Цитата:
Сообщение от Dmi808
Может где то в СП каменные конструкции все таки есть пункт, где написано, что не допускается в кирпичных зданиях отсутствие поперечных стен?
|
Есть пособие к СНиПу "каменные конструкции" п. 7.231
Цитата:
Осадочные швы должны разрезать здание на всю высоту, включая фундаменты, и выполняться в виде двух спаренных стен или рам.
Конструкция осадочных швов должна обеспечить беспрепятственную осадку (до 10-20 мм) и повороты примыкающих стен относительно друг друга.
Ширина швов определяется расчетом, но должна быть не менее 20 мм в свету.
|
В том же пособии в случае температурных швов допускается отсутствие поперечной стены у одного температурного блока.
А еще в приложении 8 рассматривается методика пространственного расчета каменного здания в том числе позволяющая оценить пространственную жесткость здания через перемещение верха.
Цитата:
Сообщение от Dmi808
Как проверить, пройдут ли по устойчивости сваи в построечных условиях, когда будет отрыт котлован, и сваи фактически оголены на 1,4 м. И не уменьшится ли несущая способность в дальнейшем?
|
НС по грунту уменьшится на величину сопротивления по боковой поверхности на оголенном участке. Кроме того, сваю надо проверить на прочность и устойчивость как сваю с высоким ростверком (формула 7.1 и приложение В СП24).