На стальной отвод (поз. 5) не указана сварка, как вы собираетесь измерять-обеспечивать размеры 320, 621, 710. Будьте готовы что будут трудности при сборке. Полагаю спецификация к чертежу есть, по правилам пара и горячей воды отводы и тройники не берут с потолка, длинна детали поз. 1 должна быть не менее 50 мм. На стальном тройнике сварка С2 вы это серьезно ? Все отводы, тройники с большего всегда варили С17, шов У5 какое имеет отношение к приварке фланца ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 71
|
---Сварной шов С2, (стоит количество 5)
---измерять-хоть рулеткой, обеспечить в чем проблема там точность не большая. ----поясните почему?(он как раз не менее 50мм) ---не шутя, что в этом не верно? с17 требует разделки, при данной толщине стенки(3мм), нет необходимости ---прямое, У5 по ГОСТ16037 именно для двусторонней приварки фланца и трубы, из госта по У5: "Угловое соединение фланца с трубой" |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
Мне доводилось работать в компании которая с соблюдением всех ГОСТов и нормативов изготавливала ПИ-трубы и сопутствующие фасонные изделия. Верьте мне, я вовсе вас не хочу обмануть или ввести в заблуждение но все варили С17, да и как вы сказали у вас толщина стенки 3 мм, все позволяет, все изделия без исключений проверял дактелоскопист из лаборатории нерушимого контроля.
про 50 мм это минимально допустимое расстояние между сварным швами при сварке труб, согласно действующим правилам пара и горячей воды. Рулетку сварщик в руки мало вероятно что возьмет, при сварке подобных изделии основной мерительный инструмент сварщика это угольник (замечательно если электронный), ведь в спецификации у вас указано что отвод-гнутый 90 градусов ГОСТ и т. д. специализированные стенды для сварки подобного это мечта. Размеры 320, 621, 710 все же предпочтительней указать как на моем примере, к оси вращение закрепится никто не запрещает (и даже была серьезная дискуссия на этом форуме по этому поводу), но например ваш размер 320 каким образом вы промеряете рулеткой, конечно вы можете возразить что сварщик должен подумать, провести простые математические расчеты. Да и эти размеры у вас должны быть справочные, при сборке сварщик на них не влияет, и когда по вашему чертежу за эти размеры начнут спрашивать с сварщика ему нечего будет ответить. Последний раз редактировалось D12, 21.06.2018 в 14:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
Коллеги!!! Если в составе ОТК будут "дактелоскописты из лаборатории нерушимого контроля" (см. пост 23), то мы не сдадим ни одно изделие... А уж размеры для справок указанные с точностью до десятых долей мм ( приведённые на приложенном к тому же посту чертеже )... Удачи!!!
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2018
Сообщений: 12
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
Сварной шов типа У5 по ГОСТ 16037 вполне применим при сварке фланцев с трубами, но только для тех случаев которые этим стандартом разрешены, например, только для ручной электродуговой сварки и сварке в защитном газе ПЛАВЯЩИМСЯ электродом ( конечно и то, и другое при соблюдении указанных в этом стандарте конструктивных размерах). Удачи!!!
|
|||
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Минск
Сообщений: 532
|
Да, здесь нужно указать допуски, которые обеспечат установку изделия.
Сварщик легко может приварить криво, может что-то повести при охлаждении швов. И по этому чертежу, сварщик не будет обязан проверить криво он приварил или нет. Поэтому лучше в таких случаях всегда явно указывать, чего конкретно хочет добиться конструктор, чтобы потом не ездить и не гадать, почему готовое покрашенное изделие за 100км от завода где-то там не становится, куда надо. - Ещё указанные допуски позволят технологу разработать правильную технологию сварки, может где-то надо специальное приспособление. Позволит понять, как контролировать, правильно ли приварили. - Лучше (проще для прозводства) указывать боковую поверхность, а не осевую линию, потому, что сваршикк к оси не приложит угольник или рулетку. Если изделие серьёзное и важно указать допуск именно к оси, то можно и так - тогда технолог проведёт необходимые рассчёты точности, сконструирует и изготовит приспособление и проконтролирует этот допуск. - Подумай сам хорошо, какие допуски нужны, какие величины в цифрах необходимы. Как мне кажется, здесь нужно указать допуск перпендикулярности фланцев между собой, и ещё я бы задумался о размерах 710, 320 и 621. Хотя конструктор по сути, должен задуматься обо всём, что он рисует.
__________________
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? | fadeaway | Архитектура | 2 | 04.05.2017 16:54 |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
ВСН 21-01-98* (МО РФ) Нормы проектирования арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов. Требования пожаровзрывобезопасности. Требования по генпланам. Сейсмика | ssp23 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.09.2016 08:18 |
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? | МаксКад | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.06.2016 16:14 |