| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.03.2014, 00:23 | #1 | |
Расчет рекламной стеллы на сейсмику.
Регистрация: 07.03.2014
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3461
|
|
||||
Регистрация: 07.03.2014
Сообщений: 4
|
С одной стороны: рекламные конструкции отнесены к сооружениям пониженного уровня ответственности (III) и в соответствии со СНиП, как заметил заметил jopt "Необходимость учета сейсмических воздействий при проектировании зданий и сооружений пониженного уровня ответственности, разрушение которых не связано с гибелью людей, порчей ценного оборудования и не вызывает прекращения непрерывных производственных процессов (склады, крановые эстакады, небольшие мастерские и др.), а также временных зданий и сооружений устанавливается заказчиком." Но мне кажется это притянуто за уши: Да, людей на конструкции непосредственно нету, порчу ценного оборудования и приостановки непрерывных производственных процессов не произойдет.
Вопрос был скорее в другом, будет ли результирующий нагрузкой сейсмика или все таки ветровая? Условно говоря, защемленный консольный стержень с массой 6 тонн на конце, фундамент порядка 100Т. |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Как раз по опыту, иногда, если попал на экспертизу с этой рекламой, она питает "особую предвзятость" к рекламным конструкциям, мол, "упадет на голову или на автомобиль - кто будет отвечать, платить?". А по воздействию, что сейсмика - что динамика ветра, для сооружений типа "торчащий х..." - примерно одинаковы. Посчитайте да посмотрите.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270
|
Разница в вероятности. Землетрясения реже случаются. И если противодействовать сейсмическим усилиям (горизонтальным и вертикальным) при 8 баллах имеющим весьма внушительные значения , то стоимость конструкции существенно возрастет. Совместная вероятность землетрясения и нахождения людей под конструкцией довольно мала.
__________________
И это пройдет. |
|||
|
||||
На сейсмику по-любому считать нужно. 8 баллов, какие тут еще могут быть виляния или раздумывания...
проект попадет в Экспертизу = эксперт нахлобучит по ушам Вам и ГИПусу Вашему...вернет все обратно...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Обычно такие трехлистники ставят на круговых перекрестках с большим скоплением машин, а значит опасность для людей есть, причем не для 1-2. Хотя если место установки отгорожено и дороги проходят за зоной падения, то хрен с ней, с сейсмикой. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Основная ветровая нагрузка на Вашу стеллу будет больше чем сейсмисческая. Остается открытым вопрос сочетать этот союз или нет. В СП14.13330 п.5.1 под таблицей 2 есть абзац, довольно хитро "описанный". Посчитать стоит и то и то. Суммировать нагрузки стоит уже на уровне фундамента. Под башни 20-30м частенько забиваю на эту тему - фундамент сборный частенько в габариты башен не вписывается. До 80м - подстраховываюсь. Выше 100м суммирую однозначно. Важна геология и УГВ.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет на сейсмику | AlfF1 | Конструкции зданий и сооружений | 113 | 14.11.2018 10:58 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. | Poreth | Мономах | 2 | 11.02.2014 11:45 |
Расчет сооружений на динамику (сейсмику) в Лире | GybelindaV | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.07.2011 13:04 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |