17.12.2012, 08:32 | #1 | |
Проблема моделирования шпунта без анкера в Лире
Регистрация: 02.07.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 4718
|
|
||||
Регистрация: 02.07.2011
Сообщений: 17
|
в архиве есть файл *.mnt его тоже нужно в папку LDATA закинуть , как я понял это описание монтажных таблиц... что интересно, по лире 9,6 в каждой стадии мне хватило по 300 итераций, а Лира САПР на последних трех ругалась - мало. увеличил до 2500 и расчет закончился
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Так называемые контактные интерфейсы не обязательно имеют характеристики грунта. СП 22.13330.2011. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2011
Сообщений: 17
|
я думаю, что просто так жестко связать грунт со шпунтом (как я сделал в модели) нельзя. Такая реализация и повлекла за собой неверную картину Nx в верхнем слое грунта - как будто грунт "прилип" к шпунту и, ввиду деформаций шпунта от активного давления, оказался растянутым. Понимаю, что это не соответствует реальной картине. Хотелось узнать, возможно ли данный расчет реализовать в Лире.
Я считаю шпунтовую стенку в первый раз, основной расчет выполняю вручную, на первом этапе - по методике, изложенной в Справочнике Основания и фундаменты, под ред. Швецова (1991), здесь, как кажется, наиболее доступно расчет изложен (графоаналитическим методом). Лировская модель, в данном случае, как вспомогательный контрольный инструмент. Может вы порекомендуете дополнительно литературу по расчету консольного шпунта? Дело в том, что в разных справочниках, казалось бы одинаковые расчеты, выполняются почему то с разными расчетными предпосылками - взять хотя бы учет/неучет трения грунта о шпунт. В общем я уже довольно длительное время изучаю методики расчета по разным источникам и никак не могу определиться, на чем остановиться окончательно. В любом случае спасибо за ответ! Завтра попробую выполнить этот расчет (в лире) и выложить результаты. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Как-то в ЛИРЕ сделать?
Только элементами трения грунта, Но они там линейные....Уже нет. Не возможно, в вашем случае. Пилаксиссс..... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Шпунтовая стенка | опус | Основания и фундаменты | 299 | 06.02.2019 11:27 |
Можно ли посчитать раму в ЛИРЕ без указания жесткости? | Zinjvi | Лира / Лира-САПР | 15 | 09.09.2010 17:05 |
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. | ZSM | Основания и фундаменты | 55 | 18.04.2010 22:51 |