Где применяется обеспыливание потолков?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2015, 14:17 #1
Где применяется обеспыливание потолков?
GE_Pass
 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 43

Здравствуйте !!
Пред история: Строим объект, и в проекте не указывается обеспливающая покраска потолков. Проектировщики заложили подвесной потолок. Вопрос: Нужно ли мне осуществлять обеспыливающую покраску или нет.
Прошарил весь интернет и не где не могу найти не одного регламент, норму и т.д. Если есть у кавото есть опыт, прошу поделиться этой информацией..!
Просмотров: 6699
 
Непрочитано 09.04.2015, 17:33
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от GE_Pass Посмотреть сообщение
в проекте не указывается обеспливающая покраска потолков.
В вашем вопросе уже есть ответ. Не нужно.
Хотя если у вас есть лишние деньги на материалы и работу, то можно
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 18:10
#3
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Цитата:
Сообщение от GE_Pass Посмотреть сообщение
Прошарил весь интернет и не где не могу найти не одного регламент, норму и т.д.
Ну, например:
Цитата:
НТП 112-2000 Городские и сельские телефонные сети
17.11 В технологических помещениях АТС должны предусматриваться пылезащитные мероприятия
Что это за зверь - пылезащитные мероприятия?

Цитата:
ВСН 333-93 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ. ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ И ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
3.1 В производственных помещениях, где предусматриваются пылезащитные мероприятия, следует устраивать:
внутренние поверхности стен, потолков, несущих конструкций и заполнения дверных проемов гладкими (без шероховатостей, впадин и поясков) из материалов, не выделяющих пыль и допускающих систематическую (влажную) очистку от пыли;
световые проемы минимально-допустимые по технологическим требованиям и с учетом требований СНиП II-4-79;
заполнения дверных проемов с уплотняющими прокладками в притворах и с порогом.
Цитата:
СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
3.26. ....Облицовку стен и потолков из материалов, выделяющих пыль, применять не допускается
Вы не указали, что у вас за объект и с какими помещениями, но наверняка подобные требования есть не только для помещений связи и серверных, а компы сейчас вообще везде стоят.
И вообще, если за подвесным потолком будет полно пыли, то электрики и связисты, которые будут эксплуатировать объект, не обрадуются

Последний раз редактировалось kp+, 09.04.2015 в 18:16.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 20:50
#4
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


В больницах и поликлиниках обязательно, в местах запотолочного пространства, защищенного пожарными извещателями - обязательно.
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:04
#5
GE_Pass


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 43


Есть у кого-то СНиП или СБ, где вообще необходимо делать обеспыливание?? В каких зданиях, или в помещениях и т.д.!
GE_Pass вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 12:01
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от GE_Pass Посмотреть сообщение
где вообще необходимо делать обеспыливание?? В каких зданиях, или в помещениях и т.д.!
В тех, где технологически необходимо обеспечить чистый воздух. Есть нормативная документация, определяющая классы чистоты воздуха по разным параметрам, в т.ч. и по количеству пылевых частиц.
Если вы строите офис, то смотреть нужно в смету и в примененную расценку на отделочные работы. В вашем случае обеспыливание это 2 таджика - один со щеткой, другой с кистью и грунтовкой И если этих работ нет в смете, то и говорить не о чем.
bonacon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Где применяется обеспыливание потолков?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Убойный цех свиней - высота потолков May_Ever Прочее. Архитектура и строительство 16 16.04.2013 14:52
Ищу узлы установки натяжных потолков Ksanka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 21.07.2010 12:16
Ищу украинский сертификат пожарной безопасности для подвесных потолков Armstrong Demuypr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.01.2008 21:54