#2641
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Leon_M, я никак не пойму в чём прикол? Ну испытали плиту на изгиб. Разрушение произошло, как и положено для правильной плиты, по арматуре. Ну и что?
Часто ли бывает, что безопалубочная плита разрушается по арматуре? ))
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Чисто интуитивно/наглазок мне показалось странным, что не видно или почти не видно следов сжатой зоны. Но, может, это обычное дело при таких испытаниях таких пустоток.
ВОТ!!! В яблочко! В этом-то и дело.
И, конечно, это не обычное дело при испытаниях пустоток - пустоткам свойственно падать прогрессирующим обрушением из-за образования магистральной трещины, в которую вытягивается арматура, позволяя половинкам плиты поворачиваться друг относительно друга и выкалывать бетон сжатой зоны.
А здесь не видно следов сжатой зоны в силу того, что сжатой зоны в конечной стадии разрушения не было - плита была растянута по всему сечению.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 20:59
| 1 #2642
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Скрин-шот. По звуку разорвалась арматура в нижнем поясе, одновременно пошла потеря устойчивости арматуры верхнего пояса (догадки)
Фото выше - фотки в районе 1-й опоры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: момент разрыва арматуры.jpg
Просмотров: 66
Размер:	499.3 Кб
ID:	194029  Нажмите на изображение для увеличения
Название: момент разрушения плиты.jpg
Просмотров: 71
Размер:	316.3 Кб
ID:	194030  
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 21:05
| 1 #2643
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Скрин-шот. По звуку разорвалась арматура в нижнем поясе, одновременно пошла потеря устойчивости арматуры верхнего пояса (догадки)
Вверху арматуры не было.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 21:13
#2644
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Сейчас еще раз внимательно пересмотрел видео. Разрушение плиты произошло на одинаковом расстоянии от опоры №1, причем трещина по форме одинакова - в верхнем поясе 30 град. к нормали сечения, а в нижнем 90. Не могу понять, в чем вопрос по характеру разрушения? Арматура внизу дала пластическую составляющую, порвало "нормально", вверху порвало как хрупкий материал, бетон, по касательным. Не, не так?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 21:26
#2645
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Не могу понять, в чем вопрос по характеру разрушения?
Вот в этом:
Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Дмитррр
Цитата:
Чисто интуитивно/наглазок мне показалось странным, что не видно или почти не видно следов сжатой зоны. Но, может, это обычное дело при таких испытаниях таких пустоток.
ВОТ!!! В яблочко! В этом-то и дело.
И, конечно, это не обычное дело при испытаниях пустоток - пустоткам свойственно падать прогрессирующим обрушением из-за образования магистральной трещины, в которую вытягивается арматура, позволяя половинкам плиты поворачиваться друг относительно друга и выкалывать бетон сжатой зоны.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 21:39
#2646
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Сорри, босс. Но тут разрушение неармированного бетона в сжатой зоне как хрупкого материала при сжатии - трещина пошла под углом максимальных касательных от оси плиты. Или я не прав? Дайте ответ, т.к. я больше по дереву
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 21:45
#2647
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Но тут разрушение неармированного бетона в сжатой зоне как хрупкого материала при сжатии - трещина пошла под углом максимальных касательных от оси плиты. Или я не прав?
Так точно! Но прикол в том, что трещина сформировалась на стадии сжатия верхней части плиты, а разрушение произошло при растяжении.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 22:22
#2648
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
на стадии сжатия верхней части плиты, а разрушение произошло при растяжении
А что вас в этом удивляет?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 22:32
#2649
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
А что вас в этом удивляет?
Меня ничто не удивляет - я получил на этих испытаниях ровно то, что стремился получить. А вот тех, кто имеет дело с преднапряженными ЖБИ в целом и многопустотными плитами в частности, такой характер разрушения должен удивлять.
Потому что у безопалубочной пустотки есть типовая схема разрушения - и она имеет мало общего с данной.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 22:33
#2650
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Обе опоры неподвижные. Ну а разрушающая нагрузка с теоретической совпала?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 22:44
#2651
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Хрупкий материал, бетон, хуже работает на растяжение, чем на сжатие

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обе опоры неподвижные.
там вроде свободное операние на две опоры
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскрытие.jpg
Просмотров: 21
Размер:	413.0 Кб
ID:	194031  
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 22:49
#2652
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обе опоры неподвижные.
В смысле? Типовые опоры: на одной стороне опорная пластина оперта на уголок, на другой - на цилиндр.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну а разрушающая нагрузка с теоретической совпала?
Это смотря что считать теоретической нагрузкой))
Если тот диапазон, в котором происходит разрушение стандартной плиты этого размера с тем же составом смеси, сечением, расположением, натяжением и прочностью арматуры на разрыв, - то не совпала, причем радикально.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 23:40
#2653
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Leon_M
На сонную голову. Вы испытываете классическую балку из композиционного материала. Связующим является бетон. Материал хрупкий, с малым мю. В качестве арматуры используете стальные канаты с большим мю как по материалу, так и по конструкции арматуры. У вас разрушение прочно связанной со связующим арматуры, затем связующего в растянутой зоне, а затем хрупкое разрушение неармированного связующего в сжатой.
Интереснее вопрос подсчитать на бумаге данное действо:
1 Обычная балка на подвижной и не подвижной опоре
2 Материал балки, до центральной оси сечения со стороны приложения нагрузки , материал с модулем 2*10^6, сигма 5*10^2 МПа
3 Материал балки снизу (растяжение), композиционный материал со связующем характеристиками выше, а наполнитель - волокна с характеристиками: модуль 200*10^6, 500*10^3
Прочностью сцепления волокон со связующим пренебрегаем и считаем его неразрушимым
Процент наполнения материала связующим и наполнителем? Берем чистый изгиб

Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 26.09.2017 в 00:07.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 06:22
#2654
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
наполнитель - волокна с характеристиками: модуль 200*10^6, 500*10^3
Прошу прощения, не понял, что за сигма в данном случае (мне можно - я металлург). Условный предел текучести для арматурного каната (в данном и сходных случаях) 1650 МПа, временное сопротивление разрыву 1860, преднапряжение 1050.
Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
У вас разрушение прочно связанной со связующим арматуры, затем связующего в растянутой зоне, а затем хрупкое разрушение неармированного связующего в сжатой.
Нет, последовательность иная. Причем как в данном случае, так и в типовом. В типовом вообще разрушение арматуры, как правило, не происходит. А все из-за того, что ключевой фактор кроется здесь:
Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Прочностью сцепления волокон со связующим пренебрегаем и считаем его неразрушимым
Это лишь идеал, к которому нужно стремиться. Особенно далекий для высокопрочной арматуры, теряющей сцепление при продольном напряжении в случайной части диапазона между преднапряжением при формовании изделия и пределом текучести, а иногда и ниже первого.
Бо проклятие коварного европейца по фамилии Пуассон и синдром карандаша в стакане.

Последний раз редактировалось Leon_M, 26.09.2017 в 06:41.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 07:25
#2655
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
А здесь не видно следов сжатой зоны в силу того, что сжатой зоны в конечной стадии разрушения не было - плита была растянута по всему сечению.
Мне почему то кажется, что Вы чтото не то говорите. При изгибе - растяжение всего сечения.
Те пустотки, которые я лично армировал на заводе ЖБК (они назывались ПЛ - плиты лоджий) процесс армирования двух плит продолжался гдето 0.5 смены.
Армирование включало в себя преднапряжённую арматуру в растянутой зоне и армировалась сжатая зона. Так же армировались участки в областе пуансонов. Для точного представления можно открыть соответствующую серию и посмотреть.
В Вашем случае я вообще армирования не увидел ни какого.

Последний раз редактировалось BYT, 26.09.2017 в 07:44.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 08:15
#2656
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Мне почему то кажется, что Вы чтото не то говорите. При изгибе - растяжение всего сечения.
Говорят, что когда кажется - надо креститься.
Средний микрометр на этом снимке:

перед снятием показывал порядка 1,5 мм удлинения.
Конечно, сначала было сжатие, а в обратный путь стрелка уходила на нагрузке, при которой в аналогичной стандартной плите канаты (или проволока, не суть) вытягиваются в центральную трещину, а два фрагмента, на которые плита разделилась, свободно отходят друг от друга в нижней части, что дает им возможность повернуться, упереться друг в друга углами верхней части и раздавить их, увеличив тем самым угол поворота, и далее по нарастающей без роста нагрузки. Иногда (говорят, сам ни разу не сталкивался) процесс идет так быстро, что канаты рвутся (не успевают вытянуться, плюс изгиб, либо из-за удара после падения плиты на опоры при нагружении блоками, а не домкратами), но обычно они просто проскальзывают. Естественно, выглядит это совершенно иначе.

Последний раз редактировалось Leon_M, 26.09.2017 в 08:20.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 08:37
#2657
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
а два фрагмента, на которые плита разделилась, свободно отходят друг от друга в нижней части, что дает им возможность повернуться, упереться друг в друга углами верхней части и раздавить их, увеличив тем самым угол поворота, и далее по нарастающей без роста нагрузки.
В таком случае ни о каком сечении плиты не может идти речи. Фрагменты - это не плита.
Программу испытаний не мешало бы посмотреть. Да и результаты до кучи.
Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
микрометр
Не понятно наличие этих приборов.
Всегда использовались тензометры. А микрометры использовали при измерениях радиальных и торцевых биений вращающихся элементов.

Последний раз редактировалось BYT, 26.09.2017 в 09:00.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 09:10
#2658
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В таком случае ни о каком сечении плиты не может идти речи. Фрагменты - это не плита.
Я всего лишь описываю классический процесс разрушения пустотки БОФ, при котором сжатие верхней зоны переходит в разрушение. Здесь процесс отличается, а вызвано отличие отсутствием вот этого явления:
Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
канаты (или проволока, не суть) вытягиваются в центральную трещину, а два фрагмента, на которые плита разделилась, свободно отходят друг от друга в нижней части, что дает им возможность повернуться, упереться друг в друга углами верхней части и раздавить их, увеличив тем самым угол поворота, и далее по нарастающей без роста нагрузки.
В результате нет - точнее, есть, но очень мало - вытягивания арматурных элементов в трещину (на что как бы намекают расстояния между трещинами) -> соответственно, почти нет поворота расходящихся участков -> по мере удлинения арматурных элементов действием распределенной нагрузки разделяемые трещинами участки расходятся друг от друга по всей высоте сечения, в том числе и в верхней части.

Отсюда и отсутствие сжатой зоны.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Программу испытаний не мешало бы посмотреть. Да и результаты до кучи.
Не думаю, что Вам что-то откроет программа. Обычная распределенная нагрузка. Отличие-то в характере работы плиты и ее разрушения, а не в цифрах (точнее, в цифрах тоже, но здесь они не показаны).
А следовательно - суть не в том, КАК давили эту плиту, а в том, ЧТО она такое))
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 09:35
| 1 #2659
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А микрометры использовали при измерениях радиальных и торцевых биений вращающихся элементов.
Offtop: Ну если уж быть точным - это не микрометр, а индикатор стрелочный часового типа.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 09:41
#2660
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295


Товарищи, поясните для тех кто в архитектуре, правильно я понял эту историю про плиту - вверху отсутствует армирование ? а нижнее настолько резиновое, что свободно растягивалось, и не обеспечило необходимого для разрушения бетона вверху сжатия ?
asys вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10