Добрый день, коллеги!
Проектируем навес над стоянкой автомобиля. Архитекторы расстарались и создали вот такую красоту (см. приложение). Создать такую расчётную схему в СКАДе я, конечно, смогу. И посчитать НДС конструкции тоже смогу. А вот дальше что делать? Как расчитать в постпроцессоре кривые элементы решётки фермы? Возможно ли это? Если есть опыт решения таких задач - подсобите.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ferma.jpg
Просмотров: 348
Размер:	151.2 Кб
ID:	23522  

__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 4041
 
Непрочитано 14.07.2009, 15:27
#2
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


а нету желания кривульки выкинуть из рс?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 15:38
#3
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Кто мешает, для расчета, разбить кроволинейные участки, и заменить их на прямые, с разбивкой на n участков каждой дуги? (чем больше n тем точнее расчет)
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon на форуме  
 
Непрочитано 14.07.2009, 18:10
#4
Zagon


 
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135


Сегодня, 11:38 #3

zenon ЖЖЕШЬ!!!

А с каких пор у нас в СКАДе есть криволинейние конечные элементы?)))) которые сами по себе кривые))))
Zagon вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 18:44
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Такая расчётная схема: Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ferma+.jpg
Просмотров: 288
Размер:	26.3 Кб
ID:	23535
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 09:57
#6
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


4 и 6,
Цитата:
а нету желания кривульки выкинуть из рс?
Да, конечно есть желание. Вот и SetQ уже всё подсказал. Но не будет ли такая замена очень грубым приближением? Кривулька иначе работает, чем прямулька. Нет ли какого-нибудь способа приблизить рс к реальности?

zenon,
Цитата:
Кто мешает, для расчета, разбить кроволинейные участки, и заменить их на прямые, с разбивкой на n участков каждой дуги? (чем больше n тем точнее расчет)
Зенон прав. Собственно, я так уже сделал. Но вопрос с расчётными длинами элементов, которые необходимо задать в постпроцессоре, остаётся не решённым.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 10:00
#7
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


А Вы Engineer IA не задумывались о том, что все тут можно на одном листе А4 расчитать и не заморачиваться расчетными схемами.
Цитата:
чем больше n тем точнее расчет
Это не факт, иногда большое кол-во участков дает неверный результат расчета.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 15.07.2009 в 10:06.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 10:44
#8
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Считаете участки прямолинейными, даете запас процентов 50 и успокаиваетесь. Я бы зделал так. А запас пойдет на криволинейность я думаю не промахнетесь.
Trikokosika вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 11:18
#9
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


-=Xaoc=-,
Цитата:
А Вы Engineer IA не задумывались о том, что все тут можно на одном листе А4 расчитать и не заморачиваться расчетными схемами.
НДС я уже расчитал. Сложность в том, как задать расчётную длину элементам, из которых составлены криволинейные участки фермы, при подборе сечений. СНиП II-23-81* говорит только о прямолинейных элементах решётки. Криволинейные элементы - область неизведанная и мутная. Склоняюсь к мнению Trikokosika. Наверное, так и сделаю.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 14:24
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Я совсем согласен.
Если хочется уж точно все учесть (непонятно, правда, зачем) то нужно криволинейные элементы смоделировать прямолинейными маленькими отрезками. Посчитать усилие. В результате получим сжато-изгибаемые элементы. Теперь. Сечение нужно делать либо симметричным(квадратная, или круглая труба, пруток), либо с большей стороной перпендикулярно плоскости фермы. Это отсеет расчет на устойчивость из плоскости. Дальше я бы считал просто по прочности потому, что, как мне кажется, в сильно искривленном стержне именно этот фактор будет определяющим. Большие моменты потому что. А если уж очень хочется на устойчивость - ну можно побаловатся и провести такой расчет просто найдя коэфициент запаса в Лире или СКАДе. Пластических деформаций мы не допускаем в принципе - все нормально должно быть. Хотя еще раз повторюсь, мне кажется. что устойчивсоть здесь не будет определяющим несущую способность фактором.
Есть книга: Светлицкий, "Механика стержней". Может в ней что то есть

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.07.2009 в 16:28.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
расчёт ж.б. фермы tolik 1818 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.03.2009 13:29
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка Саша1983 SCAD 20 09.12.2008 08:04