| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > можн ли сделать Излом в канале естественной вентиляции?

можн ли сделать Излом в канале естественной вентиляции?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2012, 16:13 #1
можн ли сделать Излом в канале естественной вентиляции?
Polina123456789
 
Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Московская область
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 85

Здравствуйте! мне необходимо сделать изгиб канала естественной вентиляции, чтобы труба идущая у стены здания вышла в отверстие к покрытии на расстоянии 3 - 5,5 м от первоначального положения у стены
(все это в техническом этаже,то есть трубу могу прямо от пола под углом вести)

Вопрос - возможно ли? В каком документе можно почитать про правила устройства вентканалов естественной вентиляции?
Заранее спасибо!
Просмотров: 3073
 
Непрочитано 05.06.2012, 18:34
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


СНиП 41-01-2003
Цитата:
6.6.13 ...Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
Возможно, можно канальные вентиляторы попробовать применить - надо спросить у инженеров по вентиляции спрашивать. Их наибольшее сосредоточение бывает на форуме АВОК: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=6
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > можн ли сделать Излом в канале естественной вентиляции?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подключение вытяжки с сохранением естественной вентиляции DAF Прочее. Архитектура и строительство 8 01.02.2010 15:52
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции Zuk Программирование 28 31.05.2007 19:12