| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Инерционные силы в Лира 9.6 для расчета здания на опрокидывание

Инерционные силы в Лира 9.6 для расчета здания на опрокидывание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2017, 07:44 #1
Инерционные силы в Лира 9.6 для расчета здания на опрокидывание
RaptNurs
 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Сделал расчет 4х этажного каркасного здания на плитном фундаменте. Так же дали задание сделать расчет этого здания на опрокидывание от сейсмических сил (Муд/Мопр>1.5). С методикой разобрался, но остался вопрос в следующем:

Инерционные силы, как я понял, берутся из расчета сделанного в ПК Лира. Переходя во вкладку "результаты расчета" -> стандартные таблицы -> Инерционные силы - Лира выдает значения для каждого узла, каждой составляющей. А какие именно нужно брать значения? В узлах сопряжение колонн и ригелей? Суммировать по Х, по Y, по Z?

Извиняюсь если где то неясно выразился. Владею вопросом хуже уровня студента (так как такой расчет нас вообще не учили делать).
Просмотров: 4253
 
Непрочитано 19.12.2017, 04:21
1 | #2
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Добрый день. Я так думаю, что вам надо посмотреть усилия в ваших колоннах на уровне плитного фундамента. Если Все колонны сжаты - опрокидывания нет. Если часть колонн растянуто - приводите продольные силы в колоннах к моменту относительно грани, где произойдет опрокидывание. Удерживающий момент - момент относительно той же грани от собственного веса здания. Для прикидки пойдет.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 09:25
1 | #3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от RaptNurs Посмотреть сообщение
на опрокидывание от сейсмических сил
А такое быть может?

Вам в режиме результаты расчета в команду просуммировать нагрузки (от рсн).
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 05:49
#4
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


SergeyKonstr, get_up, спасибо за ответы.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А такое быть может?
Ну раз сказали посчитать - значит вероятность такая существует
RaptNurs вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 16:56
#5
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RaptNurs Посмотреть сообщение
Суммировать по Х, по Y, по Z?
В Лире есть функция преобразовать инерционные силы в нагрузки. Преобразовываете, после чего для загружения можно использовтаь функцию Нагрузки - Просуммировать нагрузки. Вы получите сумму нагрузок в таблице и плечо от равнодействующей горизонтальных нагрузок до фундамента. Умножив сумму нагрузок по оси Х (или Y) на плечо до фундамента, вы получите опрокидывающий момент от сейсмики.
skam вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 17:07
#6
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Мы на опрокидывание обычно считаем по такому алгоритму, экспертов устраивает. Интересно как другие решают эту задачу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опрокид_сейсмика.PNG
Просмотров: 577
Размер:	136.7 Кб
ID:	197020  
skam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2017, 07:25
#7
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


skam, спасибо, сохраню.

У нас в ручную считают, узнал недавно как. Выделаем все узлы на ярусе. Интерактивные таблицы -> инерция -> Для выбранных узлов, все загружения (выводит только сейсмику).

Далее таблицу экспортируем в эксель и суммируем инерционные силы для каждой составляющей. Ну и остальное уже по учебнику. Находятся суммы сейсмических сил (по Х, Y, Z). От них момент опрокидывающий момент. Далее удерживающий момент от постоянных нормативных нагрузок и под конец Муд/Мопр>=1.5
RaptNurs вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:31
#8
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RaptNurs Посмотреть сообщение
Далее таблицу экспортируем в эксель и суммируем инерционные силы для каждой составляющей. Ну и остальное уже по учебнику.
У нас тоже самое только суммируется не в Экселе, а в самой функции Лиры. Тут основная проблема найти расстояние от равнодействующей до низа фундамента для определения опрокидывающего момента. Знаю некоторые по упрощенке принимают ее 1/3 высоты конструкции, но в Лире можно получить точное значение.
skam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Инерционные силы в Лира 9.6 для расчета здания на опрокидывание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит Julianna STARK ES 131 28.02.2017 14:08
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42