Как расчитать КЛ-0.4кВ по потере напряжения, и что делать если он не проходит по потерям
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 25022
|
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
По правилам форума тема должна иметь осмысленное название. Исправляй.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор шкафов НКУ Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 99
|
Цитата:
Цитата:
В смысле? Ставишь вводной аппарат, ставишь аппараты на отходящих линиях, согласуешь это все по селективности, попутно взрывая себе мозг кучей графиков и прочими расчётами. Если правильно помню, то это выполняется в самом здание только и цепляется к контуру заземления. В принципе как хочешь. Можешь во ВРУ PEN разделить на PE и N. Лично я бы в коттедж завёл 5-проводку.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться! |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
Просто я делал по товарищу Карпову но в экспертизе у меня его не приняли матевируя тем что расчет должен быть легче и проще)). А в чем разница расчета по Карпову с учетом индуктивного сопротивления и без учета индуктивного ( в смысле обязательно учитывать индуктивное сопротивление) Они так же выбираются по току (для шинки или автомата вводного внутри ВРУ или ЩО)? и до скольки кабелей я максимально могу ввести в распред щит А могу ли я вводить в коттедж 4 провода то есть 3 фазы и ноль, а там просто заземлить N и вывести его отдельно Немогли ли вы посмотреть черновой вариант начало проекта. Прикладываю файл Последний раз редактировалось zhamir, 01.06.2011 в 09:36. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор шкафов НКУ Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 99
|
Цитата:
P - кВт L - длина в км S - сечение c - коэффициент, зависящий от материала и напряжения. (его значения не помню) А вообще этот расчёт гораздо более точный. Так, что если в экспертизе идиоты сидят, то это их проблемы. Надо бы найти где-нибуть бамажку, что по этому расчёту можно считать и ткнуть носом экспертизу в эту бумажку. Индуктивное можно не учитывать, если линия короткая и cosфи близок к 1. Цитата:
Сколько хочешь, главное, что бы в щит влезло. Банально прикидывай габариты. Только учти, если токи большие - то надо распред.шины ставить. Вот, кстати ещё почитай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23143
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться! |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
zhamir
1. Одной ТП здесь не обойдешься. Выполняй оптимизацию сети 0,4 кВ. 2. При такой длине КЛ 0,4 кВ оставишь кабель без защиты от однофазных КЗ. Максимальная длина линий 0,4 кВ 300-400 м. Определять сечение кабеля здесь будет не длительно допустимый ток кабеля, а потери напряжения и защита от КЗ. 3. Магистральный кабель 0,4 кВ должен быть 4-х жильным. 4. Ввода в коттеджи можно делать 4-жильными, разделяясь в самом коттедже, но при этом сечение вводов по Аl = 16 мм2 5. Трассы КЛ переделать, максимально используя для прокладки тротуары и зеленые зоны, минимально территорию коттеджа ( только под ввода в коттедж). |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63
|
Насчет экспертизы это точно как хотят так вертят, сам себе голова. При этом искал в интернете установленные для расчетов какую либо документацию именно утвержденную Казахстанским ГОСэнергонадзором но к тоже ничего не нашел.
ВЛ-0.4 СИПом расматривал, но это пожелание заказчика. Проблема в том что ТП стойт на самом вверху коттеджного городка и все выводы к ВРУ выполняют кабелем. Я там разделил по фидерам на фидерах получается по 28 домов примерно 7 кВт на дом. Магистраль по расчетам то есть по току проходит ВВГ-3х185+1х70. терь незнаю что делать с потерями Последний раз редактировалось zhamir, 04.06.2011 в 11:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54
|
Также хочу спросить в данной теме - как правильно сделать расчет КЛ l=1,25 км для устройства наружного освещения дороги? Шаг светильников - 35 м, мощность лампы 0,25 кВт. Если делать по Карпову, сечение магистрального провода больше 200 мм2.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54
|
Дело в том, что еще имеются примыкания и т. п. Таким образом получается в районе 45 светильников. 45*0,25=11,25.
F=83*(11,25*1,25)/5=233 [delta]U=5 %, l=1,25 км, P=11,25 Даже если P=8,3 кВт, то F->200 мм2. Думаю, должен быть какой либо другой расчет с распределением нагрузки. или Рассчитывать момент для каждого светильника в отдельности? Или может быть допустить какие-либо приближения? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 11
|
Вообще то потери для равнонагруженной сети освещения считаются (по книге Кнорринга) так:
потери напряжения = момент нагрузки/с*сечение фазного провода/2, для вашего участка (11.25кВт, 1.25км, ну и например провод СПИ-2А 3Х50+1Х54.6) будет 3.2% для сечения 50мм.кв. |
|||