Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132
|
Добрый день. Вопрос такого плана. В Скаде при задании стержням коэф. постели и далее в просмотре результатов Rz - размерность Т. В лире же размерность Rz - Т/м. Хочу сравнить в допустимым давлением боковой поверхностью сваей на грунт основания - там размерность Т//м2. Как перевести и корректно ли сравнивать?
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Вот и меня коснулась тема расчета свайного поля. Сталкиваюсь с подобным впервые, расчет на экспертизу, повышенный уровень ответственности, и тут почитав форум и поговорив с разными коллегами увидел 3 метода расчета:
1 Считается осадка одиночной сваи по СП 50-101-2003, далее по таблице 7.19 находи коэф. дополнительной осадки и всем сваям задаем пружинками одну жесткость 2 Считаем осадку по формуле 7.41 СП 24, при этом условный фундамент считаем абсолютно жестким, всем сваям одинаковая жесткость 3 Как и 2, только условный фундамент конечной жесткости и соответственное распределение жесткостей сваям. К каким выводам я пришел: Мой фундамент круглый в плане, что не позволяет использовать первый метод (таблица для квадратных и прямоугольных свайных кустов), при этом есть оговорка, что эта таблица для свай, объединенных жестким ростверком. Расчет по 2 варианту привел к практически равномерной осадке, что важно для фундамента под резервуар)), но есть сомнения в корректности 3 вариант в ручную просчитать очень трудоемко, использовал связку скад-кросс, в кроссе итерациями нашел осадку условного фундамента, суммировал с двумя слагаемыми по СП24, решил ограничится 5ю разными жестокостями свай. При этом крайние сваи в самом скаде даже при комбинации от нагрузок по 2ПС получили почти двукратный перегруз, разность осадок превысила допустимые значения. Все эти методы используются, расчеты проходят экспертизу и строятся сооружения Так вот вопрос: какой из методов наиболее близок и понятен экспертам, и какой более приближен к реальной работе фундамента? ----- добавлено через ~4 мин. ----- PS: В руки попался отчет 80х годов обследования фундамента подобного сооружения (изотермическое хранилище), считали какой-то прогой МКЭ, там при проверке жесткость всех свай была задана одинаковой 1000т/м, но определили ее по фактическим осадкам |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Я уже показывал, что усилия в расчетных схемах с одинаковой жесткостью и с разными жесткостями свай, отличаются.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
DEM, ну это понятно, предполагаю что и армирование плиты ростверка будет отличаться, при этом с постоянной жесткостью мы получим бОльшую арматуру в верхней зоне, с переменной-в нижней.
Если бы по варианту с переменной жесткость я вписался в нормы по осадкам и нагрузкам, то принял бы по нему естественно. Так теперь, если этот вариант брать за основу, то остается либо менять крайние сваи , чтоб проходили по несущей способности либо итерациями заменять их силами по предельной нагрузке и по такому загружению ростверк считать. При этом у заказчика на площадке стоит похожий резервуар с похожим конструктивом (предполагаю прошел по старому снипу, где границы условного фундамента определялась с учетом угла внутреннего трения), и объяснить ему что "не проходит" из-за изменения норм будет не просто |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
И вроде как не одобрял ты этот вариант в ранних сообщениях |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
"Счастья" не будет по одной простой причине - при нагрузке на сваю, равной или бОльшей расчетной, нет никаких гарантий, что свая начнет "проскальзывать". И по факту можем получить действительно перегруженную сваю, которая по материалу не была на такое рассчитана (+ неучтенное перераспределение усилий в ростверке). Про опасность такого подхода можете почитать у Шашкина (к сожалению сходу ссылки не найду)
Последний раз редактировалось Meknotek, 29.04.2015 в 00:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Очень познавательно, особенно пример с равномерным распределением свай. Но это все же КСП, где я представляю при увеличении осадки увеличивается давление плиты на грунт, что и способствует частичному разгружению центральных свай. Тут опять же от жесткости самого ростверка может быть зависимость. А так мне сложно представить в свайном фундаменте увеличение нагрузки на крайние сваи (тем более теоретически мы жесткость ростверка не учитываем и основная нагрузка приходится в центр)
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Довольно простая и эффектная методика.... Жаль что на экспертизу с ней не пойдешь....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Если у вас кусты сгруппируйте в условные фундаменты, будет меньше.Или задайте в уровне низа свай условную плиту (приведенной толщиной через модуль сдвига грунта в соответствии с толщей грунта по высоте свай (около 0.5м) )и посадите ее на объемники,сваям задайте коэфициент постели по боковой поверхности.Найдите пример схем DEM, он выкладывал.Лучше кросса, по крайней мере осадка на объемниках совпадает с ручным счетом осадки условного фундамента по СниП
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Николай Г.
Координаты можно забить предварительно в экселе.... Ну или импортировать из автокада в эксель. Dsoil поддерживает копирование ячеек из экселя. По хорошему если бы автор программы смог бы дать формат файла из которого он смог бы читать координаты свай или свайных ростверков, то я мог бы сформировать эти данные. Но сейчас автор занят и не может продолжить разработку программы(если бы можно было бы собрать пару $ тыс. думаю можно было бы и до делать)
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Корпоративная политика лишила нас данной привелегии, оставив СПДС Extension(
Приятная новость, ростверк у меня круглый, сваи с постоянным шагом и нагрузка меняется равномерно от центра к краю. С экселем трудоемкость упадет. Как экспертиза относится к подобным схемам? ----- добавлено через ~21 мин. ----- С этим тоже появилось много вопросов по СП24 приложение В сократили по сравнению с СП50 и еще вормула взаимного влияния добавилась. Это получается коэф. постели по боковой тоже у всех разный будет? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Спасибо за удобный способ. Хотел сделать так: 1 Из скада через документирование вытащить в эксель координаты узлов свай 2 Затем так же из документирования вытащить нагрузки на них (через нагрузки от фрагмента схемы) Но тут наткнулся на ограничение в DSoil на 100 точек((, а победа была близка ----- добавлено через ~13 ч. ----- А на форуме попробовать что-то типа сборов организовать? к Dsoil прикрутить расчет по СП24 заодно, думаю многим захочется хотя бы для себя проверить. Интерфейсудобный и понятный |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Задание на разработку расчетной части проекта | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.07.2008 14:30 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
Вопрос по расчетной схеме | Garbag | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 19.07.2007 12:25 |