| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ступени лестницы из просечно-вытяжного листа

Ступени лестницы из просечно-вытяжного листа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2012, 10:58
Ступени лестницы из просечно-вытяжного листа
stas_org
 
Самара
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 1,199

Добрый день!

Согласно серии 1.450.3-7 один из вариантов ступеней предусматривает гнутый на 90 градусов просечно-вытяжной лист ПВЛ 406, мой начальник производства говорит что ПВЛ загибу не подлежит, прав-ли он или голову мне выносит, возможно-ли согнуть ПВЛ листогибочным станком качественно?
Просмотров: 47624
 
Непрочитано 19.06.2015, 13:37
#41
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740


За ссылку спасибо. С жесткостью все понятно. В моем случае она обеспечена: ступени выполнены в рамке из уголка, где b - ширина марша, L - проступь.
А вот можно ли этот лист ориентировать, перпендикулярно приведенному на рисунке?
Может быть дело в "скользкости"? ... или вопрос "высосан из пальца"?
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 17:55
1 | #42
slava0502


 
Регистрация: 19.06.2015
Сообщений: 1


Если внимательно посмотреть типовую серию то окажется, что лист просечно-вытяжной не гнётся.
Согласно типовой серии гнётся непросеченный участок листовой стали из которой изготовлена сама ступенька.

Последний раз редактировалось slava0502, 19.06.2015 в 18:04.
slava0502 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 22:19
#43
Yusif


 
Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 7


Здравствуйте.

Площадка длиной 2.5 м, шириной 1 м. Пол площадки из просечно-вытяжного листа. Какой шаг должно быть поперечных балок под листом чтоб лист стоял нормально?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертеж площадки.jpg
Просмотров: 573
Размер:	247.6 Кб
ID:	206412  
Вложения
Тип файла: pdf чертеж площадки.pdf (68.0 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
чертеж площадки.dwg (110.0 Кб, 117 просмотров)
Yusif вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 22:41
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


Yusif, мнения разделились...
В Питере продаётся лист ПВЛ от 1,25 до 2,5 м шириной. А в Сибирь ПВЛ приезжает, видимо, уже нарезанным на 0,5-0,6 м шириной. Или станки у них узкие очень.
Получается, хорошо было бы заложить в смете деньги на дополнительные балочки. Мало ли. Но у некоторых это может вызвать отторжение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 22:45
#45
Yusif


 
Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Yusif, мнения разделились...
В Питере продаётся лист ПВЛ от 1,25 до 2,5 м шириной. А в Сибирь ПВЛ приезжает, видимо, уже нарезанным на 0,5-0,6 м шириной. Или станки у них узкие очень.
Получается, хорошо было бы заложить в смете деньги на дополнительные балочки. Мало ли. Но у некоторых это может вызвать отторжение.
Вы имеете ввиду, в данном чертеже шаг поперечных балок 50 см много? Т.е сделать еще ближе? - 30 см?
Yusif вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 22:53
| 1 #46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


На форуме есть эксперт по КМД. Он советует делать 0,5 м между балками. Но он живёт в Подмосковье, а где стоят его конструкции не знаю.
В Питере же все делают по разному.
50 см это отлично, если вас не будет кто-нибудь проверять с противоположной точкой зрения.

Это помимо прочности и деформативности листа.
Их, конечно, тоже надо соблюсти. :Ъ
ПВЛ 506 или ПВЛ 508...

А вообще предлагаю не засиорять эту уникальную тему обычными вопросами. Сделайте отдельную тему и спрашивайте там. А то здесь ценная информация, поди её потом сыщи посреди сотни страниц српоров.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 22:57
#47
Yusif


 
Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
На форуме есть эксперт по КМД. Он советует делать 0,5 м между балками. Но он живёт в Подмосковье, а где стоят его конструкции не знаю.
В Питере же все делают по разному.
50 см это отлично, если вас не будет кто-нибудь проверять с противоположной точкой зрения.

Это помимо прочности и деформативности листа.
Их, конечно, тоже надо соблюсти. :Ъ
ПВЛ 506 или ПВЛ 508...

А вообще предлагаю не засиорять эту уникальную тему обычными вопросами. Сделайте отдельную тему и спрашивайте там. А то здесь ценная информация, поди её потом сыщи посреди сотни страниц српоров.

спасибо )
Yusif вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2018, 16:03
2 | #48
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Не знаете, как загнуть ПВЛ?


Сергей Юрьевич на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ступени лестницы из просечно-вытяжного листа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Ступени лестницы, расположенные не перпендикулярно направлению движения. AlexK Архитектура 26 19.01.2012 15:30
Металлические ступени лестницы ольга сычикова Металлические конструкции 6 22.12.2009 09:32