Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 244

Igor1985 вне форума Вставить имя

Имеется расчет сооружения башенного типа в программе Лира САПР 2013(некоммерческая). При сравнение результатов расчета по СП и СНиП на пульсацию (смотреть вложение) результаты прилично отличаются. Не могу понять почему такая разница?

Вложения
Тип файла: rar Расчеты.rar (6.1 Кб, 34 просмотров)

Просмотров: 1297
 
Непрочитано 30.03.2016, 13:39
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,726


хотя бы потому что wm зависит от wo, а коэффициент в СНиПе и в СП при wo разный 0.61 против 0.43, соответственно. Ну и дальше нужно смотреть под какой пункт формула попадает.
ander вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 13:57
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Ну и дальше нужно смотреть под какой пункт формула попадает.
А численные значения W0 одинаковые согласно таблице 5 в СНиП и табл. 11.1 в СП.
Igor1985 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.03.2016, 18:39
#4
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 374


Igor1985, проблема может быть в том, что в СП вообще не приведена методика динамического расчета на ветер, о котором говорится в п. 11.1.8в. Упрощенные расчеты по п. а и б динамическим расчетом не являются и должны быть произведены только в случаях, когда вторая собственная частота больше предельной. Поэтому неизвестно, какую методику динамического расчета закладывают разработчики программ при расчете по пункту в.
Инженер-96 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 254 07.11.2016 15:24
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы