| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.12.2014, 14:44 | #1 | |
Правильность разуклонки плоской кровли
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327
|
||
Просмотров: 29544
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
вот всегда показывал по принципу как у DJo Frey, отметка у парапета, у воронки, и уклон минимальный. а тут столкнулся с просьбой указать все уклоны (обычно ведь отметки одинаковые, а соответственно от длины ската разный уклон), тут как поступить, по средней линии стрелку с процентом ?
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
Цитата:
По истечении лет пришел к другому способу Есть отметка воронки, есть уклон 1,5%. Есть направления уклонов А дальше вопрос рабочий и и на какую отметку выйдут уклоны по разным сторонам нас архитекторов особо волновать не должно, на что это повлияет то? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Я всегда считаю две отметки (нижнюю у воронки, и верхнюю - у парапета) по длине наиболее длинного ската - по линии перпендикуляра от точки воронки к линии парапета. Получается верхняя отметка у парапета, которую я принимаю для всех скатов одинаковой, а уклоны у более коротких скатов получаются больше, чем у длинного, что только лучше. По средней линии (в ендове) тоже можно посчитать и проставить уклоны, но сам принцип того, что строителям необходимо выполнить уклон у любого из скатов и в ендовах не меньше минимального нормативного, должен быть соблюдён. Проще, мне кажется, при производстве работ разбить маяками две отметки по длинному скату, отбить горизонтальную линию на уровне верхней отметки по периметру парапета, остальные скаты получатся автоматически.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127
|
Цитата:
Далее, в одной ендове может (и должно) быть больше одной воронки. В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока предусматривают понижение на 15 - 20 мм в радиусе 0,5 - 1,0 м от уровня водоизоляционного ковра и водоприемной чаши. Но ведь у вас этого на чертеже не указано. Вообще, строитель не знает, что у вас обычно, а что необычно. Он не должен гадать, а работать по чертежу. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127
|
Цитата:
Про "ни у кого не видел" и "все знают" - это ни о чем. Демагогия, в общем. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Пользуясь случаем спрошу. Как Вы себе представляете воплощение этого нормативного требования (у нас в организации мнения насчёт ендов разнятся, так и не пришли к единому мнению):
Цитата:
1. Всё таки нужно устанавливать две воронки на одной плоской кровле или в каждой одной ендове? Даже на самой простой квадратной в плане кровле ендов в любом случае получается никак не менее двух... 2. Если в одной ендове устанавливать две воронки, то допускаемую площадь водосбора с кровли надо принимать с учётом пропускной способности одной из воронок или для суммарной площади сечения двух воронок?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. Про минимум 2 ендовы что-то не понял. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
Цитата:
|
|||
|
||||||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
СП 17: Цитата:
Или раньше речь шла только о безуклонных ендовах? Но и в актуализированном СП 30 продолжается та же песня: Цитата:
Цитата:
Особенно сбивает примечание: Цитата:
В СП 30 то же самое осталось: Цитата:
Цитата:
См. вложение.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||||||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
Тут на на форуме где то уже звучало зачем нужны безуклонные ендовы для двух воронок
При блокировании одной воронки при рауклоненой ендове вокруг нее (воронки) будет лужа которая во вторую воронку ну ни как не уйдет И не забываем про 1047р и прочую веселость |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет металлических стропил для плоской кровли на пролете 7.20 метра | maxim78 | Архитектура | 9 | 03.09.2013 23:17 |
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены | Маслик | Архитектура | 5 | 13.11.2012 09:50 |
водосток по наружной стене с плоской кровли здания | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.09.2011 14:15 |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) | sess | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.09.2008 14:02 |