Есть ли такое реле чтобы замыкался его сухой контакт на некоторое время по спаду 220В?
Просмотров: 3262
 
Непрочитано 06.03.2009, 14:44
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Spy Посмотреть сообщение
Есть ли такое реле чтобы замыкался его сухой контакт на некоторое время по спаду 220В?
Насколько серьезный спад?

Есть финдер. У них есть релюхи, где питание идет постоянно (два провода) и третий провод управления. Когда по управлению сигнал пропадает, то релюха держит уставку.

А если по полному пропаданию питания... Боюсь что нет. За счет чего контакт держать? Акм или емкость ненадежны. Их характеристика меняется в зависимости от времени.
Существуют пневматические реле, но боюсь сейчас их поискать надо...
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2009, 15:00
#3
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


Нужно контролировать наличие сетевого напряжения на входе ИБП? Использую для этих целей Финдеровское реле, обмотка которого включена параллельно входу 220В на ИБП, а нормально открытый контакт (при наличии 220В на обмотке реле он замкнут) - через оконечный резистор на один из входов системы ОС. Этот вход программируется как "контроль наличия питания". Если нужна марка реле - предоставлю.
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.

Последний раз редактировалось Sazanoff_e, 06.03.2009 в 15:36.
Sazanoff_e вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2009, 15:23
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Sazanoff_e Посмотреть сообщение
Нужно контролировать наличие сетевого напряжения на входе ИБП? Использую для этих целей Финдеровское реле, обмотка которого включена параллельно входу 220В на ИБП, а нормально открытый контакт (при наличии 220В на обмотке он замкнут) - через оконечный резистор на один из входов системы ОС. Этот вход программируется как "контроль наличия питания". Если нужна марка реле - предоставлю.
А зачем так сложно и самопально?
Просто включить финдера параллельно упсу. Есть питание, контакт замкнут. Нет питания, контакт разомкнут. Ну или наоборот. Смотря какая пара контактов задействована. И соответственно в АСУ идет сигнал есть внешнее питание или нет.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2009, 15:34
#5
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


Я об этом и написал. Только контролирую напряжение не на выходе УПСа, а на входе ИБП (220/12)
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2009, 15:48
#6
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Sazanoff_e Посмотреть сообщение
Я об этом и написал. Только контролирую напряжение не на выходе УПСа, а на входе ИБП (220/12)
А резистор нафига?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2009, 20:51
#7
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


А резистор - для контроля целостности линии. Если вход контроллера "видит" R - значит система в норме. Обрыв - авария питания. КЗ - оно и в африке КЗ - неисправность линии. Это же элементарные вещи.
Можно и без резистора конечно, но тогда невозможно отследить техническое состояние линии, могут возникнуть проблемы при согласовании со службой эксплуатации.
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2009, 17:18
#8
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Sazanoff_e Посмотреть сообщение
А резистор - для контроля целостности линии.
Ну если реле и контроллер разнесены, тогда согласен.
Просто как то на эту тему не подумал. Привык, что у меня если есть шкаф, то в нем есть хотя бы 1 контроллер, на который можно завести сигнал.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 14:07
#9
Spy

3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
 
Регистрация: 27.02.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 136
<phrase 1= Отправить сообщение для Spy с помощью Skype™


Спасибо за отклики Там проблема была нетиповая))) у меня просто двухканальные таймеры управляли открытием/закрытием задвижек одним каналом и вторым запускали друг друга. Но там в чем беда была, что при запуске таймера оба канала уходили в рейз и запуск следующего реле можно было осуществить только ловя спад канала таймера для включения других таймеров.
PS. Уж извините за такое объяснение)))

Решил проблему поставив программируемое реле на 4 выхода, которое стоит всего 100 евро. (один таймер стоит больше 1000р). Так что вышло дешевле , проще и с большим запасом по функциональности!!!
Spy вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 17:47 Ответ на вопрос
#10
Stereomanya

Инженер по слаботочке
 
Регистрация: 18.07.2008
МСК
Сообщений: 9


Реле называется РН-111