Установка закладной детали в монолитном ростверке опоры ЛЭП
инженер-конструктор
Cамара
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 6149
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Не зальют. Наклонные верхние поверхности при монолите - гемор жуткий и точность отвратительная. Особенно при выполнении работ каким-нибудь "УзбекШабашСтрой" (который выполняет подавляюшее большинство фундаментов).
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop:
угу, а простейшее "не убий" приведет, как минимум, к обсуждению УК десятка-другого стран, с уточнениями, в каких ситуациях можно "убий". И на полтыщи постов обсуждения как минимум. Альф, как ни фиксируй закладную (что тоже в строительстве дай бог одна бригада из сотни нормально сделает) - с бетоном что делать будете? Точнее, с верхней плоскостью? Все равно верхнюю опалубку ставить да через отверстия бетонировать.. Возможно, в мостостроении это каждая бригада умеет делать... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.02.2013 в 13:34. |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Цитата:
Иногда этот уклон создают размазывая бетон лопатами, а иногда все выполнено очень аккуратно. Зависит не от Равшана, а от производственной дисциплины в фирме. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
По мне надо за счет башмака опорную часть делать горизонтально, такое чувство, что когда все это поставят будет примерно так: фундамент горизонтально, закладная под углом, все вроде ни чего, только между закладной и поверхностью бетона будет "дырка".
Можно вопрос, а что это за опора ЛЭП 2х250х30 со сборной распоркой снизу и анкерными болтами М80? Я думал таких опор вобще не бывает! И еще мое мнение, что при таких нагрузках, лучше исключить лишнии "трудные" работы на площадке Последний раз редактировалось Bekman, 11.02.2013 в 06:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
Цитата:
Тут в Якутии делал опору 50 метров, угол нижний 125 что ли, стоит на сваях, всякими способами уходили от лишнего бетонирования на площадке, т.к. не вызывает доверия культура производства. В вашем случае я бы наверно сделал все, что бы на площадке не осталось да же малейшего шанса на "произвол" надо делать как конструктор "А" в "Б" и все ни шагу в сторону! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
расчет фундамента опоры ЛЭП | diek | Основания и фундаменты | 38 | 08.08.2019 07:24 |
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.12.2012 09:32 |
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН | Sanyaf | Основания и фундаменты | 46 | 02.09.2010 20:58 |
Примитивный расчет для определения сечения промежуточной трубчатой опоры ЛЭП | KARO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.08.2010 15:33 |