| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.11.2017, 16:17 | #1 | |
Можно ли тротуар использовать как часть кругового проезда вокруг школы?
Регистрация: 27.10.2017
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5284
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Можно, но предусмотреть усиленное покрытие под нагрузку от пожарных машин. И радиусы поворота. Плюс могут быть проблемы с существующим зданием из-за слишком близкого расположения проезда (можно попытаться решить колесоотбойниками). И эксперту может понадобиться долго объяснять свое решение.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
К существующему зданию тоже нужно, чтобы обеспечивался подъезд пожарных автомобилей, с расстоянием от края проезда не менее 5 метров.
Поэтому даже при использовании тротуара в качестве проезда, у Вас это расстояние не соблюдается.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Если тротуар выдерживает нагрузку от пожарных машин, то его можно расширить (например, при помощи газонной решётки) таким образом, чтобы он одновременно служил и для подъезда к школе, и для подъезда к существующему зданию
Последний раз редактировалось fadeaway, 12.11.2017 в 00:25. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Зачем его расширять, если он и так 4,2 метра шириной?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Чтобы сохранить пожарный проезд на расстоянии 5м и вокруг существующего здания, правда, если он там есть или хотя бы требуется.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Чтобы хватило для существующего здания
Хотя, если соседнее здание не на участке проектирования, то можно и не трогать Последний раз редактировалось fadeaway, 12.11.2017 в 17:55. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
От существующего здания до края тротуара, который может использоваться как пожарный проезд к этому зданию - 0,8 метра, что никак не соответствует требованиям п.8.8 СП 4.13130.2013, не говоря о том, что у существующего здания в любом случае должна быть отмостка не менее 1,5 метров шириной. Пожарный проезд к существующему зданию в 99% случаев нужен, хоть на участке проектирования оно, хоть на соседнем участке. Если увеличивать тротуар по ширине, то лучше, как мне кажется делать всё пространство между школой и существующим зданием в виде замощённого двора от стены до стены, чтобы краёв у потенциального пожарного проезда вообще не было, и пожарные автомобили можно было бы разместить на нормируемом расстоянии от любого из зданий, при необходимости. Что-то типа такого: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1622412&postcount=3
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Я считаю, что 5-8 метров - это минимально допустимое расстояние от фасада до полосы движения пож машины. При этом, не обязательно, чтобы сам тротуар обрывался тут же. Это может быть хоть тротуар шириной от здания до здания, на котором должна быть обеспечена возможность подъезда пож.машины на необходимом от каждого здания удалении. То есть на таком тротуаре можно виртуально нарисовать по одной полосе шириной 4,2 и 3,5 (или сколько там высота существующего здания) м соответственно на удалении 5 м от школы и существующей постройки.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? | student-PGS | Металлические конструкции | 25 | 16.04.2014 10:31 |
Можно ли устраивать стену толщиной в кирпич вокруг каркасного деревянного дома? (реконструкция дома) | irq07 | Деревянные конструкции | 16 | 13.04.2014 20:28 |
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? | Arisrtarh | Архитектура | 2 | 03.03.2014 11:04 |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Можно ли использовать рубероид в жилищном строительстве? | Quamen | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 06.01.2012 22:16 |