Уточним утепление наружная канализация при мелком залегании?
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 15435
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Так понятно, коллектор высоковат, соответственно линия задирается к началу, заказчик не верит что труба замёрзнет не смотря на утепление.
Расчёта толкового сделать тут нельзя, как ты сам понимаешь, что замёрзнет утепляй не утепляй ясно и так. В своё время столкнулся с подобным требованием, взял расчёт кожухотрубных теплообменников из СП "Проектирование тепловых пунктов" и сделал на его основе страшно страшащий своей сложностью теплотехнический "расчёт", не имеющий под собой никакого физического смысла, естественно разбираться никто не стал, всех всё устроило.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
Да ребята! Ему хочется продвинуть свою идею с переносом линии на улицу, что бы при реконструкции по отдельным секциям содержания свиней не останавливать весь свинарник (а он 140м длиной одно крыло!), и его как раз и не волнует минимальное заглубление и нормы. Его волнует, чтоб все получилось, причем, с минимальными затратами. И вдруг, какая досада, все летит.... Вот он считая, что мы все перестраховываемся, и требует. Видно по жизни наш брат его когда-то сильно обул. Либо просто м-дак ( в душу не глянешь). А начальство - оно чертежи не делает не говоря о расчетах и чтении нормативов. Ему - давай!... (в глазах - "нули", в душе - тоска, в голове - диплом техникума и наверное мукомольного).
Короче, как я понял, что кроме "в глаза пылящего" бессмысленного расчета ничего нет. "Пылить" не буду, а то у него ума может хватить и отдать кому нибудь на проверку, а тот, за бабки конечно, наведет свою тень на плетень. Себе дороже. Буду настаивать на прогреве кабелем или попуткой. (ДОРОГОВАТО однако!) Последний раз редактировалось nvya, 20.04.2012 в 16:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
А че его просить - оно есть, и в нем отметка в самом начале трассы -1,230 от нуля, а нуль над планировкой +300. Вот и метр от земли... Ща мой нач. мне и говорит: че вы-ся! Засыпь до верха керамзитом и вся недолга. Я ему посчитайте это как надо для зака-ка, либа покажте где об таком утеплении написано, ведь СНиПом все уже же сказано, а лучше дайте письменное указание - и вся недолга. Он глазками сверкнул, потом в сторону и на другую тему съехал.
|
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Я бы предложили посмотреть Пеноплэкс http://www.penoplex.ru/endsection/th...pipelines.html
|
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
Цитата:
В действительности, бывают случаи, когда утепление помогает при прокладке выше глубины промерзания, например трубу может обогревать теплый воздух из наружных сетей, при их вентилировании через сеть здания, или сами стоки, если их температуры и периодичности для этого достаточно. Рассчитать это довольно трудно, поэтому трудно и гарантировать такую работу канализации. Но если заказчик готов рискнуть - то пусть, действительно, пишет ТЗ, и когда все его предприятие встанет из-за неработающей канализации - он не будет предъявлять проектировщику претензии. Если речь идет о реконструкции старой сети, то можно рассмотреть вариант безтраншейной прокладки нового трубопровода по старой трассе. Я об этом только теоретически, сам не сталкивался.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Так это на выпуск, который на полметра от поверхности по снипу можно, афаик. А дальше-то - наружка. Вот на наружку ТЗ и нужно. Только не знаю, насколько на проектировщике будет лежать ответственность при соблюдении требований ТЗ, если они противоречат снипом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
Это хороший материал. И как Вы думаете - какой толщиной холодную трубу этим утеплять? При этом труба будет наполняться один раз за ДВЕ недели часика так 0,5-1,0, а потом тишина. Такова технология. Как посчитать-то? Какую внутреннюю температуру (ТРУБЫ) вводить, чтобы рассчитать требуемое теплосопротивление Rтр. из которого толщину вычислять? А???
Мне зака-к понятен. Я ему обо всем рассказал, а он - давай расчет, где доказано, что утеплить засыпкой, или матами, или другим пассивным утеплением невозможно! а начальник мой - меня не поддержал. Секёте момент!!! Да че тут говорить. Все сказано Последний раз редактировалось nvya, 20.04.2012 в 17:50. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
engngr! Спасибо за участие.
А откуда энтузиазм возьмется. Мы че? Шишколобые чтоли? Нам СНиП, СП, и т.д. и лучше с разъяснениями. А прожектёрством пусть другие занимаются. А по поводу ответственности проектировщика, имхо, он как раз за проект отвечает на всю катушку и все ТЗ с подписями и печатями не в счет - это только ТЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
Цитата:
Последний раз редактировалось nvya, 20.04.2012 в 18:28. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Я вот не пойму только почему все-таки нельзя рассчитать, раз заказчик просит, а не гадать "доедет то колесо до Казани или нет"? По расчету, а не "чисто по логике".
Имеется множество отработанных методик расчетов изоляции. В каждом справочнике по тепловой изоляции. В том числе определения толщины изоляции трубопроводов с целью предотвращения замерзания содержащейся в них жидкости. В том числе определения времени, в течение которого жидкость в трубопроводе может оставаться неподвижной при заданной толщине изоляции. А замерзнет именно жидкость, а не воздух внутри трубы. Вот и задавайтесь, например, засыпкой керамзитом и рассчитайте. С учетом глубины и температуры в грунте (тоже рассчитывается). Или инженеры уже разучились формулы применять да логарифмы вычислять? Ну так имеются и программы от разных фирм, только на свои изделия, но и их можно применить. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
Цитата:
Последний раз редактировалось nvya, 20.04.2012 в 19:18. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Где-то у меня было видео обследования замёрзшего выпуска, так там вблизи фундамента, там где ещё тепло от дома работает - чистая труба, дальше появляются сосульки сверху, там где труба промёрзла, а воздух ещё тёплый, по удалению от здания, наледь спускается всё дальше вниз одновременно увеличивая свою толщину вплоть до полной закупорки сечения трубы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
Цитата:
Мне никогда не приходилось рассчитывать изоляцию для наружных сетей, предполагаю, что методики есть, в том числе учитывающие разные типы грунтов и т.п. Но как это можно сделать для канализации - мне не ясно. Ну, допустим, одели мы трубу в изоляцию, неделю в трубу ничего не сливали - труба промерзла. Дальше пошли стоки, через какое-то расстояние теплопотери стоков на обогрев материала трубы и воздуха в ней привели к тому, что стоки образуют наледь. И через несколько таких циклов сечение трубы закроется - ну и как это можно рассчитать? Есть еще вариант - поднять глубину промерзания грунта в месте прохождения трубы до нужной отметки устройством теплоизоляции. Подозреваю, что это будет дорого и громоздко, но вот это рассчитать можно.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Мы все знаем, на какую глубину надо укаладывать канализацию. Мы все знаем, что "немножечко" можно приподнять, сделав утепление (а заказчик хочет "множечко"). Мы все знаем, что канализацию можно сделать обогреваемой и тогда хоть надземно прокладывай, но будет дорого (а заказчика жаба душит). Вот если бы заказчиком был Водоканал, он сам бы заставил пониже опустить, и на утеплители не надеялся. Потому что у такого заказчика был бы практический опыт. А здесь заказчик - "ботаник" или "эффективный менеджер". Ему надо ткнуть в морду и СНиП, и расчет. Если и этому не поверит - прекращать отношения. Цитата:
Цитата:
Например правильная канализация, когда через нее ничего не течет, должна оставаться пустой. Но в расчете рассмотреть вариант, что она где-то заполнена водой. В расчетах, которые учитывают изоляцию с какой-то "лямбда" можно принять нулевую толщину изоляции, и так далее. Но это уже конкретные вопросы по самой методике, а пока что есть только желание ничего не считать, потому что "мы никогда не делали". Ну, так положите трубу, как в ливневке, большого диаметра. Её ведь на низких заложениях прокладывают. Пусть в ней на дне что-то замерзает. Потом само оттает. Цитата:
|
|||||||
|