| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какие нормы регламентируют установку электроизолирующих фланцев на технологических трубопроводах

Какие нормы регламентируют установку электроизолирующих фланцев на технологических трубопроводах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2014, 10:35 #1
Какие нормы регламентируют установку электроизолирующих фланцев на технологических трубопроводах
gup_1978
 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135

Доброго дня всем. Вопрос такой: есть резервуарный парк на 20 подземных горизонтальных резервуаров. Все они соединяются на один коллектор. Как правильно поставить электроизолирующие фланцы - на каждом резервуаре или можно в конце базы хранения перед насосно-компрессорным отделением? Я раньше ставил на каждом, но специалист по ЭХЗ говорит, что можно и по второму варианту. Но специалист он не очень сильный (по впечатлению), так что я озадачен.
Просмотров: 2414
 
Непрочитано 23.01.2014, 08:21
#2
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


Цитата:
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
но специалист по ЭХЗ говорит, что можно и по второму варианту.
похоже, что он прав. Так бы защитите не только бочки, но и коллектор......
Deader вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 10:13
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
электроизолирующих фланцев
Просто ради интереса...
Как фланец может элетроизолировать ?
А болты, что из дерева сделаны ?

По теме... Если это как-то работает, то потом могут ремонтировать и забыть один фланец сделать как был изолирующим. А если их много, то это не скажется...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 10:27
1 | #4
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


ну как-то так выглядит электроизолирующий фланец.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если это как-то работает, то потом могут ремонтировать и забыть один фланец сделать как был изолирующим. А если их много, то это не скажется...
как раз наоборот - забыли про один болт или изолирующую втулку и вся изоляция на ноль. хоть их 1 фланец, хоть их 100 штук.
Изображения
Тип файла: jpg изолирующий фланец.jpg (111.2 Кб, 214 просмотров)
Deader вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 10:49
#5
gup_1978


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Просто ради интереса...
Как фланец может элетроизолировать ?
А болты, что из дерева сделаны ?

По теме... Если это как-то работает, то потом могут ремонтировать и забыть один фланец сделать как был изолирующим. А если их много, то это не скажется...
Работает, работает. Там между болтом, гайкой и фланцами ставятся пластмассовые втулки. Поэтому болт не касается ни одного фланца, а между фланцами прокладка. Другое дело, что они хлипкие - чуть перекрутил и все - откручивай, выбрасывай, ставь другую втулку. По поводу забыть - да зерно мысли есть... может такое быть. Аргумент конечно, но не основополагающий - забыть можно много чего и кран закрыть и болты затянуть, пока большой "бада бум" не произойдет. Хотелось бы знать мнение нормативной документации...
gup_1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какие нормы регламентируют установку электроизолирующих фланцев на технологических трубопроводах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Какие нормы регламентируют дороги для гусеничной техники ? Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 18.01.2013 22:43
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24