1. Выполняете парапет (или свес с перекрытия) высотой 1,2 м и снаружи устраиваете витражное остекление с "глухими" сегментами из, например, эмалита. Это решение раньше, до СП2.13130.2012 любили в СТУ пихать, теперь его узаконили в СП.
2. Собственно, СТУ. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
в ваших примерах скорее всего предыдущий абзац
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Слово "глухие" значит "неоткрывающиеся". То есть ставите глухие витражи с огнестойкостью, равной огнестойкости перекрытия и высотой 1,2 м. Выше может быть обычное остекление с открыванием. Либо так, как в посте №2.
|
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Можно выкрутиться и подсократить разрезку примерно до 0,8м, так что сплошное остекление будет почти как на картинке. Но это запросто непросто, потому в общем Вы правы. В этой стране более жёсткие требования ППБ.
|
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Цитата:
К лестничным клеткам претензий нет никаких в этом плане, их можно закрывать витражами насквозь. В лестницах перекрытия в понимание ФЗ-123 не предусмотрены - только площадки и марши. А к ним этот пункт не относится
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424
|
Есть, как минимум, 2 варианта исполнения подобных витражей.
1. Межэтажные участки витражей выполняются высотой 1,2 м, с заполнением непрозрачным стеклом. За стеклом располагается конструкция, состоящая из слоёв оц. стали, минеральной ваты, гипсокартона и межэтажных отсечек. Все приличные производители профильных систем для витражей уже имеют результаты прожигов и сертификаты на такие узлы. 2. Более дорогой вариант. В районе ж/б плиты ставится небольшой участок непрозрачного заполнения с межэтажными отсечками, до высоты 1,2 м ставится стеклопакет с противопожарным стеклом. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 | Tyhig | Разное | 252 | 22.12.2013 15:44 |