От какой отметки брать высоту h и hx для расчета молниезащиты?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2017, 12:16 #1
От какой отметки брать высоту h и hx для расчета молниезащиты?
DenveRus37
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 53

DenveRus37 вне форума Вставить имя

Добрый день! Зашел спор и интересует компетенстный ответ - при расчете одиночного молниеприемника, размещенного на кровле, какую высоту h и hx нужно брать для расчета? Если брать относительно кровли, где, к примеру, h = 4 м, hx= 0, то это одно и зона получается большого радиуса. Но если брать h от земли, т.е. h=14м, а hx=10v, то радиус получается значительно меньше. В РД никакого ответа конкретного не нашел - везде пишется высота молниеприемника. Но вот какую ее правильно брать? с разницей высоты от земли или без?
__________________
Engineering brain
Просмотров: 475
 
Непрочитано 14.08.2017, 14:26
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 243


Брать от кровли , если объекты защиты расположены на кровле . Обоснование ІЕС 62305-3 "Защита от атмосферного электричества" Рис.Е.12 .
Roman3R вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.08.2017, 19:45
| 1 #3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,680


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
какую высоту h и hx нужно брать для расчета
Конечно же брать относительно земли. В РД ведь четко сказано:
Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляет собой круговой конус, вершина которого находится на высоте h0 < h. На уровне земли зона защиты образует круг радиусом r0. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого сооружения hx представляет собой круг радиусом rx.
В СО аналогично:
Стандартной зоной защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h является круговой конус высотой h0 < h, вершина которого совпадает с вертикальной осью молниеотвода. Габариты зоны определяются двумя параметрами: высотой конуса h0 и радиусом конуса на уровне земли r0.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2017, 09:57
#4
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Конечно же брать относительно земли
Спасибо! Так и думал. Получается, что все, кто рассчитывает зону от одиночного молниеприемника на кровле ошибаются, принимая высоту h от уровня кровли, а не от земли? (см.вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защита.PNG
Просмотров: 25
Размер:	66.5 Кб
ID:	192300  
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > От какой отметки брать высоту h и hx для расчета молниезащиты?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом? konstryktor Железобетонные конструкции 2 02.07.2015 12:10
Какой толщины брать фасонку в узле крепления связи к колонне? student-PGS Металлические конструкции 6 29.04.2014 14:05
Какой брать удельный вес грунта при наличии грунтовых вод при расчете осадки фундамента Ann_T Основания и фундаменты 1 16.04.2014 11:47
В какой книге доступно описан порядок расчета узлов металло деревянной фермы Andrey_M Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2012 17:27
Расчет бигборда на ветровую нагрузку. Какой аэродинамический коэффициент надо брать? tolkouchus Конструкции зданий и сооружений 7 12.01.2012 22:07

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы