| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.08.2014, 17:28 | #1 | |
На что опереть оборудование на утепляемой плоской кровле
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 13115
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Всё зависит от опирания самого чиллера - он же не всей поверхностью опирается на кровлю. Часто делаются "фундаментные полосы" из кирпича или газобетона (у них меньше коэффициент теплопроводности, чем у бетона), стоящие на плите и проходящие насквозь через утеплитель. Можно и металлические стойки поставить - точечные опоры мостиков холода не создадут на ж.б. плите. Можно и как в п.1 сделать, если по расчёту проходит.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43
|
Цитата:
Спасибо за совет! |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,921
|
У нас сделали интереснее - две балки оперли на парапет идущий вокруг крыши и оборудование просто висит над пирогом кровли, там даже покрытие умудрились под ним поменять (с полметра зазор)
А вот более интересный вопрос: плита перекрытия готова лишние восемь тонн на себя принять? |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43
|
Цитата:
Фотографий нет, но могу описать. Чтобы не утолщать сечение плиты мы просто-навсего вмонолитили балку в эту самую плиту и оперли ее на несущие конструкции. Все гениальное просто |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Зачем так сложно? Чем плох вариант залить по гидроизоляционному ковру ж/б фундамент (ленту или плиту), и на него уже опирать что угодно? Пеноплэкс в пироге выдержит что угодно...
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство вент трубы на плоской неэксплуатируемой кровле | AlyonaArchi | Архитектура | 2 | 08.07.2013 14:11 |
Нужно ли утеплять вентшахту на плоской кровле без чердака? | Саразан | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.01.2013 23:58 |
Целесообразность установки на плоской кровле аэраторов при таком пироге | Peshex0d | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.05.2012 23:31 |
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? | Sergey 55555 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.09.2011 18:11 |
Характеристики утеплителя в плоской кровле | ALEXIY245 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.08.2011 14:26 |