Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Просмотров: 183391
 
Непрочитано 07.12.2016, 09:31
1 | #461
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
следует предусматривать жесткое сопряжение свайного растверка со сваями
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
тут в схеме шарниры
Схема - это идеализированная модель. В проекте принимай жесткое сопряжение, а в схеме - шарнирное, при этом момент в свае берёшь в точке "защемления" в грунте. Ведь "защемление" в грунте условное, не так ли?
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 09:31
1 | #462
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Может ли в сваях совсем не быть момента?
Не может.

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
К примеру, как быть с перерезывающей силой от действия ветровой нагрузки?
Делить между сваями в зависимости от их жесткости на гор. смещение.

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Момент в свае будет Q*l, где l -- расстояние от ростверка до условной заделки, и в случае шарнирной заделки в ростверк.
Да.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136443
#4, вложение
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 09:51
#463
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Момент в свае
У него там целый куст свай, причём треугольный. И толщина плитного ростверка - 2метра. И он хочет там момент поймать для расчёта сваи по материалу
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 10:15
#464
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
В проекте принимай жесткое сопряжение, а в схеме - шарнирное, при этом момент в свае берёшь в точке "защемления" в грунте.
спасибо. SergeyKonstr, у вас тоже такое мнение?
Не знаю, правильно ли использую методологию Силина, но у меня по формуле (6.42) получается добавка к моменту (вклад от горизонтальных сил), кроме того глубина заделки 2 < 2.5 (за границей применимости формулы).
с шарнирами получается так http://prnt.sc/dgc8zt
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 07.12.2016, 10:18
#465
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Куст можно заменить набором КЭ-51.
Момент в свае будет, при наличии Q, максимум его в заделке в ростверк, при жестком сопряжении сваи с ним.

При жестком сопряжении лучше сваю моделить на полную её длину с наложением бокового коэ-та отпора грунта, дабы не искать еще вручную момент М1 в заделке.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 10:23
#466
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
При жестком сопряжении лучше сваю моделить на полную её длину с наложением бокового коэ-та отпора грунта, дабы не искать еще вручную момент М1 в заделке.
по логике СП это должно быть эквивалентно заделки сваи на условной глубине (должны получиться схожие усилия) не так ли?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 07.12.2016, 10:26
#467
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
того глубина заделки 2 < 2.5 (за границей применимости формулы).
Это что, столб?
Вложения
Тип файла: docx 889.docx (518.6 Кб, 53 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 10:37
#468
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это что, столб?
видимо в терминологии авторов /заодно, не подскажите источник?,Offtop: буду библиографию расширять/ так.
... я скидывал кусок текста по определению условной длины в посте 460
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 07.12.2016, 10:40
1 | #469
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


В.С. Кириллов Основания и фундаменты.М, 1980.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 10:48
#470
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


получается, что не столб (a*h=0.95*6.0=5.7 > 2) ... в книге правда без yc.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 07.12.2016, 11:02
1 | #471
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Значит у вас гибкая длинная свая.
Вложения
Тип файла: docx 890.docx (649.8 Кб, 47 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 11:09
#472
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Момент в свае
У него там целый куст свай, причём треугольный. И толщина плитного ростверка - 2метра. И он хочет там момент поймать для расчёта сваи по материалу
Да хоть куст, хоть свайное поле, момент в сваях от ветровой нагрузки будет.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 11:23
#473
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Значит у вас гибкая длинная свая.
спасибо, я так пнял это Знаменский
поделитесь пожалуйста своей позицией по посту №464
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 07.12.2016, 11:55
1 | #474
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
поделитесь пожалуйста своей позицией по посту №464
А что тут делится. При жесткой заделке никакой прибавки к обратному моменту М1 (он отрицателен) нет. В средней части сваи только "убавка".
Мак момент - это момент в заделке, который нужно искать вручную или моделить сваю на полную величину длины.
Вложения
Тип файла: docx 891.docx (106.3 Кб, 41 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 07:58
#475
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
для принятой сваи С70.30-9 /армирование 4д16/
v.psk, увлёкшись ловлей блох(моментов), ты, возможно, слона не заметил. У тебя в треугольном фундаменте ветровое загружение только с одной стороны. При этом усилие сжатия в одной из свай N=-30т! А если ветер "повернуть" в другую сторону, то , возможно, в этой же свае появится усилие растяжения N=+30т. И порвёт твои /4d16/ как Тузик(Вадик) грелку. Я бы задал ещё одно ветровое загружение, направленное в противоположную от первого сторону и сделал бы их взаимоисключающими.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis

Последний раз редактировалось Abaz, 12.12.2016 в 17:37.
Abaz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 09:00
#476
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Да хоть куст, хоть свайное поле, момент в сваях от ветровой нагрузки будет.
От Q и неужели во всех сваях куста??
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 09:04
#477
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
v.psk, увлёкшись ловлей блох(моментов), ты, возможно, слона не заметил. У тебя в треугольном фундаменте ветровое загружение только с одной стороны. При этом усилие сжатия в одной из свай N=-30т! А если ветер "повернуть" в другую сторону, то , возможно, в этой же свае появится усилие растяжения N=+30т. И порвёт твои /4d16/ как Тузик(Вадик) грелку. Я бы задал ещё одно ветровое загружение, направленное в противоположную от первого сторону и сделал бы их взаимоисключающими.
какой же это слон
у меня ветер направлен 1 - слева (под углом 30 град) , 2- сверху.
кроме того, в РСУ нагрузки знакопеременные и взаимоисключающие.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
в этой же свае появится усилие растяжения N=+30т.
не появится. там /в уровне подошвы ростверка/ пригруз от собственного веса.

----- добавлено через ~15 мин. -----
... да и кроме того я рассматриваю симметричный вариант (3 оси симметрии), и уж точно не планирую с какой-либо стороны делать сваи короче или толще))))))
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 08.12.2016, 14:46
#478
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
От Q и неужели во всех сваях куста??
Ну да.. А чем иначе уравновешивается поперечная сила? Обратной реакцией в каждой свае, равной (в общем случае) Q/n где n - количество свай в кусте; Q - суммарная горизонтальная нагрузка на куст.
Полученное перерезывающее усилие создает момент, с плечом -- уровнем условной заделки.

Последний раз редактировалось SkyFly, 08.12.2016 в 15:00.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 19:39
#479
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Подскажите, имеется такой фундамент (см.картинку): кусты свай по 3-4 сваи под колоннами, и однорядное расположение под наружней стеной. По ростверкам идет общая плита пола 300 мм.
Правильно ли так посчитать осадку вручную:
1. Посчитать каждый ростверк отдельно, как условный фундамент (штуки 3-4 в разных точках).
2. Выявить влияние соседних методом угловых точек.
Или надо как то учитывать плиту пола?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема ростверков.png
Просмотров: 114
Размер:	76.9 Кб
ID:	180502  
Vans вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 07:43
#480
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Ну да.. А чем иначе уравновешивается поперечная сила? Обратной реакцией в каждой свае, равной (в общем случае) Q/n где n - количество свай в кусте; Q - суммарная горизонтальная нагрузка на куст.
Конечно обратной реакцией. Но обратная реакция - это пассивные силы грунта. А они зависят от перемещения самой сваи относительно грунта и характеристик грунта.

Почему же вы принимаете характеристики грунта снаружи свайного поля и внутри свайного массива (грунт защемленный между сваями) одинаковыми?
Почему вы считаете, что крайние сваи перемещаются относительного около свайного грунта одинаково со сваями в центре свайного куста. В центре ведь куста грунт защемленный, и он, относительно ближних свай, практически не перемещается. А раз перемещений практически нет, значит и реакции (пассивного отпора) нет. Вроде так учит великая наука
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05