Непрочитано 05.07.2016, 05:24 #1
Задавливание наружной версты кладки из пустотелого кирпича
rain_day
 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198

Уважаемые, хотелось бы посоветоваться с Вами, кто имеет дело с кирпичной кладкой. Следуя нормам, прочность на сжатие кладки из полнотелого и пустотелого кирпича - одинаковы. Отсюда возникает вопрос, почему происходит раздавливание кладки наружной версты в местах примыкания к перекрытиям, если не выполнен горизонтальный деформационный шов? Ведь кладка по прочности на сжатие одинаковая, напряжения в сечении стены, теоретически, одинаковые - что в несущем слое, что в облицовочном (если они оба зажаты между перекрытиями). Почему несущий слой не разрушается, а облицовочный разрушается?
Правильно ли я полагаю, что относительные деформации могут быть разными, и, как следствие, облицовочный слой берет на себя больше нагрузки (по крайней мере до тех пор, пока не будет раздавлен в уровне перекрытия), чем несущий?
Просмотров: 2399
 
Непрочитано 05.07.2016, 05:55
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Где написано, что прочность их одинакова?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 05:57
#3
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


igr, таблица 2 СП 15.13330. Плюс небольшие понижающие коэффициенты
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 06:05
#4
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402


Тут все банально просто. Греет солнышко, стеночка из облицовочного кирпича увеличивается в размерах. Несущая стена при этом остается относительно холодной (ибо находится за слоем утеплителя). Далее облицовочный кирпич начинает упираться в монолитные участки и его сдавливает со страшной силой. Вот и все..

Обратите внимание, с какой стороны дома раздавило кдадку, наверняка с солнечной..
gumel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 06:24
#5
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


gumel, нет, с северной. Кроме того, на нижних этажах это произошло. Фактически, наружная верста опирается на стальной уголок, заанкеренный в перекрытия. Стальной уголок, до анкеровки, по всей видимости, уложен непосредственно на нижележащий ряд. То есть наружная верста не разделена по высоте швами, и является, видимо, самонесущей. То ли жесткости уголков не достаточно и стена раздавила саму себя (хотя прикинул по нагрузкам и напряжениям, этого не должно бы происходить), то ли наоборот, жесткость уголков обеспечивает передачу нагрузок от перекрытия на наружную версту и давит её
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 06:43
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Температурно влажностные деформации надо резать вертикальными швами
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 14:06
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


внутренний слой кирпичной кладки несущий?
это ж сколько должно быть этажей, чтобы облицовку раздавило собственным весом?
скорее всего, несущий внутренний слой под нагрузкой деформировался ("сжался", "укоротился"), соответственно и консоль под облицовку получила перемещение вниз.
Сравнение прочности полнотелого и пустотелого кирпича тут ни при чем. У Вас же облицовка не такой же толщины, как несущий слой..
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 14:14
#8
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


mainevent100, конечно разной толщины. Но если предположить, что слои работают совместно, то напряжения в них одинаковые. Поэтому я и говорю, если расчетные сопротивления одинаковые, напряжения одинаковые, почему давит именно облицовочный слой? Получается, облицовка восприняла на себя бОльшие напряжения, чем внутренний несущий слой и покрошилась. Что согласуется с вашей теорией об "укорочении" кладки Хотя скорее речь о расширении облицовки от температуры или о её бОльшем модуле упругости

Последний раз редактировалось rain_day, 07.07.2016 в 04:43.
rain_day вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Задавливание наружной версты кладки из пустотелого кирпича

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимы ли оголовки (дымоходы) из лицевого пустотелого кирпича? ACAD Пожарная безопасность 29 06.02.2017 10:49
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки Rourker Каменные и армокаменные конструкции 8 07.11.2014 07:19
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича mrHippo Каменные и армокаменные конструкции 2 19.10.2013 23:25
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37