Открывание двери на лестничную клетку
Архитектор
Москва
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 351
|
||
Просмотров: 17947
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
Цитата:
т.е. то что расстояние синим цветом меньше лестничного марша 1.35 это не является нарушением ? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Я бы, если уж гложут сомнения, убрал бы совсем маленький простенок слева от двери (влепив её в стену) и спал спокойно. В подобных случаях обычно (если у эксперта были вопросы) рисовал на плане дугу с центром на внешнем углу ступеньки (у ограждения) и радиусом, равным ширине лестницы, показывая, что путь эвакуации внутри дуги не зауживается.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295
|
СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»:
4.15. ....Двери лестничных клеток в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей... 4.17. ...Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша... сдвить стенку с дверью в коридор, увеличив площадку. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 25.03.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Остановились на том что в местах где без проблем по так называемой дуге проходит - оставляем. Где впритык, и есть вероятность что допустим при установке коробки двери не к краю проема, а по середине, она возможно будет пересекать "дугу" или заужать, то сдвинем в коридор.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
В данном да, но в другой лк например запаса площадки нету и есть вероятность что мелкая створка в случае корявой установки заузит проход..
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выходы из помещений в лестничную клетку Л1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 20.11.2015 14:46 |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? | arhsin | Архитектура | 17 | 13.08.2013 10:46 |
Дверь на лестничную клетку | Bosentumay | Архитектура | 10 | 27.04.2010 08:41 |
Можно ли опереть лестничную клетку на перекрытие? | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2010 17:48 |