Непрочитано 20.03.2009, 11:02 #1
Прокладка подземных газопроводов
Vladimir84
 
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 5

У кого есть примеры проектов или отдельные чертежи?
Просмотров: 9744
 
Непрочитано 20.03.2009, 11:58
#2
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Что нужно конкретно? а вообще обратись лучше на http://forum.abok.ru в раздел газоснабжения.
vic153 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 12:03
#3
Vladimir84


 
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 5


При подзмной прокладки требуется ли Электрохимическая защита?
Vladimir84 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 12:39
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Vladimir84 Посмотреть сообщение
При подзмной прокладки требуется ли Электрохимическая защита?
В зависимости от типа газопровода, коррозионной активности грунта и наличия блуждающих токов либо нужна, либо не нужна.
Например для полиэтиленовых газопроводов она не нужна.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 12:47
#5
Vladimir84


 
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 5


Трубы стальные,а Каким образом исключить электрочим защиту может существует способ прокладки в Специальном футляре?или еще как?
Vladimir84 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 13:09
#6
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Для стального газопровода единственный способ исключить электрохимзащиту, это проложить газопровод по местам с очень низкими коррозионными свойствами, в которых отсутствуют блуждающие токи и вредное влияние ЛЭП. Я слышал, что такие места есть в некоторых районах Архангельской и Вологодской областях.

А как ты себе представляешь прокладку _всего_ газопровода в футляр? Кстати, а футляр как защищаться будет?

Кстати, а газопровод то какой? магистральный, межпоселковый, городской?
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 13:20
#7
Vladimir84


 
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 5


Врезка в газопровод высокого давления 159 труба на газоснабжение Цеха, прокладка подземная 100 метров подземки под дорогой и рядом ЛЕП в 30-50 м и Ж/д
Vladimir84 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 14:20
#8
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Vladimir84 Посмотреть сообщение
Врезка в газопровод высокого давления 159 труба на газоснабжение Цеха, прокладка подземная 100 метров подземки под дорогой и рядом ЛЕП в 30-50 м и Ж/д
Эк вам не повезло то... Для полного счастья не хватает только судоходной реки...

Короче ЭХЗ придется делать полюбому и газопровода и футляра под дорогой(если он у вас не полиэтиленовый). Но есть но:
Так как у вас длинна всего 100 метров, попытайтесь договориться с организацией владеющей газопроводом о подключении вашего огрызка к их системе ЭХЗ.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 14:48
#9
Vladimir84


 
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 5


Спасибо утешил, значит будем Думать и еще кто делает проекты по газу или Тепловым сетям пишите в Асю пообщаемся 498880102
Vladimir84 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2009, 23:21
#10
ALex_Shine


 
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Vladimir84 Посмотреть сообщение
Врезка в газопровод высокого давления 159 труба на газоснабжение Цеха, прокладка подземная 100 метров подземки под дорогой и рядом ЛЕП в 30-50 м и Ж/д
Общая длина примерно какая?

Железная дорога электрифицированная? Если да, то
ЛЭП сколько кВ? Параллельно трубе или нет?

100 метров под дорогой - мне кажется, это неправильно. По идее, труба должна пересекать дорогу под прямым углом и в кожухе(футляре). Насчёт снипов-гостов сразу не скажу.

ЭХЗ есть пассивная и активная.
Пассивная - это изоляция. ГОСТ 51164, 9.602
А активная - при помощи станций катодной защиты. Если общая длина небольшая, то можно(но не факт!) обойтись током с газопровода, в который врезались - но надо договариваться с его владельцем.
ALex_Shine вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 11:03
#11
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Железная дорога электрифицированная? Если да, то
ЛЭП сколько кВ? Параллельно трубе или нет?
А какая разница сколько в ЛЭП кВ и расположение ее относительно трубы?
Наличие вредного влияния можно определить ТОЛЬКО в ходе соответствующих изысканий.

Цитата:
100 метров под дорогой - мне кажется, это неправильно. По идее, труба должна пересекать дорогу под прямым углом и в кожухе(футляре).
Не "по идее", а по СНиПу "Газоснабжение"


Цитата:
Пассивная - это изоляция. ГОСТ 51164,
ГОСТа 51164 не существует. Есть ГОСТ Р 51164-98. Правда абсолютно непонятно каким раком он относится к данной теме, т.к. называется "ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ" и хотя он распространяется на отводы от магистрального, я глубоко сомневаюсь, что кто-то подключит обычное предприятие напрямую к магистрали.

Цитата:
А активная - при помощи станций катодной защиты. Если общая длина небольшая, то можно(но не факт!) обойтись током с газопровода, в который врезались - но надо договариваться с его владельцем.
На 100 метров не "Можно", а "Нужно". Учитывая приведенные данные, при изоляции весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена в трубу достаточно загнать 0.5 - 0.7А. Ставить для этого СКЗ минимальная из которых выдает от 20А просто глупо. Лучше запитаться от трубы или закопать несколько протекторов.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 18:22
#12
ALex_Shine


 
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
А какая разница сколько в ЛЭП кВ и расположение ее относительно трубы?
Наличие вредного влияния можно определить ТОЛЬКО в ходе соответствующих изысканий.



Не "по идее", а по СНиПу "Газоснабжение"




ГОСТа 51164 не существует. Есть ГОСТ Р 51164-98. Правда абсолютно непонятно каким раком он относится к данной теме, т.к. называется "ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ" и хотя он распространяется на отводы от магистрального, я глубоко сомневаюсь, что кто-то подключит обычное предприятие напрямую к магистрали.



На 100 метров не "Можно", а "Нужно". Учитывая приведенные данные, при изоляции весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена в трубу достаточно загнать 0.5 - 0.7А. Ставить для этого СКЗ минимальная из которых выдает от 20А просто глупо. Лучше запитаться от трубы или закопать несколько протекторов.
1. Как правило, вредным влиянием от ЛЭП 10-33 кВ можно пренебречь даже если она параллельна трубе.

2. Неа. В СНиПе - ни слова. Это в СП 42-101-2003, пункт 4.33

3. Верно. Р 51164. Я пренебрег, потому, что считал, что гуголь или яндекс найдут его и без буквы "Р". Насчёт магистральных тоже всё верно - это я перепутал направление взаимоссылки. 51164 ссылается на 9.602, а обратных ссылок нет.

4. Про общую длину в исходном письме ничего нет. 100 м - это только под дорогой.
"Запитаться от трубы" - это не вполне правильное выражение, мне кажется. Отвод соединяется с основной трубой сваркой, поэтому электрический контакт возникает автоматически. Так что запитка будет присутствовать сразу, и её существование всё равно придется учитывать. А протекторы будут изнашиваться...

А СКЗ выдают столько, на сколько наладчик выставит потенциометр(естественно, не более своего максимального тока). И 0,5 А, и 20 А, и (некоторые) 100 А. Ну и в зависимости от износа анодного заземления.

короче, это должны считать/выбирать в самом проекте на основе экономических показателей.
ALex_Shine вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 09:22
#13
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
1. Как правило, вредным влиянием от ЛЭП 10-33 кВ можно пренебречь даже если она параллельна трубе.
Принебречь нельзя ничем, до тех пор, пока нет данных исследований.


Цитата:
2. Неа. В СНиПе - ни слова. Это в СП 42-101-2003, пункт 4.33
Да. Забыл, что СНиП 2.04.08 в котором это было прописано отменен...

Цитата:
"Запитаться от трубы" - это не вполне правильное выражение, мне кажется. Отвод соединяется с основной трубой сваркой, поэтому электрический контакт возникает автоматически. Так что запитка будет присутствовать сразу, и её существование всё равно придется учитывать.
Автоматически не возникает ничего. Не смогут договориться о подключении отвода с владельцем трубы, поставят изолирующее фланцевое соединение, или, если задвижка стоит сразу в начале отвода, не будут делать перемычку, и все.

Цитата:
А протекторы будут изнашиваться...
Не поверишь, но анодный заземлитель тоже изнашивается...

Цитата:
А СКЗ выдают столько, на сколько наладчик выставит потенциометр(естественно, не более своего максимального тока). И 0,5 А, и 20 А, и (некоторые) 100 А. Ну и в зависимости от износа анодного заземления.
короче, это должны считать/выбирать в самом проекте на основе экономических показателей.
Ага. Только если посчитать стоимость протекторов, закапываемых тем же экскаватором что и трассу копают и их необслуживаемость (проверки согласно регламенту не в счет) и глубинку, под которое бурить надо, СКЗ которое денег стоит а использоваться будет на какие то 0.5% плюс стоимость проекта электроснабжения СКЗ, стоимость проводов, работ по их прокладке, регулярное обслуживание СКЗ и деньги на электричество. А потом подумать: нафига это нужно на отвод длинной в 100 метров.
Main Urod вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка подземных газопроводов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Литература по проектированию подземных сооружений FinFlare Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.03.2009 10:40
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга Anton Fedorkin Архитектура 42 26.10.2008 10:12