| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Установка закладной детали в монолитном ростверке опоры ЛЭП

Установка закладной детали в монолитном ростверке опоры ЛЭП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2013, 10:16 #1
Установка закладной детали в монолитном ростверке опоры ЛЭП
mixapro1987
 
инженер-конструктор
 
Cамара
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 62

Добрый день, столкнулся с задачей конструирования и расчета ростверка под опору ЛЭП, конкретно требуется придумать закладную деталь в верхней части, чтобы на нее можно опереть стойку опоры ( см. файл)Стойка опоры идет под углом, и вот стал вопрос как расположить закладную под углом в ростверке, чтобы все это могло быть осуществимо на строительной площадки. Может есть какое-нибудь типовое решение, или кто то сталкивался с похожей задачей?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база опоры.JPG
Просмотров: 526
Размер:	130.3 Кб
ID:	96040  

Просмотров: 6149
 
Непрочитано 06.02.2013, 11:00
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ставьте закладную горизонтально, а базу следует повернуть
4245 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 11:04
#3
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


согласен с 4245 врядли на зальют фундамент под нужным углом
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 11:07
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
согласен с 4245 врядли на зальют фундамент под нужным углом
Не зальют. Наклонные верхние поверхности при монолите - гемор жуткий и точность отвратительная. Особенно при выполнении работ каким-нибудь "УзбекШабашСтрой" (который выполняет подавляюшее большинство фундаментов).
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 11:33
#5
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


а по методике расчета и конструкцию закладной? просто очень большая нагрузка приходиться. может есть какие-нибудь особенности?
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 11:35
#6
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Угол наклона закладной - небольшой.
Если жестко зафиксировать закладную в опалубке монтажным каркасом в проектном положении перед бетонированием, то проблем быть не должно.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 11:43
#7
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


наверное, если на обсуждение выставить 10 заповедей, то и тогда единого мнения не будет))))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 13:29
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop:
угу, а простейшее "не убий" приведет, как минимум, к обсуждению УК десятка-другого стран, с уточнениями, в каких ситуациях можно "убий". И на полтыщи постов обсуждения как минимум.


Альф, как ни фиксируй закладную (что тоже в строительстве дай бог одна бригада из сотни нормально сделает) - с бетоном что делать будете? Точнее, с верхней плоскостью?
Все равно верхнюю опалубку ставить да через отверстия бетонировать.. Возможно, в мостостроении это каждая бригада умеет делать...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.02.2013 в 13:34.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 13:48
#9
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Альф, как ни фиксируй закладную (что тоже в строительстве дай бог одна бригада из сотни нормально сделает) - с бетоном что делать будете? Точнее, с верхней плоскостью?
Все равно верхнюю опалубку ставить да через отверстия бетонировать.. Возможно, в мостостроении это каждая бригада умеет делать...
В мостостроении верхняя плоскость опор (под деформационными швами на пролетном строении) делается с уклоном 10%.
Иногда этот уклон создают размазывая бетон лопатами, а иногда все выполнено очень аккуратно. Зависит не от Равшана, а от производственной дисциплины в фирме.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 14:28
#10
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


уклон чуть больше 3 градусов, была идея сыграть за счет бетонной подливки, но заказчик просит ее исключить)
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 16:45
#11
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


делайте как сердце подсказывает, каждый высказывает своё мнение
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 06:10
#12
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


По мне надо за счет башмака опорную часть делать горизонтально, такое чувство, что когда все это поставят будет примерно так: фундамент горизонтально, закладная под углом, все вроде ни чего, только между закладной и поверхностью бетона будет "дырка".
Можно вопрос, а что это за опора ЛЭП 2х250х30 со сборной распоркой снизу и анкерными болтами М80?
Я думал таких опор вобще не бывает!
И еще мое мнение, что при таких нагрузках, лучше исключить лишнии "трудные" работы на площадке

Последний раз редактировалось Bekman, 11.02.2013 в 06:17.
Bekman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 11:42
#13
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


Опора ПП330-2/112, делалась путем наращивания доп.секций снизу, по расчету проходят только такие уголки, времени на вариантное проектирование, конечно не давалась) да и это гналось быстрыми темпами)
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 11:51
#14
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от mixapro1987 Посмотреть сообщение
Опора ПП330-2/112, делалась путем наращивания доп.секций снизу, по расчету проходят только такие уголки, времени на вариантное проектирование, конечно не давалась) да и это гналось быстрыми темпами)
Не, я не спорю, что нужны такие и не говорю за вариантное, просто стало интересно, я живу рядом с Братской ГЭС, всякие опоры видел, но как то в голове только опоры у которых уголок ну 125 пускай максимум, а тут ...!!!!
Тут в Якутии делал опору 50 метров, угол нижний 125 что ли, стоит на сваях, всякими способами уходили от лишнего бетонирования на площадке, т.к. не вызывает доверия культура производства.
В вашем случае я бы наверно сделал все, что бы на площадке не осталось да же малейшего шанса на "произвол" надо делать как конструктор "А" в "Б" и все ни шагу в сторону!
Bekman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 14:28
#15
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


Просто, очень большие нагрузки пришли от электриков, плюс район по ветру брался с запасом, в итоге все это наложилось и получилось то что получилось)
mixapro1987 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 21:37
#16
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


К данному вопросу) заказчик запросил сделать оголовок ростверка с заданным нами уклоном) нарыл одну картинку, хотят что то наподобие)вот возник вопрос как подобрать армутуру сверху, и надо ли вообще?)
Вложения
Тип файла: pdf 1).pdf (286.1 Кб, 171 просмотров)
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 14:50
#17
Igorek

инженер конструктор
 
Регистрация: 01.11.2005
Пятигорск
Сообщений: 26
<phrase 1=


Господа! Подскажите пожалуйста, может у кого есть технологическая карта на монтаж этой опоры?
__________________
С уважением Igorek
Igorek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Установка закладной детали в монолитном ростверке опоры ЛЭП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
расчет фундамента опоры ЛЭП diek Основания и фундаменты 38 08.08.2019 07:24
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.12.2012 09:32
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Примитивный расчет для определения сечения промежуточной трубчатой опоры ЛЭП KARO Конструкции зданий и сооружений 1 30.08.2010 15:33