Как расчитать КЛ-0.4кВ по потере напряжения, и что делать если он не проходит по потерям
zhamir
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63

Выполняю проект электроснабжения коттеджного городка который питается от ТП-630кВА, тпушка питается от находящейся рядом РП.
Коттеджный городок питается от 4 фидеров (на 1 фидере по 28 домов по 7кВт на дом по средней интерполяций по СНИПу)
Расчетная мощность-1090кВт
Колличество коттеджей-115
Длина линии до последнего коттеджа-1300 метров
Проблема заключается в том что ТПушка стойт в самом начале коттеджного городка и запитывается кабелем
Внимание вопрос:
1 по расчетам по расчетному току по допустимому длительному току,я выбрал АСБ 3 х 240
Как выбрать кабель для внутреплощадочной сети например для 1 фидера
2 как вести расчет по потери напряжения и пройдет ли кабель АСБ 3х240 по потере напряжения до последнего ВРУ длина линии до последнего ВРУ 1 км
3 как выбрать ВРУ
4 Нужно ли выполнять уравнения потенциалов, и как ведется расчет.
5 Отходящие от ВРУ к коттеджами линий выполняются кабелем с нулевым проводом или нужен кабель с PEN?
Заранее спасибо

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема прокладки кабелей на коттеджи АКСУ.dwg (898.0 Кб, 10074 просмотров)


Последний раз редактировалось zhamir, 01.06.2011 в 09:32.
Просмотров: 25022
 
Непрочитано 31.05.2011, 17:46
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


По правилам форума тема должна иметь осмысленное название. Исправляй.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 08:51
1 | #3
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
1 по расчетам по расчетному току по допустимому длительному току,я выбрал АСБ 3 х 240
Как выбрать кабель для внутреплощадочной сети например для 1 фидера
Точно так же - по нагрузке или потере напряжения.

Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
2 как вести расчет по потери напряжения и пройдет ли кабель АСБ 3х240 по потере напряжения до последнего ВРУ длина линии до последнего ВРУ 1 км
Посмотри в аттаче файлик, там расчёт по Карпову.

Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
3 как выбрать ВРУ
В смысле? Ставишь вводной аппарат, ставишь аппараты на отходящих линиях, согласуешь это все по селективности, попутно взрывая себе мозг кучей графиков и прочими расчётами.

Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
4 Нужно ли выполнять уравнения потенциалов, и как ведется расчет.
Если правильно помню, то это выполняется в самом здание только и цепляется к контуру заземления.

Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
5 Отходящие от ВРУ к коттеджами линий выполняются кабелем с нулевым проводом или нужен кабель с PEN?
В принципе как хочешь. Можешь во ВРУ PEN разделить на PE и N. Лично я бы в коттедж завёл 5-проводку.
Вложения
Тип файла: doc Расчет потерь напряжения.doc (67.5 Кб, 8754 просмотров)
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 09:26
#4
zhamir


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение

Посмотри в аттаче файлик, там расчёт по Карпову.

В смысле? Ставишь вводной аппарат, ставишь аппараты на отходящих линиях, согласуешь это все по селективности, попутно взрывая себе мозг кучей графиков и прочими расчётами.

Если правильно помню, то это выполняется в самом здание только и цепляется к контуру заземления.

В принципе как хочешь. Можешь во ВРУ PEN разделить на PE и N. Лично я бы в коттедж завёл 5-проводку.
Спасибо большое, а незнайте еще какие либо варианты расчетов?
Просто я делал по товарищу Карпову но в экспертизе у меня его не приняли матевируя тем что расчет должен быть легче и проще)). А в чем разница расчета по Карпову с учетом индуктивного сопротивления и без учета индуктивного ( в смысле обязательно учитывать индуктивное сопротивление)
Они так же выбираются по току (для шинки или автомата вводного внутри ВРУ или ЩО)? и до скольки кабелей я максимально могу ввести в распред щит

А могу ли я вводить в коттедж 4 провода то есть 3 фазы и ноль, а там просто заземлить N и вывести его отдельно

Немогли ли вы посмотреть черновой вариант начало проекта. Прикладываю файл

Последний раз редактировалось zhamir, 01.06.2011 в 09:36.
zhamir вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 11:44
1 | #5
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 99
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
Просто я делал по товарищу Карпову но в экспертизе у меня его не приняли матевируя тем что расчет должен быть легче и проще)).
Есть какой-то гораздо легче, там вообще одна формула с 4мя данными, если правильно помню U%=PL/Sc, где,
P - кВт
L - длина в км
S - сечение
c - коэффициент, зависящий от материала и напряжения. (его значения не помню)

А вообще этот расчёт гораздо более точный. Так, что если в экспертизе идиоты сидят, то это их проблемы. Надо бы найти где-нибуть бамажку, что по этому расчёту можно считать и ткнуть носом экспертизу в эту бумажку.

Индуктивное можно не учитывать, если линия короткая и cosфи близок к 1.
Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
Они так же выбираются по току (для шинки или автомата вводного внутри ВРУ или ЩО)?
Автоматы по току, шины во ВРУ и щитах тоже только по току.

Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
и до скольки кабелей я максимально могу ввести в распред щит
Сколько хочешь, главное, что бы в щит влезло. Банально прикидывай габариты. Только учти, если токи большие - то надо распред.шины ставить.

Вот, кстати ещё почитай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23143
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 12:16
#6
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


zhamir
1. Одной ТП здесь не обойдешься. Выполняй оптимизацию сети 0,4 кВ.
2. При такой длине КЛ 0,4 кВ оставишь кабель без защиты от однофазных КЗ. Максимальная длина линий 0,4 кВ 300-400 м. Определять сечение кабеля здесь будет не длительно допустимый ток кабеля, а потери напряжения и защита от КЗ.
3. Магистральный кабель 0,4 кВ должен быть 4-х жильным.
4. Ввода в коттеджи можно делать 4-жильными, разделяясь в самом коттедже, но при этом сечение вводов по Аl = 16 мм2
5. Трассы КЛ переделать, максимально используя для прокладки тротуары и зеленые зоны, минимально территорию коттеджа ( только под ввода в коттедж).
mak# вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 15:04
#7
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 99
<phrase 1=


А воздушку СИПом не рассматривали?
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 18:55
#8
zhamir


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
А воздушку СИПом не рассматривали?
Насчет экспертизы это точно как хотят так вертят, сам себе голова. При этом искал в интернете установленные для расчетов какую либо документацию именно утвержденную Казахстанским ГОСэнергонадзором но к тоже ничего не нашел.
ВЛ-0.4 СИПом расматривал, но это пожелание заказчика. Проблема в том что ТП стойт на самом вверху коттеджного городка и все выводы к ВРУ выполняют кабелем. Я там разделил по фидерам на фидерах получается по 28 домов примерно 7 кВт на дом. Магистраль по расчетам то есть по току проходит ВВГ-3х185+1х70. терь незнаю что делать с потерями

Последний раз редактировалось zhamir, 04.06.2011 в 11:45.
zhamir вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 08:46
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


делить еще нагрузки или сдвоенные кабели класть... против законов физики не попрешь
kifa вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 23:24
#10
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77


PEN проводник питающей сети не должен быть меньше 1/2сечения фазной жилы, ВВГ3х185+1х120-минимум. А 4х185 оптимально.
можно передвинуть тп к потребителю) или запитать от близлежащей тп.
W985 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2011, 14:28
#11
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
можно передвинуть тп к потребителю
Подскажите как можно передвинуть существующую ТП ? Какой взять трактор или тчгач ?
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 06:31
#12
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


как вариант: сдвинуть тектонические плиты, ну если тягач арендовать негде
totaren вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 10:27
#13
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 99
<phrase 1=


Подскажите, кто помнит.
В формуле dU=PL/Sc, какие значения у коэффицента "с" на разные напряжения и материал провода.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 11:13
#14
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


на память елис, памоему такие
Медь Алюм

1фаза 12,8 7,7
3 фазы 77 46
totaren вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 13:58
#15
Poluha


 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54


Также хочу спросить в данной теме - как правильно сделать расчет КЛ l=1,25 км для устройства наружного освещения дороги? Шаг светильников - 35 м, мощность лампы 0,25 кВт. Если делать по Карпову, сечение магистрального провода больше 200 мм2.
Poluha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 18:56
#16
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


(1250/35)*0,25 = 8,9 кВт
Сами расчет проверить не в состоянии?
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 08:37
#17
Poluha


 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
(1250/35)*0,25 = 8,9 кВт
Сами расчет проверить не в состоянии?
Дело в том, что еще имеются примыкания и т. п. Таким образом получается в районе 45 светильников. 45*0,25=11,25.
F=83*(11,25*1,25)/5=233

[delta]U=5 %, l=1,25 км, P=11,25

Даже если P=8,3 кВт, то F->200 мм2.

Думаю, должен быть какой либо другой расчет с распределением нагрузки. или Рассчитывать момент для каждого светильника в отдельности? Или может быть допустить какие-либо приближения?
Poluha вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 10:57
#18
Тюменец


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 11


Вообще то потери для равнонагруженной сети освещения считаются (по книге Кнорринга) так:
потери напряжения = момент нагрузки/с*сечение фазного провода/2, для вашего участка (11.25кВт, 1.25км, ну и например провод СПИ-2А 3Х50+1Х54.6) будет 3.2% для сечения 50мм.кв.