Прокладка подземных газопроводов
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 9744
|
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325
|
Что нужно конкретно? а вообще обратись лучше на http://forum.abok.ru в раздел газоснабжения.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Для стального газопровода единственный способ исключить электрохимзащиту, это проложить газопровод по местам с очень низкими коррозионными свойствами, в которых отсутствуют блуждающие токи и вредное влияние ЛЭП. Я слышал, что такие места есть в некоторых районах Архангельской и Вологодской областях.
А как ты себе представляешь прокладку _всего_ газопровода в футляр? Кстати, а футляр как защищаться будет? Кстати, а газопровод то какой? магистральный, межпоселковый, городской? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Короче ЭХЗ придется делать полюбому и газопровода и футляра под дорогой(если он у вас не полиэтиленовый). Но есть но: Так как у вас длинна всего 100 метров, попытайтесь договориться с организацией владеющей газопроводом о подключении вашего огрызка к их системе ЭХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 2
|
Цитата:
Железная дорога электрифицированная? Если да, то ЛЭП сколько кВ? Параллельно трубе или нет? 100 метров под дорогой - мне кажется, это неправильно. По идее, труба должна пересекать дорогу под прямым углом и в кожухе(футляре). Насчёт снипов-гостов сразу не скажу. ЭХЗ есть пассивная и активная. Пассивная - это изоляция. ГОСТ 51164, 9.602 А активная - при помощи станций катодной защиты. Если общая длина небольшая, то можно(но не факт!) обойтись током с газопровода, в который врезались - но надо договариваться с его владельцем. |
|||
|
|||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Наличие вредного влияния можно определить ТОЛЬКО в ходе соответствующих изысканий. Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 2
|
Цитата:
2. Неа. В СНиПе - ни слова. Это в СП 42-101-2003, пункт 4.33 3. Верно. Р 51164. Я пренебрег, потому, что считал, что гуголь или яндекс найдут его и без буквы "Р". Насчёт магистральных тоже всё верно - это я перепутал направление взаимоссылки. 51164 ссылается на 9.602, а обратных ссылок нет. 4. Про общую длину в исходном письме ничего нет. 100 м - это только под дорогой. "Запитаться от трубы" - это не вполне правильное выражение, мне кажется. Отвод соединяется с основной трубой сваркой, поэтому электрический контакт возникает автоматически. Так что запитка будет присутствовать сразу, и её существование всё равно придется учитывать. А протекторы будут изнашиваться... А СКЗ выдают столько, на сколько наладчик выставит потенциометр(естественно, не более своего максимального тока). И 0,5 А, и 20 А, и (некоторые) 100 А. Ну и в зависимости от износа анодного заземления. короче, это должны считать/выбирать в самом проекте на основе экономических показателей. |
|||
|
||||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. | gad | Архитектура | 7 | 21.07.2014 12:21 |
Литература по проектированию подземных сооружений | FinFlare | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 18.03.2009 10:40 |
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода | kodibodi | Инженерные сети | 3 | 18.02.2009 23:45 |
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга | Anton Fedorkin | Архитектура | 42 | 26.10.2008 10:12 |