Расчёт тока в трёхфазной сети с однофазными потребителями
Электроэнергетик
Ташкент
Регистрация: 10.07.2010
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 35873
|
|
||||
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 15
|
Не забываем, что фазы сдвинуты друг относительно друга на 120гр. Таким образом при равных 1-фазных нагрузках получаем векторную сумму токов(в нулевом проводе тока не будет ввиду компенсации). Другое дело, когда нагрузки по фазам распределены не равномерно. Тогда наступает перекос и расчет усложняется многократно.
В очень приближонном случае(чего обычно вполне достаточно для проектных расчетов) для участка цепи с неравномерной нагрузкой падение напр. считают для каждой фазы(на фазный провод) плюс падение в нулевом проводе, по вычесленому току в нуле. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
При равных нагрузках в фазах ток в нулевом проводе будет равен нулю. При этом падение напряжения считаем для трехфазной сети.
Когда нагрузка по фазам распределена не равномерно по нулевому проводу протекает небольшой ток, равный векторной разнице токов в фазах. Расчитать этот ток довольно сложно и в первом приближении можно считать что нагрузка распределена равномерно и расчитывать падение напряжения как для трехфазной сери с равномерно распределенной нагрузкой. |
|||
|
||||
Электроэнергетик Регистрация: 10.07.2010
Ташкент
Сообщений: 55
|
Да, почитал о векторных диаграммах и осилил смысл. А тогда такой вопрос встаёт: то есть на самом деле и по сути для обычных групповых сетей такого понятия как "общий ноль" не должно существовать? Точнее скажем что это нейтраль, компесирующая векторную сумму токов, вот и всё?
|
|||
|
||||
базовые станции сотовой связи Регистрация: 25.07.2012
Харьков
Сообщений: 4
|
Ветка уже довольно старая, но ....
Для расчета падения напряжения в однофазной и трехфазной сети формулы немного отличаются, и дело не только в нуле, даже если нагрузка сбалансирована. Как я понимаю, в наилучшем случае необходимо составить три расчетные схемы (для каждой фазы) и каждую схему считать как однофазную? Может, есть какой-нибудь вариант пересчета однофазной мощности в трехфазную и обратно? Ведь преимущество трехфазной сети над однофазной в том и состоит, что одну и ту же мощность с одними и теми же потерями можно передавать на более дальние расстояния! В общем, вопрос: как считать трехфазную сеть с однофазными и трехфазными потребителями? |
|||
|
|