| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.08.2016, 11:53 | #1 | |
Что обозначают засечки на электрической схеме?
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 10469
|
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
в госте, на который Вы дали ссылку, сказано, что это "Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, изображенная однолинейно"... Объясните мне, пожалуйста, что означает группа линий? у меня этот провод идет от сущ. ВРУ до Щитка, а от щитка идет 15 розеточных групп и 10 групп осветительных..
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Я могу и на другие документы ссылок насыпать. Например на этот
ГОСТ 21.614-88 ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ Вообще это УГО встречается в нескольких нормах и всегда несет примерно один смысл. Это именно количество проложенных параллельно проводников. Например жил в кабеле или проводов в трубе и жил в шлейфе. Причем если количество проводников большое то ставят одну засечку и пишут цифру. С количеством фаз вообще говоря не связано. Вы бы дали более крупный план тогда и можно было обсудить Если это план то скорее всего это трехжильный кабель(как правило это однофазная сеть ~220В) но возможны нюансы |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
Вот схема. Я считаю, что здесь все правильно... от ВРУ до вводного щита идет пятижильный (ноль, земля и три фазы) кабель, поэтому стоит 5 засечек (кстати, более четырех жил - я если правильно поняла нужно цифру ставить..да?)
а руководитель говорит, что здесь должно быть 3 засечки, так как 3 фазы... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
В целом тут криминал нет. Сложившиеся практика показывает что засечки рисуют до 5 если чертеж не загружен. Больше ставят цифрой. Но вообще говоря, вы правы и больше трех надо уже ставить цифру. Кстати для нулевого проводника и заземления тоже есть своя специфическая засечка. Но ставят их не так часто. А вот ваш руководитель не прав. Впрочем эта ошибка встречается довольно часто
P.S. Заметил одну ошибочку в ШР-2 должна быть уже 1 засечка |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ещё возможно ошибка, а может и нет, смотря откуда у Вас разделение на PE и N идёт: если разделение идёт в ВРУ, тогда туда приходит 4 жилы, и перемычка между PE и N, дальше 5 жил, если же разделение произошло где-то выше (а у Вас именно так на схеме), тогда всё верно. Смущает только то что обычно это разделение происходит именно в ВРУ, ГРЩ и т.д.).
|
|||