08.11.2011, 13:39 | #1 | |
Расчет на выдергивание фундамента под трубу?
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 11442
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457
|
Цитата:
Обеспечите трапециевидную эпюру напряжений под подошвой фундамента с отношением pmin/pmax=0.25 (как того требуют нормы), то на выдергивание будет "непотребно" считать. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
Е щас посмотрел в расчете на крен, так там минимальноt краевое давление с отрицательной величиной получилось. Это как понимать? Типа эта сторона уходит в отрыв? Чего то я не догоняю. При расчете на опрокидывание удерживающий момент равен вес фундамента 20,24т *мин. расстояние до грани подошвы =1,1, Му=20,24*1,1=22,26т*м. А вот момент действующий равен 15,1т*м. .Момент удерживающий < момента действующего от внешних сил т.е. условие на опрокидывание выполняется. Последний раз редактировалось Viacheslav, 08.11.2011 в 15:12. |
|||
|
|||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
не бывает. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось GIP, 05.03.2014 в 18:37. |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
У меня там Максимальное краевое давление под подошвой фундамента в направлении оси Y - 15,613 Т/м2, Минимальное краевое давление под подошвой фундамента в направлении оси Y - -0,664Т/м2. Да с выдергиванием вы правы - на него тут считать не надо. Но вот с опрокидыванием тогда не понятно. Какой показатель будет главнее? Отрицательное краевое давление или все таки расчет на разницу между удерживающим и опрокидывающим моментом в фундаменте? Только что вычитал такой момент в СП 22.13330.2011 5.6.27 При расчете внецентренно нагруженных фундаментов эпюры давлений могут быть трапециевидные и треугольные, в том числе укороченной длины, обозначающие краевой отрыв подошвы фундамента от грунта при относительном эксцентриситете равнодействующей е более l/6 (рисунок 5.1). Для фундаментов колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 75 т и выше, а также для фундаментов колонн открытых крановых эстакад при кранах грузоподъемностью свыше 15 т, для сооружений башенного типа (труб, домен и других), а также для всех видов сооружений при расчетном сопротивлении грунта основания R < 150 кПа размеры фундаментов рекомендуется назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений рmin/рmax ≥ 0,25. В остальных случаях для фундаментов зданий с мостовыми кранами допускается треугольная эпюра с относительным эксцентриситетом равнодействующей е, равным l/6. Для фундаментов бескрановых зданий с подвесным транспортным оборудованием допускается треугольная эпюра давлений с нулевой ординатой на расстоянии не более 1/4 длины подошвы фундамента, что соответствует относительному эксцентриситету равнодействующей е не более l/4. Требования, ограничивающие допустимый эксцентриситет, относятся к любым основным сочетаниям нагрузок.. Т.е следуя этому у нас получается, что у нас может быть и отрицательное значение краевого давления? И главное что бы нулевая ордината не была дальше от края фундамента чем чем l/4. Последний раз редактировалось Viacheslav, 09.11.2011 в 10:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Вы совсем не смотрите то, что вам выкладывают на блюдечке ?
Написано же в отчете все: Определяем напряжение под подошвой фундамента: Расчет производим согласно требованиям СП 22.13330.2011 'Основания зданий и сооружений' формула 5.11 и 5.15 Цитата:
Неверно. У вас труба - приравнивается к сооружению башенного типа, должно выполняться требование Pmin/Pmax>=0.25, т.е. о Pmin<0 не может быть и речи. Последний раз редактировалось GIP, 09.11.2011 в 18:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
В задании на фундамент у меня дана нагрузка на верх фундамента от башни. А 22,64т это нагрузка от веса башни+вес самого фундамента. Или я не прав, что вес фундамента при определении нагрузок на основание не учитывается?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
А зачем в запросе вы задаете нагрузку с учетом веса фундамента ? Программа должна ее сама считать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Все спасибо. Разобрался во всем. Взял СП и вручную пересчитал и сопоставил с программой. Просто давно этого не делал и подзабыл что к чему. Да кстати я еще не учел там заменяемый грунт под подошвой фундамента.(
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением | zenona | Основания и фундаменты | 85 | 05.03.2019 17:09 |
расчет фундмента на выдергивание с опрокидыванием | SoleilS | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 28.11.2018 06:57 |
Расчет анкерного фундамента | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2011 16:41 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |