| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Предлагаю обсудить схему сети 0,4 кВ коттеджного посёлка

Предлагаю обсудить схему сети 0,4 кВ коттеджного посёлка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2012, 13:51 #1
Предлагаю обсудить схему сети 0,4 кВ коттеджного посёлка
sbar
 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 3

Уважаемые коллеги!

Есть несколько вопросов по расчету сети 0,4 кВ коттеджного поселка. Исходные данные - выделенная мощность на коттедж 15 кВт. Заказчик хочет сэкономить и просит оптимизировать (минимизировать!) затраты на кабельную сеть.

Решились предложить ему схему с применением кабельных киосков и шкафов учета на 4 потребителя. Все шкафы ставим на тротуары. Кабели кладем под тротуарами.

Пришли в местную электросеть. Там нас раскритиковали, сказали, что схема не имеет право на жизнь по причине невозможности добиться селективности защиты. Что скажете?

Вопросы:
1. Имеет ли право на реализацию такой подход (см. схему)?
2. Как определить правильно коэффициент спроса от коттеджа при данной схеме?
3. Как определить коэффициент одновременности для ШР и шин РУНН ТП? Какова должна быть мощность трансформатора?
4. Будет ли выполняться условие селективности при использовании плавких вставок в ШР и автоматов в ШРУЭ?

Вложения
Тип файла: pdf однолинейная электрическая схема поселка.pdf (177.3 Кб, 969 просмотров)

Просмотров: 6381
 
Непрочитано 13.04.2012, 18:30
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


1) В принципе да
2) Все Кс от лукового....на мой взгляд в СП они не оправднанно малы, потом кабели начнут гореть, если уж хочешь Кс использовать бери для 4 потребителей, если поселок в москве есть МГСН там все прописано.
3) меньше 0,85 брать не стоит
4) в принципе да за исключением вставок на 40 и автоматов на 25, нарисуй карту селективности увидишь.

Сети неправы селективность защит Необзательное трбование! Сети в поселки их или абонента?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2012, 08:03
#3
Ridder


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 22


Добрый день!
Не понятно, почему выбрана 3-ступенчатая схема распределения? Почему бы не вести линии питания к домам сразу от ЩР1-ЩР-3? Учет будет в домашних вводных щитах.
Ridder вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 10:17
#4
4yk


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10


Нет нейтрали на источнике - первая грубейшая опечатка (надеюсь). Муфты только на отходящих линиях изображены, не показано ответвление РЕН на вводе. Щиты пронумеровать. Ну и у счётчиков (если это они) есть УО. Класс напряжения проставьте. В общем, недооформлено и на 40%. Если это даже эскиз, дальше (по опыту) вылезет в проект.
4yk вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 11:49
#5
ПроектантБС


 
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50


Если в начале линии PE и N разделены, то объединять их потом в PEN как на чертеже запрещается
ПроектантБС вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 08:48
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Необходимо поставить номиналы резервных предохранителей ЩР1-ЩР3. Коэффициенты спроса найдёшь в СП 31-110.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Предлагаю обсудить схему сети 0,4 кВ коттеджного посёлка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии? sbar Электроснабжение 27 26.05.2012 14:40
Ограничение токов КЗ в сети 0,4 кВ gusechka Электроснабжение 9 28.07.2011 14:31
Ищу схему электрической сети района 6-10 кВ bdfy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.04.2008 23:45