Непрочитано 19.12.2013, 09:57 #1
Продолжительность производства водоотливных работ
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Может не совсем в теме, но все же.
Поступило такое замечание к проектной документации по ВЛ 220кВ.
Цит.:
При водоотливе из котлована площадью по дну более 30 кв.м.,
из траншей шириной по дну более 2м должны составляться калькуляции
на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности
водоотливных работ и применяемых водоотливных средств.

Возникает ряд вопросов как у проектировщика:
Разработаны установочные чертежи на фундаменты под опоры.
Площадь по основанию котлована около 100кв.м.
Так вот:
1. Что за такие калькуляции и где почитать про них.
2. Сила притока воды где должна отображаться. Или она рассчитывается.
3. Продолжительность водоотливных работ. Как я понял это весь период от разработки котлована, установки фундаментов и обратной засыпки.
Где есть нормы таких работ. Или брать из сметы.
Просмотров: 6453
 
Непрочитано 19.12.2013, 10:24
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


ПОС считает для каждого котлована необходимость водоотлива, водоприток, продолжительность откачки воды, марку насоса и выдаёт сметчикам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 10:27
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Ну ПОС сам не считает)))
Надо понять где можно прочитать про это!!!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 10:31
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


FRAER, ну отдайте мне на подряд, я посчитаю.
Tyhig хороший ПОСовец.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 10:34
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Гы гы гы гы!!!!!
Это простой путь.
Охота самому понять.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 10:45
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


FRAER, зачем было тему создавать ?
Здеся каждый квартал спрашивают как водоприток считается...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 10:55
#7
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Вижу уже, что есть темы.
Что поделать. Завтра надо все выдать.
Вот и сижу изучаю. Что бы потом понять что спрашивать с сотрудников.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 10:58
#8
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Откройте книжку Кнаупе про котлованы
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:06
#9
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Дайте тупо водоотлив на срок стоительства участка КЛ, где вы в мокрых грунтах идете.
напишите: водоотлив насосом мощностью до 4кВт(сомневаюсь что вам больше надо), маш/час столько то.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 11:14
#10
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Просят калькуляцию.
Что бы ее сделать нужно ряд данных. Вот и пытаюсь выяснить.
Не КЛ, а ВЛ.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:23
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


FRAER, а что такое калькуляция ?
Это с вас требуют составить график производства работ по ГЭСН/ЕНиР на время водоотлива, для обоснования его продолжительности.

Вы это к завтра точно не успеете. 100%.
График будете минимум день делать. И водоотлив ещё два-три дня считать. Потом ещё день на всякие согласования куда девать воду, как её очищать, сколько м3, хим. анализы у заказчика, это всё надо давать ещё экологам и сметчикам и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 11:33
#12
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Во "цветочек" начинает распускаться))))
Собственно вот и вентилирую тему. Понять чем это нам грозит.
Просто директор не понимая вопроса будет говорить что это фигня и делается за пол дня.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:34
#13
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Просят калькуляцию.Не КЛ, а ВЛ.
дык у вас в земле кабель - КЛ 220кВ или "воздушка" ЛЭП 220кВ? в одном случае траншея в другом котлованы под опоры...
я бы вам посоветовал сделать ПОС на ваш проект, а проектировщики ПОС, дадут все что надо и отстоят то что дали в экспертизе.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:35
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
и отстоят
Тупые эксперты, как вы не понимаете, что в этой формуле в связи с физическим смыслом расчётов и влиянием Марса 2*2=5,5, а 3*3=8,2 и поэтому эти 100 часов как раз и получаются...

Это ещё смотря сколько у вас опор. Я не сообразил, что ЛЭП. Это же так для каждого котлована надо...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 11:37
#15
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Разработаны установочные чертежи на фундаменты под опоры.
ПОС делали линейщики которые трактор от экскаватора отличить не могут. О чем тут с ними говорить.
И там в нем ни слова про водоотлив нету.
ПО подстанциям мы сами делаем ПОС (арх. стр. отдел) и так же такого вопрос не возникало.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:11
#16
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


А чего вы от нас хотите тогда, если там слов про водоотлив не было?
Он там вообще нужен или нет?
У экспертов стандартный набор замечаний, они его пихают из проекта в проект, они могут даже не читая проект написать замечания, а потом снимаешь замечания к тому чего не было в проекте )))
Вы еще раз покороче изложите вопрос, приложите имеющийся материал (профиль с геологией) и мы вам посоветуем чего-нибудь.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 15:46
#17
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Замечаний как бы от генподрядчика.

На установочных чертежах фундаментов есть разработка мокрого грунта.
Сделано на основании того, что УГВ выше подошвы фундамента.
Котлован с основанием 10х10м.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 22:10
#18
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Замечаний как бы от генподрядчика.
На установочных чертежах фундаментов есть разработка мокрого грунта.
Сделано на основании того, что УГВ выше подошвы фундамента.
Котлован с основанием 10х10м.
дык это строителям мало? ))) теперь данных маловато... ))) а разрез и описание гидрогеологии выложить никак?
ну и ладно, тогда вы сами....
вот тут сцылка, в ней расчет, добрым молодцам...
http://fluid-mechanics.ru/gidravlika...raschjoty.html
читайте с 52 формулы, там всего 3 формулы, семи пядей для подсчета не требуется, забивать вам голову различиями в расчетах при напорном/безнапорном характере грунтовых вод, совершенным/несовершенным котлованом или влиянием водоема я не буду подставите туда данные из гидрогеологического заключения.
получите водоприток в ваш котлован, исходя из полученного, подберете с запасом 2 одновременно работающего насоса, машиночасы взять из срока строительства фундамента опоры. На устройство зумпфов и водосборных канавок можно забить. ))

ЗЫ: а вообще ))), может оказаться ))), что у вас случай плохой, и воду снять будет нельзя из котлована в откосах. )))
Fland вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Продолжительность производства водоотливных работ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54