Купили дочке квартиру (долевое строительство). После окончания строительства, но ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ дома начали отделку.
На кухне рабочую плоскость облицевали кафелем, а часть ГАЗОВОГО СТОЯКА (проходит в самом углу возле окна), которая выше столешницы, ЗАКРЫЛИ гипсокартонным коробом и так же облицевали плиткой. При этом доступ к вентилю и газовому счетчику свободный через стол без задней стенки. Комиссия требует убрать короб. Наверняка правомерное требование. Как обойти? Например, в верху сделать вентиляционную решетку (нижняя часть свободна для доступа воздуха, хотя и находится за столешницей). Давать взятку - противно. Преределывать - жалко проделанной работы и предстоящей по переделке. Хотя у нас дома практически точно так же, но почему-то 7 лет назад такого вопроса не возникло...
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. Последний раз редактировалось Reka, 03.08.2009 в 22:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
И не надо это обходить! Делайте, как требуют газовики или комиссия, если газовик в ее составе. Тут не должно быть никаких "жалко", "не возникало" и прочих глупостей. Пригласите спеца из местной газовой службы или почитайте ПБГХ. (Правила бехопасности в газовом хозяйстве). |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989
|
Строительные нормы рекомендуют открытую прокладку труб, но допускают скрытую прокладку, если при этом обеспечена возможность внешнего осмотра. Возможно достаточно пару съемных лючков в коробе. Ищите СНиП Газораспределительные система или Устройства газоснабжения
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Дело не только в открытости прокладки трубы для её внешнего осмотра. Главное в другом. Отлючающий орган должен быть доступен (для рук человеческих) всегда и не только для осмотра и обслуживания специалистом. И доступ к нему должен быть открытым.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
[size=3][FONT=Times New Roman] СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ[/FONT]
[FONT=Times New Roman]7 ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ[/FONT] [FONT=Times New Roman][b]7.5[/b] Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.[/FONT] [FONT=Times New Roman]В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.[/FONT] [FONT=Times New Roman]Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается. (Сжиженный газ)[/FONT] [/size] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.08.2009 в 14:59. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989
|
Почитайте также ФЗ "Технический регламент "О требованиях к безопасности домового газового оборудования" и приложения к нему.
Там много интересного, в частности о запрете заделки газопроводов в стены и загромождения посторонними предметами, в том числе мебелью |
|||