| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.06.2012, 13:14 | #1 | |
УГО кабельных линий на плане
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 32254
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 26.05.2012
Москва
Сообщений: 20
|
ГОСТ 21.614-88
по геотресту не скажу. многие уго треста отличаются от областных уго тех же коммуникаций. возможно регламентируют внутренним документом.
__________________
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Типовой проект А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях". ________ w ______ - это условное обозначение не кабеля, а кабельной траншеи.
Еще были где-то в документах для генплана условные обозначения. ГОСТ21.614 - условные обозначения электропроводок на плане.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 25
|
Цитата:
Однако не могу найти официальные сведения о его аннулировании, замене или сроке действия. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 25
|
[quote=fenix;931683]а скан можно глянуть?[/QUOTE
Попробуйте скачать здесь http://dwg.ru/dnl/6270 В и-нете также сведения о том, что этот документ утратил силу http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VOJ9.html |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 1
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Предлагаю обозначить так как указано в ПУЭ 1.7.3 (и по моему не противоречит ГОСТ 21.614-88)
Символы не порисовались. N — — нулевой рабочий (нейтральный) проводник; РЕ — — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защит- ный проводник системы уравнивания потенциалов); PEN — — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Кстати уже есть новый ГОСТ 21.210-2014 (http://www.internet-law.ru/gosts/gost/58359/) В нем линии заземления обозначены пунктиром (с переменной шириной пунктира). ----- добавлено через ~2 ч. ----- К вопросу о Цитата:
Последний раз редактировалось RIG1978, 11.08.2016 в 14:57. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Никогда не задавался этим вопросом, обычно обозначаю точка-тире. Да хоть обычной линией проведи, главное что в штампе стоит "план заземления" или типа того.
kifa, по поводу красной линией выделять, в корне неправильный подход. По моему где-то даже в нормативке прописано, что цветами не выделять, но логика здесь такая, ты распечатал в цвете отдал на стройку, потом люди могут сделать копии твоих листов и отдать работягам, ну или не важно кому. Суть в том что копии сделают скорей всего ч\б и тогда все твои рисульки потеряют информативность. Если не ошибаюсь это к рабочке относится, будет время покопаюсь, не помню уже где мне это встречалось, может даже просто от кого-то слышал. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
"Проектируемые коммуникации должны быть нанесены на ИТП в цвете (водосток, дренаж, общий коллектор - оранжевые, канализация – коричневая, водопровод - синий, газопровод – желтый, теплосеть, телефонная канализация – зеленые, кабельные линии, кабельный коллектор – красные, кабельные линии в трубах – синим, кабели МЭТ, АСУДД - синим) (Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500. Москва. 1979, см.п.1.4 Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы №284-ПП от 19 мая 2015 г.) и соответствовать объемам, указанным в заявке.
Проектируемые коммуникации наносятся на ИТП в масштабе плана - диаметром до 600мм одной линией; - диаметром свыше 600мм – двумя линиями в соответствии с условными обозначениями." |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Если всё-таки в мой, то я считаю какая разница чьи требования, главное что идея правильная, считаю что руководствоваться надо не только ГОСТ-ами, но и здравым смыслом. Последний раз редактировалось Jоhnny, 11.08.2016 в 23:49. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Особенно если копир/плоттер НЕ цветной... Цвет линии - всего лишь дополнение к правильно выполненному - с учетом уго и толщины по гост - элементу.
Upd: для меня цвет - именно вынужденное решение, "по требованию", например, того же мггт. Заметьте, что им же НЕЛЬЗЯ показать в цвете те же водосток, водопровод или кабели, которые вы не согласовываете, но можете проектировать. Последний раз редактировалось engngr, 12.08.2016 в 07:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Имел дело с РЖД, там у меня было десяток разных типов кабелей (оптики, FTP, кабели воздушки итд) так вот там и цветные обозначения были и каждая линия свои условники, но цвета были неудачные, при ксероксе они пропадали), я об этом сказал руководителю проекта, ответ был "не заморачивайся, не в каменном веке живем", так эти условники успешно и ушли в несколько десятков реализованных проектов |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Нет ну правда, не надо генплан сюда привязывать, где вы на генплане видели чтобы заземление показывали? Есть может быть какие-то случаи, какие-нибудь там газопроводы или ещё что-нибудь в этом роде, но я не встречал. Я отписался уже на эту тему - в штампе название чертежа и всё. Natyma дабы отвязаться от заказчика нарисуйте пунктиром (если контур) или прямой (если РЕ) и сошлитесь на картинку из ПУЭ, вот здесь я её прикреплял http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1470593980
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? | SPas | Технология и организация строительства | 22 | 11.06.2014 10:54 |
Проект ООС для кабельных линий связи | Коротина Лена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2010 09:07 |
Электрика: Транспозиция экранов одножильных кабелей для кабельных линий 6-10 кВ в земле. | mistasn | Электроснабжение | 1 | 15.01.2010 14:07 |