02.04.2013, 20:02 | #1 | |
Площадка слива топлива на блочной АЗС
инженер
Львов
Регистрация: 02.08.2007
Сообщений: 174
|
||
Просмотров: 8167
|
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
|
Речь идет о блочной техноогии - резервуары размещаются под колонками, узел слива на островке. У нас сертифицированы несколько производителей, среди них - baest.cz
Не хочу открывать еще одну тему, но возник вопрос разрыва. Согласно Инструкции... №376, табл.1 регламентируется разрыв от подземных резервуаров до операторной 5/9 м - соответственно до стен и до окон. Возникает резонный вопрос - от чего считать разрыв - от горловин, или от стенки? По той же инструкции п 2.1.4 расстояния исчисляются от стенок. Какая разница что сверху - стена или окно, если резервуар подземный? Если кто встречал разяснения, либо сталкивался с подобным вопросом на экспертизе - поделитесь. пожалуйста. Последний раз редактировалось Шандор, 25.04.2013 в 17:18. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Т.е., блочная, это просто означает, что АЗС поставляется комплектно. Больше ничего. Нет такого термина, как блочная АЗС. Есть контейнерные заправочные станции
От стенки. Ну и кроме действующих в Украине ВСН 01-89нужно исполнять Правила пожарной безопасности Утверждены Приказом Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций от 19 октября 2004 N 126 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 4 ноября 2004 за N 1410/10009). 7.12.19. На АЗС запрещается: - Проезд автотранспорта над подземными резервуарами; |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
|
Ну как же нет блочных
Блочна автозаправна станція - автозаправна станція з підземним розташуванням резервуарів зберігання палива, технологічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту тільки рідким моторним паливом (бензином, дизельним паливом); характеризується розміщенням паливороздавальних колонок (далі - ПРК) над резервуаром зберігання палива та виконана як цілісний заводський виріб. - это из той же инструкции. Контейнерная - отдельная песня. Но в остальном, Вы меня не обрадовали Повторюсь, непонятна логика - резервуар подземный, так почему разрыв считается от стенки до окон и до глухой стены. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу чертежи колодца для слива топлива и сливной площадки для АЦ. | inzhener-anechka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.10.2012 15:02 |
Площадка слива химреагентов | Макс04 | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 16.04.2012 11:11 |
Необходима ли отдельная емкость для слива дизельного топлива из ДЭС? | KopMA | Инженерные сети | 4 | 09.10.2009 09:49 |
АЗС: Лотки для трубопроводов паров топлива | Lubimka | Инженерные сети | 1 | 01.02.2009 13:52 |