| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.06.2013, 12:01 | #1 | |
Динамическая (пульсационная) составляющая ветра по СП 20.13330.2011 п.11.1.8 (в)
Ведущий специалист САПР компании ПСС
Санкт-Петребург
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 9132
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
1. у Вас очень маленькие собственные частоты получились, рекомендую перепроверить.
Цитата:
|
|||
|
||||
Спасибо за ответ!
Частоты проверялись на 2-х ПО. Без учета постоянных нагрузок (только собственный вес) - частоты выше на 0,1 Гц. Естественно, когда прилагаешь массу, то частоты уменьшаются и период увеличивается. Это ещё частоты без учета эксплуатационных нагрузок. Я сам в первый раз сталкиваюсь с задачей, где разница между первыми частотами настолько мала..... |
||||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
Нужно формы смотреть, если в модели много чего наворочено, может вылезти частота по какому-нибудь хлипкому элементику. Тогда надо больший диапазон частот определять и брать те, которые походят на классический случай для консольного стержня.
|
|||
|
||||
Обычное железобетонное каркасное здание с безбалочным перекрытием. Прямоугольное: 18х36 м. Высота этажа 4,5 м. Общая высота здания - 45 м.
Нет балконов или чего-то ещё. ПО формам колебания видно, что нет каких-либо элементов, которые качаются. На мой взгляд, это классическая схема стержня. Вот скрины самой расчетной модели и первых форм собственных колебаний. |
||||
|
||||
Это не реальный проект. Он создан с точки зрения тестирования.
На реальном проекте ситуация похожая. Там есть все необходимые диафрагмы жесткости. Но и там 2 первых частоты меньше предельной. Я хочу разобраться в том, как считать ветер в таком случае, т.к. в СП этот случай обозначен и ему дам четкий ответ - ДИНИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ с учетом S первых форм колебаний. Вопрос то и в этом стоит - что значит ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ С УЧЕТОМ S ПЕРВЫХ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ? |
||||
|
||||
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102
|
Andrey_Yashanov, я тоже сейчас разбираюсь с пульсацией в Robot. В новом СП, конечно, ничего не написано, поэтому рекомендую следующую литературу:
ЦНИИСК "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра" Бирбраер, Роледер "Экстримальные воздействия на сооружения" Ну и Перельмутер, Городецкий.. в их книгах есть главы о пульсации. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
сильно сомневаюсь. если Вы добавите хотя бы стены двух лестничных клеток толщиной 18 см, то уже получите частоты в районе ~1,5 Гц и динамический расчёт отпадёт сам собой
|
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
Спасибо за ссылку.
Все-таки многое остается непонятным, но не суть. Если метод расчета по каждой форме колебаний учитывать в статическом решении по формуле пункта (б) - то это поможет определить нужную ветровую составляющую. Только это уже совсем не динамика))) Удивительно ещё и то, что SCAD сам по себе учитывает при определении ветровой нагрузки только первую форму колебаний. Получается пункт (в) вообще не реализован в САПР.... Или использовать SOFiSTiK с модулем SOFiLOAD-DW (динамический ветер), или с модулем DOLFYN (анализ обдувки (CFD)). Я смотрел примеры решений в таких модулях.. Мне даже попался описание расчета ветрового давления для одного из зданий в Москве) |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 22.03.2013
Санкт_петербург
Сообщений: 5
|
Посмотрел переписку и все ссылки в ней. Видимо совсем я не соображаю в динамике, тем более ветровой, но прошу разъяснить наиболее доступным языком(так как мне требуется именно понимание).
В данном случае разбираюсь с ПО SOFiSTiK(на всякий случай если кто может конкретикой по ПО помочь ИТАК: 1. Насколько я понимаю вопрос с динамикой , а именно пульсационной составляющей wp, решается путем расчета сооружения по частотам собственных колебаниям? 2. При расчете собственных частот на сооружение уже задается нагрузка от всех постоянных, а задается ли постоянная от давления ветра wm?(у меня влияет в схеме всего на 1 сотую в частоте. 1,67 -> 1,68 гц, но хотелось бы уяснить правильность). 3. В SOFiSTiK при определении собственных частот есть возможность внести не только первичную нагрузку как массу для расчета(я ввожу комбинацию с учетом соб. веса и пост. ветер wm), но и дополнительную. Вопрос: если я введу постоянную как дополнительную, как это в принципе повлияет на расчет? Будет ли она учитываться в каком-то случае, а в каком-то нет. Хотя я почти не сомневаюсь, что это будут постоянные массы, просто возможен выбор участия масс по направлениям. Я прав? 4. После того, как я получил перемещения по собственным частотам я должен взять квадратный корень из суммы всех квадратов перемещений по всем участвующим формам для одной точки и таким образом определить приближенно фактическое максимальное перемещение? При этом, как я понял, необходимо учитывать раздельно суммы по осям Х и У и таким образом для каждого элемента я получаю максимально возможное совместное перемещение по Х и У(собственно вектор между осями в плоскости)? 5. Ну и последнее: максимальные перемещения то я получил(если не ошибся нигде), допустим по 2 собственным частотам, которые ниже предельной. Но вопрос как мне быть-то с усилиями. У меня сложная схема с разбивкой случайной элементов по длине. Сложное ж.б. здание с колоннами и несущими стенами и т.д. Анализировать каждую точку(к какому элементу она относиться) - легче повеситься. Кто знает как в SOFiSTiK получить усилия наиболее коротким путем? 6. Еще такой вопросик. Я так понимаю расчет динамический все же условный? есть предложение считать по спектру(инструкция по решению в ПО ROBOT во вложении), но насколько это верно? Мне с моим опытом не проанализировать данный расчет(только поверхностно и мне кажется логичным именно такой подход к динамике). Ну а если такой подход верный - как задать спектр в SOFiSTiK подскажите? Уж как-нибудь я его высчитаю, а вот как его задавать по скоростям в программе - понятия не имею. Буду очень признателен за помощь - считайте, что я первый раз вижу что такое динамический расчет при ответе |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 22.03.2013
Санкт_петербург
Сообщений: 5
|
----- добавлено через 37 сек. -----
Кое-что разъясню из написанного мною ранее: Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 22.03.2013
Санкт_петербург
Сообщений: 5
|
я конечно понимаю, вопрос в том что пульсационные составляющие ветровой и есть кратковременные - искомые. Как я их могу приложить по данному СП?Наверно все же прикладываются постоянные(соб. вес) и длительные (ветер wm). Вопрос только как искать частоты, с учетом ветра постоянного или нет?
Последний раз редактировалось PismakAV, 14.04.2016 в 14:03. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.02.2019 11:03 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Пульсационная составляющая - динамическая нагрузка? | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.09.2009 13:07 |