| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сборный железобетон

Сборный железобетон

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2006, 15:07 #1
Сборный железобетон
Koker
 
инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 152

Попросили сделать расчетную часть подземную часть загородного дома...вроде ерунда,но одна мелочь...со времени окончания института не занимался сборным ж/б... в подвале будут ФБСки,но что-то в нормативах не нашел методы их определения по нагрузкам,просто типоразмеры... Не подскажите, куда глянуть? с ФЛ все просто и понятно.
Просмотров: 6099
 
Непрочитано 28.09.2006, 15:28
#2
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Я тоже в этом деле не спец, но мой начальник со стажем говорит, что он просто подбирает блоки по размеру, а я их раскладываю... подошву фундамента считает как обычный ленточный фундамент... а сами блоки не считает...
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 15:31
#3
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


да вот я тож фундамент как обычный ленточный считаю,а блоки то разные есть, есть сплошные,а есть ребристые... обосновать то надо будет перед заказчиком.
Koker вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2006, 15:47
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


А какое отношение ФБС-ки имеют к ж/б?.. Открывайте каменный СНиП и читайте.. там все есть. А вообще - в чем проблема? На что хотите посчитать?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2006, 15:49
#5
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Посмотрите стр.121 Справочника проектировщика "Основания, фундам. и подземные сооружения". Там расчет стен подвала из блоков на боковое давление грунта. (Сам больше ни на что в бескаркасных зданиях блоки не рассчитываю).
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2006, 16:06
#6
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Koker
...а блоки то разные есть, есть сплошные,а есть ребристые...
На счёт ребристых и сплошных блоков ничего не знаю... Мы ФБСки по ГОСТ 13579-78* подбираем... Вот файлик, посмотри...
[ATTACH]1159445152.rar[/ATTACH]
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 16:28
#7
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Спасиб нашел в справочнике проектировщика..именно это и надо было, посчитать на боковое давление грунта.
Koker вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2006, 16:34
#8
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Все верно, в небольших зданиях как правило других проблем не возникает, кроме бокового давления..
А ребристые и пустотные - это от лукавого.. во влажных грунтах их вообще нельзя
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 18:02
#9
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


что-то я совсем под вечер туплю...получил М и Q от бокового давления а затем то как? считать как обычную балку..тогда какое расчетное сопротивление? на сколько я знаю,слабым фактор тут является именно раствор между блоками...

Вот что нашел в СНИПе "6.68. Наружные стены подвалов должны быть рассчитаны с учетом бокового давления грунта и нагрузки, находящейся на поверхности земли. При отсутствии специальных требований нормативную нагрузку на поверхности земли следует принимать равной 1000 кгс/м2. Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами."
Koker вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2006, 18:20
#10
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Утро вечера мудреннее...
переименовать в doc
[ATTACH]1159453251.dwg[/ATTACH]
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2006, 18:52
#11
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Конечно раствор здесь ни при чем, и считать надо с учетом пригруза от вышележащих конструкций. В пособии к каменному СНиПу есть пример..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сборный железобетон

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск