| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры

Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2014, 10:45 #1
Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры
Tannny
 
Регистрация: 25.11.2013
Сообщений: 11

Столкнулась с проблемой - как можно расположить мачту типа МТ-10 Радиотехника высотой Н=42 м при расположении в плане оттяжек 12 м. Типовое решение прикладываю. Просто слышала, что верхний угол ограничен значением 30 град. Интересует существует ли какая либо нормативная документация по такому расположению фундаментов относительно тела мачты. Просто есть еще пригруженная опора, где этот радиус составляет 10 м. От чего это может зависеть? Понятно, что можно построить в Лире, Скаде, собрать нагрузки, проверить напряжения. Может кто-нибудь сталкивался?

Вложения
Тип файла: pdf ТР МТ-10.pdf (97.4 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: pdf Пригруз МТ-12.pdf (456.5 Кб, 160 просмотров)

Просмотров: 3248
 
Непрочитано 06.03.2014, 11:05
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если я правильно понял вопрос, то Вы хотите уменьшить относительно типового проекта габариты оттяжек в плане.

Горизонтальная сила N, приложенная к башне, в оттяжке, расположенной под углом в 45 градусов к земле, превращается в 1,41N (геометрия).
Если оттяжка будет расположена под углом 60 градусов к земле - это уже N/cos(30) = 2N
-//- под углом 80 градусов к земле = 5.76N

Мало того, чем больше угол между оттяжкой и землей, тем больше N в башне (из той же геометрии, умножайте на синус) от этой горизонтальной нагрузки. Также это уменьшение приведет к увеличению выдергивающей силы на фундаменте оттяжки.

Насколько оправдано двигать оттяжки к башне - делайте вывод самостоятельно.
 
 
Непрочитано 06.03.2014, 14:00
#3
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Можно уменьшить добавлением еще одного яруса оттяжек, а также увеличением предварительного натяжения в канатах (последнее не очень помогает да и усилия от обжатия ствола мачты тоже вырастут)
На всякий случай добавл, что Ry канатов кажется 1500 кг/см2 и еще какие-то нюансы есть.
100k вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19