Открывание двери на лестничную клетку
Germes
 
Архитектор
 
Москва
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 351

Добрый день, возник вопрос, заужаем ли мы в данном случае эвакуационный путь или нет. По сту марши должны быть 1.35м, эвакуационный путь ведет на лестницу, поэтому открывание двери на лестничную клетку, получается что дверь в открытом положении перекрывает ширину лестничного марша.. Придуманный вариант решения ситуации, выложить кирпичом стенку (жирным пунктиром) и сдвинуть дверь в сторону коридора, чтобы никто не придрался. Подскажите, правильные ли размышления, или быть может итак дверь не заужает ширину прохода?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница1.jpg
Просмотров: 2255
Размер:	594.2 Кб
ID:	98687  

Просмотров: 17947
 
Непрочитано 13.03.2013, 17:43
#2
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


В открытом положении дверь прижмется к стене, не вижу проблемы, вот если б с правым открыванием тогда б перекрывала.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 17:56
#3
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Если выложить тамбур вы заузите коридор с внутренней стороны
pavber вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:28
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Ширина площадки должна быть не менее ширины марша. Широкое полотно в открытом положении (на 90 град.) прижато к стене, т.е. не перекрывает площадку, а узкое оставляет свободный проход не менее 1350. Вроде, всё нормально.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 11:00
#5
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ширина площадки должна быть не менее ширины марша. Широкое полотно в открытом положении (на 90 град.) прижато к стене, т.е. не перекрывает площадку, а узкое оставляет свободный проход не менее 1350. Вроде, всё нормально.
а как насчет ширины марша/прохода, получается меньше 1.35м или эвакуационный путь условно по средней линии рассматривается?

Цитата:
Если выложить тамбур вы заузите коридор с внутренней стороны
это не беда, там для инвалидов место остается

т.е. то что расстояние синим цветом меньше лестничного марша 1.35 это не является нарушением ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница2.jpg
Просмотров: 1290
Размер:	597.4 Кб
ID:	98774  
Germes вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 11:17
#6
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
или эвакуационный путь условно по средней линии рассматривается?
считается в свету при открытых полотнах (независимо от средней линии марша)
pavber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 11:31
#7
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от pavber Посмотреть сообщение
считается в свету при открытых полотнах (независимо от средней линии марша)
это я знаю, спорно заужает ли дверь площадку или нет в данном случае... разные мнения, поэтому и советуюсь..
Germes вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 11:47
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Я бы, если уж гложут сомнения, убрал бы совсем маленький простенок слева от двери (влепив её в стену) и спал спокойно. В подобных случаях обычно (если у эксперта были вопросы) рисовал на плане дугу с центром на внешнем углу ступеньки (у ограждения) и радиусом, равным ширине лестницы, показывая, что путь эвакуации внутри дуги не зауживается.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 12:40
#9
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Я бы, если уж гложут сомнения, убрал бы совсем маленький простенок слева от двери (влепив её в стену) и спал спокойно. В подобных случаях обычно (если у эксперта были вопросы) рисовал на плане дугу с центром на внешнем углу ступеньки (у ограждения) и радиусом, равным ширине лестницы, показывая, что путь эвакуации внутри дуги не зауживается.
вот я про это и говорю, что мол если по дуге смотреть то все впорядке, а насчет простенка не уверен, монолит резать это проблема, надо смотреть что они там отлили... в общем если что будем отбиваться дугой
Germes вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 17:30
#10
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295


СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»:
4.15. ....Двери лестничных клеток в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей...
4.17. ...Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша...

сдвить стенку с дверью в коридор, увеличив площадку.
asys на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 16:41
#11
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»:
4.15. ....Двери лестничных клеток в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей...
4.17. ...Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша...

сдвить стенку с дверью в коридор, увеличив площадку.
ммм, видимо вы не прочитали предыдущие посты, бетон уже отлит, так то оно понятно что проще всего расширить.


Цитата:
Я бы, если уж гложут сомнения, убрал бы совсем маленький простенок слева от двери (влепив её в стену) и спал спокойно. В подобных случаях обычно (если у эксперта были вопросы) рисовал на плане дугу с центром на внешнем углу ступеньки (у ограждения) и радиусом, равным ширине лестницы, показывая, что путь эвакуации внутри дуги не зауживается
продолжая мысль про то что человек бежит по дуге - рассматриваем марш 1350, лестничную площадку шириной тоже 1350, напомню по СТУ это минимальная ширина марша, так вот опять же отопленческий стояк в углу площадки будет заужать или нет )) т.е. таких моментов набирается приличное кол-во, и во всех случаях доказывать ссылаясь на воображаемую дугу ?
Germes вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 20:02
#12
architector-78

Архитектор
 
Регистрация: 25.03.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
ммм, видимо вы не прочитали предыдущие посты, бетон уже отлит, так то оно понятно что проще всего расширить.




продолжая мысль про то что человек бежит по дуге - рассматриваем марш 1350, лестничную площадку шириной тоже 1350, напомню по СТУ это минимальная ширина марша, так вот опять же отопленческий стояк в углу площадки будет заужать или нет )) т.е. таких моментов набирается приличное кол-во, и во всех случаях доказывать ссылаясь на воображаемую дугу ?
Добрый вечер, расскажите, пожалуйста, на каком варианте вы все-таки остановились. У меня такой же вопрос эксперта "Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей." Причем требований "увеличьте" эксперт мне не пишет. Просто "не соответствует". Поделитесь опытом
architector-78 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 13:21
#13
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Остановились на том что в местах где без проблем по так называемой дуге проходит - оставляем. Где впритык, и есть вероятность что допустим при установке коробки двери не к краю проема, а по середине, она возможно будет пересекать "дугу" или заужать, то сдвинем в коридор.
Germes вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 12:32
#14
Graster


 
Регистрация: 11.06.2007
От туда
Сообщений: 44
<phrase 1=


В открытом состоянии дверь не заузит проход, мелкая створка хоть и будет немного торчать, но запас ширины площадки явно есть. я думаю что городить дополнительные стенки не обязательно в данном случае.
Graster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 14:49
#15
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от Graster Посмотреть сообщение
В открытом состоянии дверь не заузит проход, мелкая створка хоть и будет немного торчать, но запас ширины площадки явно есть. я думаю что городить дополнительные стенки не обязательно в данном случае.
В данном да, но в другой лк например запаса площадки нету и есть вероятность что мелкая створка в случае корявой установки заузит проход..
Germes вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Открывание двери на лестничную клетку

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выходы из помещений в лестничную клетку Л1 Route Конструкции зданий и сооружений 8 20.11.2015 14:46
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? arhsin Архитектура 17 13.08.2013 10:46
Дверь на лестничную клетку Bosentumay Архитектура 10 27.04.2010 08:41