канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Цитата:
И, конечно, это не обычное дело при испытаниях пустоток - пустоткам свойственно падать прогрессирующим обрушением из-за образования магистральной трещины, в которую вытягивается арматура, позволяя половинкам плиты поворачиваться друг относительно друга и выкалывать бетон сжатой зоны. А здесь не видно следов сжатой зоны в силу того, что сжатой зоны в конечной стадии разрушения не было - плита была растянута по всему сечению. |
|||
|
||||
Сейчас еще раз внимательно пересмотрел видео. Разрушение плиты произошло на одинаковом расстоянии от опоры №1, причем трещина по форме одинакова - в верхнем поясе 30 град. к нормали сечения, а в нижнем 90. Не могу понять, в чем вопрос по характеру разрушения? Арматура внизу дала пластическую составляющую, порвало "нормально", вверху порвало как хрупкий материал, бетон, по касательным. Не, не так?
|
||||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Вот в этом:
Цитата:
|
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Так точно! Но прикол в том, что трещина сформировалась на стадии сжатия верхней части плиты, а разрушение произошло при растяжении.
|
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Меня ничто не удивляет - я получил на этих испытаниях ровно то, что стремился получить. А вот тех, кто имеет дело с преднапряженными ЖБИ в целом и многопустотными плитами в частности, такой характер разрушения должен удивлять.
Потому что у безопалубочной пустотки есть типовая схема разрушения - и она имеет мало общего с данной. |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
В смысле? Типовые опоры: на одной стороне опорная пластина оперта на уголок, на другой - на цилиндр.
Это смотря что считать теоретической нагрузкой)) Если тот диапазон, в котором происходит разрушение стандартной плиты этого размера с тем же составом смеси, сечением, расположением, натяжением и прочностью арматуры на разрыв, - то не совпала, причем радикально. |
|||
|
||||
Leon_M
На сонную голову. Вы испытываете классическую балку из композиционного материала. Связующим является бетон. Материал хрупкий, с малым мю. В качестве арматуры используете стальные канаты с большим мю как по материалу, так и по конструкции арматуры. У вас разрушение прочно связанной со связующим арматуры, затем связующего в растянутой зоне, а затем хрупкое разрушение неармированного связующего в сжатой. Интереснее вопрос подсчитать на бумаге данное действо: 1 Обычная балка на подвижной и не подвижной опоре 2 Материал балки, до центральной оси сечения со стороны приложения нагрузки , материал с модулем 2*10^6, сигма 5*10^2 МПа 3 Материал балки снизу (растяжение), композиционный материал со связующем характеристиками выше, а наполнитель - волокна с характеристиками: модуль 200*10^6, 500*10^3 Прочностью сцепления волокон со связующим пренебрегаем и считаем его неразрушимым Процент наполнения материала связующим и наполнителем? Берем чистый изгиб Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 26.09.2017 в 00:07. |
||||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Бо проклятие коварного европейца по фамилии Пуассон и синдром карандаша в стакане. Последний раз редактировалось Leon_M, 26.09.2017 в 06:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Те пустотки, которые я лично армировал на заводе ЖБК (они назывались ПЛ - плиты лоджий) процесс армирования двух плит продолжался гдето 0.5 смены. Армирование включало в себя преднапряжённую арматуру в растянутой зоне и армировалась сжатая зона. Так же армировались участки в областе пуансонов. Для точного представления можно открыть соответствующую серию и посмотреть. В Вашем случае я вообще армирования не увидел ни какого. Последний раз редактировалось BYT, 26.09.2017 в 07:44. |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Средний микрометр на этом снимке: перед снятием показывал порядка 1,5 мм удлинения. Конечно, сначала было сжатие, а в обратный путь стрелка уходила на нагрузке, при которой в аналогичной стандартной плите канаты (или проволока, не суть) вытягиваются в центральную трещину, а два фрагмента, на которые плита разделилась, свободно отходят друг от друга в нижней части, что дает им возможность повернуться, упереться друг в друга углами верхней части и раздавить их, увеличив тем самым угол поворота, и далее по нарастающей без роста нагрузки. Иногда (говорят, сам ни разу не сталкивался) процесс идет так быстро, что канаты рвутся (не успевают вытянуться, плюс изгиб, либо из-за удара после падения плиты на опоры при нагружении блоками, а не домкратами), но обычно они просто проскальзывают. Естественно, выглядит это совершенно иначе. Последний раз редактировалось Leon_M, 26.09.2017 в 08:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Программу испытаний не мешало бы посмотреть. Да и результаты до кучи. Не понятно наличие этих приборов. Всегда использовались тензометры. А микрометры использовали при измерениях радиальных и торцевых биений вращающихся элементов. Последний раз редактировалось BYT, 26.09.2017 в 09:00. |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Цитата:
Отсюда и отсутствие сжатой зоны. Не думаю, что Вам что-то откроет программа. Обычная распределенная нагрузка. Отличие-то в характере работы плиты и ее разрушения, а не в цифрах (точнее, в цифрах тоже, но здесь они не показаны). А следовательно - суть не в том, КАК давили эту плиту, а в том, ЧТО она такое)) |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295
|
Товарищи, поясните для тех кто в архитектуре, правильно я понял эту историю про плиту - вверху отсутствует армирование ? а нижнее настолько резиновое, что свободно растягивалось, и не обеспечило необходимого для разрушения бетона вверху сжатия ?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |