13.04.2014, 19:02 | #1 | |
Глубина анкеровки дополнительной арматуры по изополям scad
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 5787
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бред. Там есть галка "дополнительно армирование", потом надо зайти в кнопочку и настроить фоновую. Ничего ниже фоновой не будет отображаться, а отображаться будет только то, что идет в ПЛЮС к фоновой.
Цитата:
как так? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
Да, с приваркой глупая мысль была. Просто, странно получается, требуемый сектор 30см, плюс анкеровка 34 диаметра для А-III и В25 в обе стороны - и, в итоге, вылезает для ф22 - 300+2*34*22=1796мм. Шикарно больно. Надо, так надо, будем делать как положено.
Arikaikai, огромное респектище! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
jekakaluzh, есть 5 решений.
Сейчас работаю в организации, где это крайне интимный вопрос. Прям люди увольняются. Так что сначала надо разобраться в теории, что за расчётная схема. А потом уже вызнать политику партии.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
вот тут действительно, сколько людей, столько мнений и все упираются до последнего отстаивая свой способ анкеровки.
вообще, есть подозрение, что как ни сделай, все будет нормально за счет огромных запасов железобетона. уже даже прямые стержни d20 оставлял, заводимые на 200 мм в пилон последний случай - в проекте в плите были заложены "Г"-образные выпуски из колонны, а в колонне их пропустили, в итоге плиту залили без них. Просится усиление плиты, посмотрим... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Интересно, а как вы читаете прямое требование СТО по огнестойкости о перераспределении моментов ?
Цитата:
В упор не понимаю, что написано в СТО. Зачем нужен этот алгоритм, если им никто не пользуется и не понимает скорее всего ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.08.2018 в 23:47. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Главное, чтобы автор алгоритма его понимал и умел им пользоваться.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 14.08.2018 в 07:14. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Направление расположения арматуры в SCAD | Павел114 | Железобетонные конструкции | 33 | 05.04.2014 22:31 |
Расстановка поперечной арматуры по результатам Scad 11.3 | CAD | SCAD | 11 | 31.08.2011 12:23 |
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD | drumbasser | SCAD | 6 | 14.03.2011 20:26 |
SCAD. Подбор арматуры по РСН или отдельным загружениям. | Алексей Кузнецов | SCAD | 11 | 15.01.2009 14:22 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |