Непрочитано 15.01.2009, 11:17
Вопрос по пожарному шкафу.
Евгений_Анатольевич
 
electrical engineer
 
Yekaterinburg
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 37

Пожарный шкаф (туда приходит труба с водой для тушения пожара, и там смотан шланг). В нормальном режиме работают только жокей-насосы, к-ый поддерживают небольшое давления, есть и насосы на случай пожара - к-ые будут включаться на случай пожара.
вопрос, нужна ли в таком шкафу кнопка, сигнал от к-ой включит основные насосы?

Надеюсь более-менее понятно объяснил.. заранее спасибо за ответы!
Просмотров: 9429
 
Непрочитано 01.04.2009, 19:27
#21
mmuggle


 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 2


Здравствуйте все. Такой вопрос: можно ли располагать кнопку управлением задвижкой на водомерном узле в пожарному шкафу? или ее требуется устанавливать в непосредственной близости с этим шкафом и есть ли нормативы на какой высоте?
mmuggle вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 10:39
#22
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


mmuggle Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от
кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств
противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть
сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в
водопроводной сети. п.11.7 СНИП 2.04.01-85.

СНИП 2.08.02-89 Приложение 7
16. В тех случаях, когда напор в наружной сети недостаточен для
обеспечения расчетной работы противопожарных устройств, следует
предусматривать установку насосов, пуск которых следует
проектировать:
дистанционным от кнопок у пожарных кранов - при отсутствии
спринклерных и дренчерных устройств;
автоматическим - при наличии спринклерных и дренчерных
устройств, с дистанционным дублированием (для пуска и установки*) из
помещений пожарного поста и насосной.
Остальное- дело конструктора.
_______________
serov вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 22:03
#23
mmuggle


 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 2


спасибо
mmuggle вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вопрос по пожарному шкафу.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. I.Van Пожарная безопасность 18 24.10.2016 11:36
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35