Непрочитано 20.06.2014, 17:19 #1
Как правильно заземлить передвижную установку
gup_1978
 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135

Доброго дня всем. Проблема такая - проектирую установку аварийного слива сжиженного газа. Она передвижная с отдельным дизель-генератором. Возник вопрос - как ее заземлить? Электрик в ауте и прямо сказал "я не знаю". Вроде ничего сложного - забил стержень и готов. А как понять, что сопротивление не более 4 Ом? Может нужно 2 или больше стержней бить. И как их потом вытаскивать? Может какой-то длиннющий шуруп/дюпель или что-то подобное... В общем идеи принимаются, но сами понимаете, нужно как-то еще инспектору доказывать...
Просмотров: 10130
 
Непрочитано 20.06.2014, 18:31
1 | #2
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Если отсутствует стационарное заземление нужно применять "переносное заземление", ТУ РА 01802164.1304-98, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 20494-90, а проверить его сопротивление можно с помощью прибора (у уважающего себя электрика оно есть) использую контакты нейтрали и земли.
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 18:50
#3
gup_1978


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
у уважающего себя электрика оно есть
С установкой не будет ездить уважающий себя электрик. Только 2 человека обслуги да водитель. Прибор купить не штука, но ведь им еще и пользоваться нужно уметь. И не просто уметь, а я так понимаю иметь образование электрика какого-то разряда, чтобы иметь им право пользоваться. Пытался найти в инете приборы для автоматического контроля, но нашел только заземление бензовозов от статики http://www.uza-2mk04.ru/, но они не предназначены для заземления электроустановок.
gup_1978 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 19:07
#4
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Проблема прояснилась извиняюсь, я так понял, что еще и в определенном исполнении!
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 19:15
#5
gup_1978


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
Проблема прояснилась извиняюсь, я так понял, что еще и в определенном исполнении!
Насчет исполнения не уверен. Установка после использования (перед перевозкой) дегазируется азотом, следовательно категорийность теряет. Подключение заземления будет до подключения внешних установок, поэтому взрывобезопасное исполнение средств заземления под вопросом. Думаю что не нужно.
gup_1978 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 19:30
1 | #6
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
нужно как-то еще инспектору доказывать...
Если есть дизель-генератор, то есть и дизелист при нем, а у него должна быть группа по элбезопасности. Оснастить установку мегером (Мегаомметром), написать инструкцию дизелисту и это все показать инспектору.
Да, и штырей заземления должно быть несколько, грунты разные, зима-лето.. . Бережоного Бог бережет, а небережоного конвой стережет.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 19:48
#7
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Если есть дизель-генератор, то есть и дизелист при нем, а у него должна быть группа по элбезопасности. Оснастить установку мегером (Мегаомметром), написать инструкцию дизелисту и это все показать инспектору.
Да, и штырей заземления должно быть несколько, грунты разные, зима-лето.. . Бережоного Бог бережет, а небережоного конвой стережет.
Как с куста
Кстати есть и в исполнении.

Последний раз редактировалось genya, 20.06.2014 в 19:56.
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 19:55
#8
gup_1978


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Если есть дизель-генератор, то есть и дизелист при нем
Планируется, что водитель будет исполнять обязанности дизелиста. О том, что у него должны быть корочки никто не подумал, спасибо. Придется решать.

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Да, и штырей заземления должно быть несколько, грунты разные, зима-лето..
Заказал 5 шт стальных омедненных по 1,5 м. Пусть будут в запасе. Как они их будут вытаскивать из земли и как при этом материться лучше не думать.
gup_1978 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 20:06
1 | #9
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
Заказал 5 шт стальных омедненных по 1,5 м. Пусть будут в запасе. Как они их будут вытаскивать из земли и как при этом материться лучше не думать.
Возможно и не 1.5 м придется забивать, в комплекте заземлений Советской Армии, штыри были по 50 см. Да, и совсем забыл, можно использовать не мегер, а прибор для измерения сопротивления заземлителей, он проще, а марку забыл, посмотрите в И-нете. И главное, любой прибор должен быть поверен в специализированной лаборатории.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 23:22
1 | #10
Sonhar

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Сообщений: 71


1)
Цитата:
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
передвижная с отдельным дизель-генератором
- что "поет" по заземлению изготовитель дизель-генератора?
2)
Цитата:
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
водитель будет исполнять обязанности дизелиста
- Работники связанные с техническим обслуживанием и эксплуатацией дизель-генераторных установок обязаны пройти специальную подготовку и иметь соответствующее свидетельство о сдаче испытаний по правилам техники безопасности. Професия звучит как "машинист передвижных и стационарных электростанций"

3) Общие технические условия. Заземлители для передвижных электроустановок. ГОСТ 16556-81

4) ПУЭ п. 1.7.164. Допускается не выполнять местный заземлитель для защитного заземления передвижной электроустановки, питающейся от автономного передвижного источника питания с изолированной нейтралью, в следующих случаях:
1. автономный источник питания и электроприемники расположены непосредственно на передвижной электроустановке, их корпуса соединены между собой при помощи защитного проводника, а от источника не питаются другие электроустановки;
2. автономный передвижной источник питания имеет свое заземляющее устройство для защитного заземления, все открытые проводящие части передвижной электроустановки, ее корпус и другие сторонние проводящие части надежно соединены с корпусом автономного передвижного источника при помощи защитного проводника, а при двухфазном замыкании на разные корпуса электрооборудования в передвижной электроустановке обеспечивается время автоматического отключения питания в соответствии с табл. 1.7.10.
В ином случае, читаем пункт 1).
Sonhar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2014, 15:03
#11
gup_1978


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135


Уважаемый Sonhar! Большое спасибо за ответ и потраченное время на решение моей проблемы. Ваш ответ меня полностью удовлетворяет. Если будет такая возможность постараюсь аналогичным образом отблагодарить. Еще раз спасибо!
gup_1978 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 13:24
#12
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


А как вариант не принимается возможность подключения ДГ к трубопроводам или к опорам? Ведь у них то характеристики грраздо лучше, чем у переносных заземлителей. В сухую погоду в песке 4 ома хрен где колышками получишь.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 09:55
#13
Алексеич

Безответственный за все
 
Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 299


Недавно по "Звезде" про "Тополь" передачу смотрел: https://www.youtube.com/watch?v=RX4MdlhlUuk Посмотрите с 16.47. Там как раз заземление показывают.
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 10:57
#14
Никола

Производство
 
Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
возможность подключения ДГ к трубопроводам
ЕМНИП, запрещается использование в качестве заземляющих проводников трубопроводов горючих жидкостей и газов.
Наши передвижные электроустановки (генераторы и т.п.) оснащаются комплектными заземлителями армейского образца, с наращиваемыми штырями, бабой и т.п.
Никола вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 13:19
#15
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Никола Посмотреть сообщение
заземляющих проводников трубопроводов горючих жидкостей и газов.
Точно. Ну опоры то должны быть заземлены.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:28
#16
gup_1978


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Точно. Ну опоры то должны быть заземлены.
Если опоры трубопроводов, то их нет. Установка для ситуаций - жд цистерна сошла с рельсов или газовоз с трассы слетел или еще чего. Т.е. все это не взорвалось и нужно приехать исправному газовозу и забрать газ. Все подключается резинотканевыми рукавами. Если имеется ввиду опоры ЛЭП, то за такое подключение рэсовцы по шапке надают. Да и экспертиза такого решения вряд ли пропустит. ТУ на подключение ведь никто не даст.
gup_1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как правильно заземлить передвижную установку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55