| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.12.2011, 21:13 | #1 | |
Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона?
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 19260
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
А в чем собственно Ваш спор? Я могу понять дебаты при сборняке (оси не правильно разбили, поменяли архитектуру, а плиты уже куплены и т. п.). А в данном случае в чем проблема? Опираете на всю толщину несущих стен с постановкой верхней арматуры на частичное защемление и все. Или пытаемся копеечную экономию обосновать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 18
|
Спасибо за ответы.
Наверное я не корректно сформулировал вопрос. Я проектирую ж/б чашу бассейна. На стенках бассейна (на лотке) мною предусмотрена консоль 100мм. для опирания плиты перекрытия (плита по проекту здания). 10мм шов и 90мм для опирания плиты перекрытия.Проектировщик дома требует консоль (полочку для опирания плиты) min.150мм. Я бы не хотел увеличивать консоль ( "рычаг"), считаю, что для бетона 90 мм. достаточно. Вот в чем спор. //// Я всегда применял минимальное опирание ж/б плиты : для бетона -90мм, для кирпича -120мм, металла -75. (я даже не поленился, нашел эти цифры в своих лекциях из института 17ти летней давности а в нормативных документах не могу найти) |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
А что значит момент для бетона? Бетон на растяжение не учитывается. Почему не посчитать , задачка ж простая.
КАк можно вот так называть глубину, не зная нагрузки, пригрузки, армирования и высоты плиты? Эти цифры все очень приблизительные и даются из примерной нагрузки и исходя из прочности стенки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон. | bolotov | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 23.10.2013 08:09 |
Узел опирания лестничных плит | Шмидт | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.07.2009 10:13 |
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии | oleque | Железобетонные конструкции | 4 | 16.12.2008 08:15 |
Какая максимальная ширина такого монолитного участка | Brendovich | Железобетонные конструкции | 3 | 01.10.2008 14:21 |
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит | burch | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 19.09.2007 17:00 |