вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 11:00
#4
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


1. Вы с какой то определённой целью сделали разделение цепей, проложили и установили в два раза больше проводов и автоматов, а потом свели всё в одну кучу. Непонятно?
2. то же.
3. не вижу криминала.
4. то же.
Димма вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 11:10
#5
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


1 и 2 - подозреваю, что автоматы там не нужны. Если очень нужно для безопасности ,то ставь выключатели-разъединители.
И хочется узнать - какое назначение у " Шкаф 19" " и устройств внутри этого шкафа?
И ещё... А розетки у тебя 25А? Или 16?
И ещё... В щитах ЩС-2, ЩС-4, ЩС-5 есть ещё какие-то аппараты? Или это боксы рядом с оборудованием(Шкаф 19" ) и предназначены только для этого оборудования?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 20.06.2011 в 14:12.
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 05:58
#6
Apex-E

Руководитель
 
Регистрация: 06.07.2010
Россия, Пермь
Сообщений: 12
<phrase 1= Отправить сообщение для Apex-E с помощью Skype™


Разводка и питание у заказчика сделанно давно, мы требуем у них реконструкцию, вот и возникают вопросы про живучесть схемы 1 и 4 если соблюсти селективность (моно D-впихнуть).

Про разделение - это я требую у заказчика (доказал сославшись на иностранные требования):
1 цепь - это дублированная система кондиционирования с электродвигателями и нагревателями
2 цепь - UPS+серверное оборудование

Еще доказал про защиту и селективность.

По схеме 4 - негласно считается, что на каждую защищенную линию должна быть своя к. коробка. Как по нормативке?

Последний раз редактировалось Apex-E, 22.06.2011 в 06:50.
Apex-E вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2011, 00:23
#7
Apex-E

Руководитель
 
Регистрация: 06.07.2010
Россия, Пермь
Сообщений: 12
<phrase 1= Отправить сообщение для Apex-E с помощью Skype™


2Сергей Богатов, В схемах 3 и 4 не показанны все коробки и розетки, розетки там 16А (красные )
В ЩС-2,4,5 - ИЭКовские накладные щиточки, там нет других аппаратов.

По схеме 1 смущает N надо его разделять/объединять?
По схемам 3, 4 - смущает, что в аварийном режиме может 380 долбануть
Apex-E вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 13:58
#8
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Розетки 16А, а автоматы 25А... Нехорошо(неправильно) это...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 08:29
#9
Apex-E

Руководитель
 
Регистрация: 06.07.2010
Россия, Пермь
Сообщений: 12
<phrase 1= Отправить сообщение для Apex-E с помощью Skype™


Так было сделанно до нас еще, так-то там нагрузки вообще на 10А тянут
Apex-E вне форума  