Доброе утро
Прошу помочь со ссылкой на пункт норм.
Имеется существующее небольшое временное здание. Хотим переоборудовать его в постоянное здание и устроить там архив. Но проблема в том, что здание находится почти вплотную к зданию цеха (между ними около 3м). Категория цеха В3.
Какой разрыв между зданиями должен быть в таком случае? И что может повлечь за собой такое соседство с точки зрения пожарных норм?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ситуация.jpg
Просмотров: 99
Размер:	93.8 Кб
ID:	162751  

__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
Просмотров: 4417
 
Непрочитано 24.12.2015, 13:32
#21
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Tomches Посмотреть сообщение
Однако архив в общем представлении не выглядит как склад (склад бумаги). У архива есть ценности которые могут его отличать от склада, это личные дела работников которые должны храниться 75 лет а иногда бессрочно. Вот поэтому язык не поворачивается назвать архив складом!
А личные дела на глиняных табличках записаны?(не горючих)) Не очень понятно по какому принципу вы определяете функциональную пожарную опасность. По вашем архив-склад это типа мусорка которая если и сгорит не жалко. На мой взгляд с точки зрения пожарной безопасности совершенно не важно какие там ценности сгорят.
Цитата:
Сообщение от ФЗ123
б)*Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;
randum вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 14:53
#22
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Tomches Посмотреть сообщение
На лицо сама абсурдность требования по устройству противопожарных расстояний. Если это два здания, то д.б. А если это пристрой то нет. Бред.
Это жизнь.
А по теме.
Здания производственные, смотрим таблицу 3 СП4.
И далее, пункты 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, где в зависимости от некоторых условий расстояние можно уменьшать, либо не нормировать.
А
Цитата:
а) если сумма площадей полов двух и более зданий III и IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания;
применимо только для некоторых степеней и классов
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 19:50
#23
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


В порыве страсти нормодатели потеряли основной пункт - что можно не устраивать противопожарные расстояния если предусмотрено деление противопожарными стенами 1-го типа на пожарные отсеки (то что осталось от него тоже попахивает - пп. "а").

Ситуация с противопожарными расстояниями развивалась аналогично отделению помещений п/п-ыми преградами.
Если пожароопасное то перегородки д.б. противопожарными. Если есть разрыв между зданиями то он должен быть противопожарным. Если перегородок нет то это одно помещение, если нет расстояний между зданиями то это одно здание.
К чему была длиная речь про архиву, да к тому что во многих случаях появляется противоречие между нормой. Конечно статья из 123-ФЗ наивысшая инстанция, но категорирование ряда помещений архивов может привести к исключению защиты данных помещений установками пожаротушения, а иногда и пожарной сигнализацией. Архив, в котором например хранятся: личное дело, акт НС и т.п. должны храниться энное кол-во лет, должен защищаться АУПТ независимо от категории.
Тоже самое касается устройства п/п преград - если архив будет В4 то и п/п-ых перегородок не будет.

Все это зависит от того кто примет решение об отнесении помещения архива к конкретному классу функциональной пожарной опасности.
Tomches вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой противопожарный разрыв в данном случае должен быть

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51