Сопряжение монолитных колонн 400х400мм и 250х800мм по высоте.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2013, 00:08 #1
Сопряжение монолитных колонн 400х400мм и 250х800мм по высоте.
Bionika368
 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 3

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется вопрос: как выполнить стык по высоте монолитных колонн: нижняя колонна 400х400 мм, верхняя - 250х800мм, перекрытие 250 мм. Всё монолит. Интересует деталь армирования данного узла. Буду благодарен любому совету или ссылочке. Сам уже много искал во всевозможных руководствах и пособиях по конструированию, не нашёл... Рисунок прилагаю.

Изображения
Тип файла: jpg Стык колонн.jpg (34.6 Кб, 744 просмотров)

Просмотров: 9441
 
Непрочитано 05.08.2013, 00:18
#2
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


как так получилось?
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 10:49
#3
Bionika368


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 3


Согласно архитектурным решениям. На верхнем этаже идут в ряд комнаты, толщина перегородок между ними 300 мм, и эти колонны (250х800 мм) будут спрятаны в толщине перегородок. Отсюда и ширина колонны 250мм.
Bionika368 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 10:50
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


А что мешает такие же "колонны" продлить до фундаментов?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 11:00
#5
Bionika368


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 3


Мешает то, что фундаментную плиту уже выполнили, вместе с выпусками, стены и колонны подвала на очереди.
Bionika368 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 11:30
#6
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


а что в тех колоннах по расчету? только сжатие, или еще момент и ку ? и % использования сечения колонны 400х400 (в сесте перехода сечения)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 20:30
#7
Lun@tiK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87


Короче, идея в том чтобы передать усилие от одной колонны к другой через траверсу, по типу узла сопряжение металлической колонны с фундаментом, только тут наоборот получается, как бы "фундамент" (колонна 250х800) вверху, а колонна внизу. Т.е. на уровне верха перекрытия (пола) будет плита размером 400х800, вернее чуть больше.

Выкладываю примерный эскиз, вот ссылка на траверсы мет. колонн http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/SKON...K/frame/13.htm

Вам правильно задали вопрос на счёт нагрузок, если между колоннами одно сжатие, то достаточно одной опорной пластины толщиной скажем в 32 мм, с наваренными стержнями по обеим сторонам по зоне контакта с колоннами, плюс дополнительно проармировать приопорную зону в перекрытии. В любом случае лучше проверять всё расчётами.
Изображения
Тип файла: jpg Scanitto_2013-08-05_001_1.jpg (99.3 Кб, 628 просмотров)
Lun@tiK вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 20:41
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Это по нашему - сначала создать трудности на пустом месте, а потом пытаться их преодолеть.
С пластинами - круто. Всё зависит от нагрузок. Может достаточно косвенного армирования в уровне перекрытия с загибом-выгибом вертикальной арматуры. То что предлагает Лунтик - для оочень больших усилий.
 
 
Непрочитано 05.08.2013, 20:49
#9
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
Короче, идея в том чтобы передать усилие от одной колонны к другой через траверсу, по типу узла сопряжение металлической колонны с фундаментом, только тут наоборот получается, как бы "фундамент" (колонна 250х800) вверху, а колонна внизу. Т.е. на уровне верха перекрытия (пола) будет плита размером 400х800, вернее чуть больше.

Выкладываю примерный эскиз, вот ссылка на траверсы мет. колонн http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/SKON...K/frame/13.htm

Вам правильно задали вопрос на счёт нагрузок, если между колоннами одно сжатие, то достаточно одной опорной пластины толщиной скажем в 32 мм, с наваренными стержнями по обеим сторонам по зоне контакта с колоннами, плюс дополнительно проармировать приопорную зону в перекрытии. В любом случае лучше проверять всё расчётами.
не рационально, и не практично

попробуйте вут 20х20, естессна с расчетом
ябс вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 20:55
#10
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Переход с 400 мм в 800 мм. По 200 на сторону при перекрытии 250. Зачем тут пластины? Делаете косвенное армирование, как предложил bahil. Ну, если уж очень хочется, сделайте усиленное армирование площадкой 1000 на 1000 и переходные хомуты через 50 мм, меняющие
форму и размер от колонны нижней в верхнюю. Косые участки арматуры, понятно.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 21:08
#11
Lun@tiK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
попробуйте вут 20х20, естессна с расчетом
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Переход с 400 мм в 800 мм. По 200 на сторону при перекрытии 250
Это всё хорошо конечно, только с монолитом шутки плохи, а узлы они ведь святое.

Главное чтобы не получилось как с тем бассейном! http://dwg.ru/bsk/3741
Lun@tiK вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 22:51
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


эх, молодёжь пошла, книжки не читает...

Голышев, 276 страница
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-08-05_22-50.PNG
Просмотров: 1367
Размер:	50.7 Кб
ID:	109081  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 22:54
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
эх, молодёжь пошла, книжки не читает...
Предлагаешь такое решение для варианта, когда снизу колонна 400х400, а сверху 250х800 мм?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 22:56
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


да, причём я сам не раз использовал. только у меня обычно колонны 400х400, а выше - стена 180 мм. в верхнюю часть колонны ещё сеточки косвенного армирования ставлю от греха подальше.
в случае ТС используем третью картинку для сечения в одном направлении и точно такую же, только перевёрнутую на 180 градусов для сечения в перпендикулярном направлении.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 23:09
#15
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 456


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
используем третью картинку для сечения в одном направлении и точно такую же, только перевёрнутую на 180 градусов для сечения в перпендикулярном направлении
это должно войти в историю dwg

Цитата:
Сам уже много искал во всевозможных руководствах и пособиях по конструированию, не нашёл...
оказывается ТС глядел не стой стороны...

Последний раз редактировалось Атрибут, 05.08.2013 в 23:14.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 23:42
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в случае ТС используем третью картинку для сечения в одном направлении и точно такую же, только перевёрнутую на 180 градусов для сечения в перпендикулярном направлении.
То есть не смущает, что в примере из пособия арматура верхней колонны анкерится в нижней колонне, а ты предлагаешь анкерить наоборот? Только вот для варианта из пособия я соглашусь, что это жесткий узел стыковки колонн получается, а вот для твоего предложения - ну никак. Ибо крайние стержни верхней колонны анкерятся куда? В тело плиты? А как тогда передача усилий с колонны на колонну?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 00:53
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: я вообще фанат связевых каркасов и считаю, что нет никакой ложки никаких моментов в колоннах =)
пусть будет шарнир, в чём проблема?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 08:17
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
пусть будет шарнир, в чём проблема?
Проблема в том, какой узел был принят в расчете. Сильно сомневаюсь, что шарнир. Поэтому так легко и беззаботно советовать - не хорошо.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 08:21
#19
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
эх, молодёжь пошла, книжки не читает...
А чё, нормально.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
пусть будет шарнир, в чём проблема?
Не, Зачем нам шарниры? Шарниры нам не нужны.
 
 
Непрочитано 06.08.2013, 08:54
#20
mutukpuv


 
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62


Я б капитель сделал
mutukpuv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение монолитных колонн 400х400мм и 250х800мм по высоте.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование монолитных колонн Kerry Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:00
Расчтет монолитных колонн Kerry Железобетонные конструкции 7 02.06.2010 20:14
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом Доктор Вейер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 14:40
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях TATYANA Основания и фундаменты 2 12.07.2009 08:20
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56