| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание стилобатной плиты на стены высотной части здания

Опирание стилобатной плиты на стены высотной части здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.12.2010, 18:21 #1
Опирание стилобатной плиты на стены высотной части здания
mikki56
 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19

Доброго времени суток форумчане!
У меня такой вопрос. Разрабатываю рабочку для жилого здания с подземным паркингом по чужой стадии П. В проекте реализованно опирание стилобатной плиты на стены с короткой консолью высотной части здания. Пролет около 6 метров. Подскажите каким образом можно организовать такой узел, если будет существенная разница осадок стилобатной части здания и высотной?
Просмотров: 6821
 
Непрочитано 15.12.2010, 18:47
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Нехай пролет между стилобатной частью и высоткой будет с шарнирным опиранием перекрытия.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 18:51
#3
mikki56


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19


Это понятно, что он шарнирный, но высотная часть будет иметь большую осадку чем стилобатная, соответственно появится недопустимы прогиб в плите, она фактически становится консольной, 6 метров это много, как избежать именно этого
mikki56 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 19:02
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Так эта плита должна быть шарнирно оперта с двух сторон, т.е. с обеих сторон опираться на короткие консоли. Причем должны быть чистые шарниры, с прокладкой двух слоев оцинковки или нечто подобное.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 19:19
#5
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от mikki56 Посмотреть сообщение
если будет существенная разница осадок стилобатной части здания и высотной?
А если раздел П делал сам , как бы запроектировал узел?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 19:23
#6
mikki56


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19


Сам бы поставил паралельно колонны
mikki56 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 19:28
#7
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Так и делай нормальный осадочный шов . Разработчик раздела П мог сознательно подложить "свинью"
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 19:45
#8
mikki56


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19


Я видел такие сопряжения и раньше, сам никогда их не проектировал, поэтому и задаю вопрос
mikki56 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 14:53
#9
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Видел такие решения. Можно выровнять деформации технологией производства. То есть, строить гараж уже после того, как полностью построена высотная часть. За время строительства высотка возьмет около 80% своей осадки. Так что остальные 20% можно приравнять к осадке конструкций гаража.
А эта технология чаще всего и применяется, так как на месте гаража удобней всего ставить башенные краны. И пока высотка не смонтируется, кран стоит и гараж не строится.
Dant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 15:59
#10
mikki56


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19


Проблема в том, что строительство будет проводится одновременно, и часть стилобатной плиты опирается на стену корпуса, надземная часть которой будет строится позже чем стилобат
mikki56 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание стилобатной плиты на стены высотной части здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как осуществить крепление самонесущей стены к каркасу здания Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 21 09.04.2016 08:20
Расчет толщины стены жилого здания woodger Архитектура 4 19.12.2009 23:20
Весёлый расчет кирпичной стены здания. Эксперт2010 Каменные и армокаменные конструкции 9 10.12.2009 11:04
слом 1/2 части здания Сергей239 Конструкции зданий и сооружений 3 06.08.2009 14:55
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 24 25.10.2007 06:44