| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.02.2010, 16:54 | #1 | |
Порошковое пожаротушение и дымоудаление в автостоянке закрытого типа
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 21718
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
проблема в том, что порошковое пожаротушение "работает" в том числе на ингибирующием эффекте, т.е. связывающем окислитель - кислород, а вы его сразу же начнете поставлять заново и тлеющее горение сново перейдет в открытое пламя, а второго заряда порошка у вас нет...
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Система дымоудаления должа обеспечивать удаление дыма на путях эвакуации людей (коридоры, лестничные клетки, тамбур и прочее). Если в отдельном помещении возникает пожар и вы включаете вентиляцию (приточную или вытяжную), то это приведет к притоку в это помещение свежего воздуха и усилению горения.
Систему дымоудаления необходимо включать после окончания тушения пожара. См.закон РФ Технический регламент о пожарной безопасности. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
СП 7.13130.2009
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: ... к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, а также из изолированных рамп этих автостоянок. 7.3 Требования 7.2 не распространяются: ... б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме автостоянок); -------------------------------------------------- Система дымоудаления должна включаться на время задержки включения АУПТ, необходимое для эвакуации людей, перед запуском системы АУПТ. После пожара дым удалять можно и через форточки, время не нормируется. Последний раз редактировалось lee, 05.02.2010 в 23:48. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Можно и через форточки, но долго и до форточки надо еще дойти по помещению, где был пожар, а вентилятор можно включить и дистанционно из щитовой например.
Правильно, но эвакуация может осуществляться по коридорам, лестничным клеткам, тамбурам и отдельным проходам. Там и должна работать система дымоудаления, включаемая дистанционно. А до путей эвакуации человек должен добираться самостоятельно или его должны до туда вынести спасатели. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
Только не надо говорить, что раз такая система уже есть, почему бы и не использовать. Система дымоудаления не является обязательной для большинства помещений. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Валериан, ну так о чем и речь: сработал порошок и включилась система думоудаления.
lee, из пунктов 7.2 к) и 7.3 б) я понял следующее (кстати их смотрел) 1. Из помещения автостоянки (закрытой) требуется думоудаление. 2. Из всех других помещений (всех кроме помещения автостоянки), которые оборудованы установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, дымоудаление не требуется! ВСЕ! Это же не значит, что в самом помещении автостоянки не разрешено порошковое пожаротушение. Об этом тут не говорится ни слова! Здесь просто поясняется что в остальных помещениях, где есть порошок дымоудаление не требуется. Цитата:
Цитата:
Что думаете на этот счет? |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Vlad®, 06.02.2010 в 21:03. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Не терпится, особенно если речь идет об спасении людей, техники и прочее.
Да, но "часть первого этажа закрытого типа" и там могут быть пути эвакуации: коридоры, лестничные клетки, тамбуры и отдельные проходыв, где должна работать система дымоудаления, включаемая дистанционно и, возможно, автоматически, а не при помощи открывания форточек. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
НО. Противопожарные мероприятия - это комплекс технических и организационных решений и в этот комплекс входит обязательным элементом дымоудаление и вот тут нужно смотреть более шире. Дымоудаление выполняет несколько функций: 1. Обеспечение эвакуации людей за счет удаления ядовитых продуктов горения; 2. Обеспечение видимости для возможности работы пожарных подразделений; 2. Понижение температуры при пожаре. Все эти факторы важны, потому как в автопарковке могут быть и задремавшие и специально парами задержавшиеся, там большие материальные ценности, да и само сооружение рассчитано на большие нагрузки, и уменьшение несущей способности перекрытий может просто зачеркнуть сам факт существования парковки. Дымоудаление, как упоминалось выше, понижает температуру на этаже пожара (примерно до 400°С) и железобетонным конструкциям это очень нужно; обеспечивает видимость и это важно для спасения материальных ценностей при работе пожарных подразделений; ну и задержавшимся дается возможность все же остаться в живых.... Поэтому дымоудаление прописано обязательным для парковок, а порошок при всех его плюсах ни чего из вышесказанного не дает. Кроме того, вода дополнительно: 1. охлаждает конструкции 2. не наносит вреда здоровью, а все порошки без индивидуальных средств защиты опасны для здоровья. Вот давайте подробней рассмотрим последний момент. Смотрим ППБ 01-03 п.4 «Руководители организации и индивидуальные предприниматели на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ВТОРИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ…» Что является вторичным проявлением опасных факторов пожара смотрим в ГОСТ 12.1.004—91 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Общие требования": п. 1.5 "...К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся: … - ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА." Таким образом, порошок неудобен с технической точки зрения при выполнении всех требований пожарной безопасности, а для «Руководителей организации и индивидуальные предприниматели на своих объектах…» еще и с законодательной. Касательно воды на пожаротушение – она все равно нужна для пожарных кранов, подводящая же воду труба должна быть ПЭ 100 SDR17 140x7.4 – разве это критично? Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
Цитата:
1. системы дымоудаления переживут пожар 2. это экономически оправдано закладывать систему, не требуемую нормами (горят не только автостоянки) Цитата:
.................................... Необходимость обязательных систем дымоудаления в помещении автостоянки, оборудованной АУПТ, возникла с выходом СП 7.13130.2009. Раньше действительно порошок с дымоудалением не рекомендовался. Я поделился своим опытом проектирования и прохождения экспертизы объекта с автостоянкой после 01.05.2009. Объяснил как мог. Не надо стрелять пианиста, он играет, как может. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Vlad®, если не прав, прошу извинить. Но, по-моему, ГСМ (а также нефтепродукты) запрещено тушить водой. Или нет?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Цитата:
Цитата:
Я просто не могу понять почему товарищ эксперт сказал, что нельзя использовать порошок и дымоудаление. Вы сами прекрасно знаете, что пунктов очень много, законов тоже, так же очень много ляпов и всего знать нельзя. Лично я не нашел ни одного пункта, который бы запрещал данную связку, но все же решил проконсультироваться... Все мы учимся и будем ВСЕГДА учиться, так что давайте без сарказмов... |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Route, lee, может вы все-таки взаимные претензии будете в личке высказывать?
|
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
Водой нельзя тушить алюминий органические соединения, магний, хлорид титана, битум, электротехнические установки без снятия напряжения, пожары класса "С" (горения газов) ... Касательно же нефтепродуктов они отлично тушатся пеной средней и высокой кратности на основе фтор содержащих пленкообразующих пенообразователей, а если речь идет про тушение танков емкостью от 5000м3, то подслойной подачей той же пены средней кратности (6%). Однако, фтор содержащие пенообразователи жесткие и проблематичные в плане экологии (утилизации), и для какой то там парковки их использовать не целесообразно, они на емкости до 5тыс кубов то не используются стационарно, а тут литров 60 бензина - мелочь и вода, вода со смачивателем или тонкораспыленная ее победит. Последний раз редактировалось Vlad®, 07.02.2010 в 21:54. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |