| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.09.2018, 08:57 | #1 | |
Прокладка кабеля 10 кВ по чердаку
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
||
Просмотров: 3623
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Лично я не встречал (и не стал бы прокладывать КЛ под кровлей, еще и здание из СИП).
Для ответа на свои вопросы, смотрите ПУЭ "ВЫБОР СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ" от 2.3.25 и выше. Например: 2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (от- крыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрыти- ях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Зачем кабель 10 кВ насосной станции прокладывать в подкрышном пространстве.
Проложите этот кабель 10 кВ (по всей видимости кабель к высоковольтным двигателям насосов) как положено - от РУ-6 В непосредственно к насосу, минуя подкрышное пространство
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик систем электроснабжения Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28
|
Цитата:
Так а в чем проблема такой прокладки? п.2.3.33 Такому способу не противоречит, подкрышное пространство это-же внутри здания, и вполне может соответствовать определению двойного пола, если бы это было перекрытие второго этажа. Единственное, что нужно выполнить прокладку с учетом некоторых факторов для соблюдения надежной эксплуатации, ну и выбор сечения кабеля должен выполняться с учетом выбранного способа прокладки. Последний раз редактировалось powerchief, 07.10.2018 в 22:02. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик систем электроснабжения Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28
|
Это образно сказано, потому как название "подкрышное пространство" и " двойной пол" по конструктивным особенностям довольно похожи.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка кабеля в опорах освещения | Вячеслав С. | Электроснабжение | 22 | 03.02.2023 10:55 |
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) | RIG1978 | Электроснабжение | 58 | 13.10.2017 13:13 |
Прокладка кабеля связи в земле (Московская область) | AlPer | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 12.07.2016 10:45 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |