Непрочитано 13.07.2017, 06:26 #1
Как усилить нижний пояс фермы
jevgeni_korniltsev
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 10

Имеется наклонная галлерея для транспортеров соединиющая 2 промышленных здания, общая длина галлереи около 100 метров, но интересует участок длиной 20 метров между опорами. Стена галлереи сделана из фермы с парралельными поясами. Высота фермы 2300 мм. Нижний пояс собран из уголка в "тавр" на фасонках с шагом 600 мм.
Проблема: поскольку в результате коррозии нижнего пояса один из уголков полностью потерял несущую способность, строители предложили вариант когда они просверлят отверстия в фасонках и притянут новый уголок болтами. Допустимо ли данное соединение?
Эскиз прилагаю, извиняюсь за коряво нарисованный в Пэйнте. Отверстия под болты на эскизе показаны красным.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 267
Размер:	12.6 Кб
ID:	190983  

Просмотров: 3352
 
Непрочитано 13.07.2017, 10:33
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


1. ничего не понятно...;
2. Сверление ослабит имеющееся сечение;
3. Болт+сварка не работает совместно по причине разных "поддатливостей" соединения;
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 10:59
#3
jevgeni_korniltsev


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 10


Для лучшего понимания прикладываю фото нижнего узла фермы. Если менять только наружний уголок нижнего пояса, то каким образом его закрепить, что бы вся конструкция работала? Строители заявляют что приварить они не могут и только если сверлить и стягивать оба уголка болтами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уменьшенное.jpg
Просмотров: 281
Размер:	95.8 Кб
ID:	191002  
Вложения
Тип файла: pdf PDF узел.pdf (53.5 Кб, 59 просмотров)
jevgeni_korniltsev вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:34
#4
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
Для лучшего понимания прикладываю фото нижнего узла фермы. Если менять только наружний уголок нижнего пояса, то каким образом его закрепить, что бы вся конструкция работала? Строители заявляют что приварить они не могут и только если сверлить и стягивать оба уголка болтами.
Какой-то "трэш" у вас там происходит... "живого места" нет вообще.
Ферма под нагрузкой находиться или есть возможность "выключить" ферму и реконструировать?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:42
#5
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
Имеется наклонная галлерея для транспортеров соединиющая 2 промышленных здания, общая длина галлереи около 100 метров, но интересует участок длиной 20 метров между опорами. Стена галлереи сделана из фермы с парралельными поясами. Высота фермы 2300 мм. Нижний пояс собран из уголка в "тавр" на фасонках с шагом 600 мм.
Проблема: поскольку в результате коррозии нижнего пояса один из уголков полностью потерял несущую способность, строители предложили вариант когда они просверлят отверстия в фасонках и притянут новый уголок болтами. Допустимо ли данное соединение?
Эскиз прилагаю, извиняюсь за коряво нарисованный в Пэйнте. Отверстия под болты на эскизе показаны красным.
Я бы так сделал, если можно убрать ферму из мод нагрузки...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: решение.png
Просмотров: 202
Размер:	11.2 Кб
ID:	191008  
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 12:39
#6
jevgeni_korniltsev


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Какой-то "трэш" у вас там происходит... "живого места" нет вообще.
Ферма под нагрузкой находиться или есть возможность "выключить" ферму и реконструировать?
Да, сейчас разгрузили ферму демонтировав шифер, фибролитовые плиты, бетонную стяжку и наплавляемую кровлю. Из нагрузки остался только конвейер, масса от деревянного пола и собственный вес фермы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Я бы так сделал, если можно убрать ферму из мод нагрузки...
хорошо, на фланцах болты будут работать на растяжение а как быть с нижним поясом? с тем уголком который "сьеден", потому что такая ситуация на протяжении всей длины фермы. Как его усилить?
jevgeni_korniltsev вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 13:35
#7
RudekSS

Сын инженера
 
Регистрация: 30.05.2013
г.Сланцы Лен.область
Сообщений: 53


А чем строители аргументируют невозможность приварить новый уголок к фасонке?
__________________
Главное чтоб стояло...
RudekSS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 13:50
#8
jevgeni_korniltsev


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от RudekSS Посмотреть сообщение
А чем строители аргументируют невозможность приварить новый уголок к фасонке?
Сказали не к чему варить, но на установку болта это не влияет
jevgeni_korniltsev вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 14:11
#9
RudekSS

Сын инженера
 
Регистрация: 30.05.2013
г.Сланцы Лен.область
Сообщений: 53


Если я правильно понял, то второй уголок и фасонка целые. И зачем тогда такие сложности с болтом?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Хотя конечно странно. Варить не к чему, а болт воткнем....

----- добавлено через ~3 мин. -----
На мой скромный взгляд болт конечно может иметь место, но как монтажный.
__________________
Главное чтоб стояло...
RudekSS вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 16:22
| 1 #10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


судя по виду фермы пациента проще усыпить чем лечить, т.е. старую демонтировать а новую сделать. К тому на старую ферму не помешал бы поверочный расчет с учетом коррозии всех элементов фермы, а также с учетом существующей снеговой нагрузки(новые нормы).
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2017, 04:02
| 1 #11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от RudekSS Посмотреть сообщение
А чем строители аргументируют невозможность приварить новый уголок к фасонке?
Ты на фото-то посмотри.
Правда, куда втыкать болт - я тоже не вижу
Сломать нахер и сделать новое, судя по фото - все остальное как мертвому припарка.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2017, 12:02
#12
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Как вариант, рядом новую ферму поставить, если демонтировать не получится.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2017, 12:48
#13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Реконструировать такое безобразие нецелесообразно, как минимум из-за затрат времени и дальнейшего обслуживания, особенно если использовать планируется десятилетия или будет модернизация производства.
Нужно так же учесть факторы, которые привели к таким печальным последствиям: агрессивная среда; превышение срока эксплуатации конструкций; нарушение технологических процессов...
Если факторы останутся, то отремонтированная конструкция может просто не дожить до следующей реконструкции.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 23:28
1 | 1 #14
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Offtop: Резать, не дожидаясь перитонита!..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-16.jpeg
Просмотров: 32
Размер:	55.9 Кб
ID:	191167  
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 08:40
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Чтобы развернуто ответить надо обладать большей информацией. Вариант - сделать шпренгель.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить нижний пояс фермы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сжато-изогнутый пояс металлической фермы. Правильность расчета. scad2015 Металлические конструкции 3 08.08.2016 09:37
Верхний пояс отправочной марки фермы состыкован на сварке из двух труб. Самодеятельность Botanik Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2014 16:28
узел Фермы. Можно ли усилить? arendator Конструкции зданий и сооружений 6 20.03.2012 09:03
Подстропильная ферма передающая нагрузку через верхний и нижний пояс? .:Nikolas:. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.09.2011 19:27
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб Tyhig Железобетонные конструкции 6 27.06.2010 16:43